Ta norma je neplatná, zřejmě i z důvodu nových technologií provedení transformátorů (hermetizované). Tam bych byl k odběru oleje skeptický a řídil se pokyny výrobce.
V ČSN 50110-1 ed. 2 byla ještě ČSN 34 3270 uvedená v souvisejících normách. V ed. 3 již vypadly normy k obsluze transformátorů i strojů. Je faktem, že ČSN 34 3270 byla k 9/2003 zrušena bez náhrady. Odkazy v ČSN 50110-1 jsou již pouze na ČSN 12100.
Chromatografic
ké rozbory oleje se provádějí dále. někdo má nastavenou lhůty 3 roky a někdo 5 roků. Pokud se provádí odběry při revizích trafostanice, tak je to ve vypnutém stavu. Pokud je to během provozu, tak je nutné vytvořit MPBP.
Odběry během provozu jsou výhodnější, protože do odstávky máte výsledky a můžete se rozhodnout, zdá olej filtrovat, nebo dokonce vyměnit. Případně, že trafo musí jít do opravy.