Autor Téma: Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?  (Přečteno 35045 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 12.02.2020, 05:46 »

Prozradíte mi prosím, který přesně používáte?

PS: Původní dvou-dotaz byl vypíchnut moderátorem do nového tématu...

ETC225  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří x Svoboda
*
Offline Offline



Produktový manažer ve společnosti ETI


« Odpověď #19 kdy: 12.02.2020, 07:04 »

Dovolím si doporučit ještě o něco lepší, tichý ETC225S https://www.e1.cz/produkt/1161742-instalacni-stykac-hager-etc225s-25a-230v-2no-automaticky-navrat-tichy?t=popis výhoda je skutečně v automatickém návratu. Tedy pro občasné nahřátí bojleru mimo nt se páčka manuálně přepne na 1. Jakmile přijde signál HDO, stykač se přepne do AUTO a dále pracuje jako normální stykač. Další výhoda je pokud odjedu na delší dobu a nechci zbytečně natápět bojler posunu páčku do pozice 0 a vůbec nespíná. Šetřím tedy i cívku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 12.02.2020, 09:52 »

... ETC225S...
Citace
Max. zatížení žárovky: 1900W

V bojleru často bývají topná tělesa o výkonu 2000 - 2200W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 12.02.2020, 10:45 »

K původnímu dotazu...

Jedná se o porušení připojovacích podmínek, avšak kde není žalobce, není soudce, tudíž se to zatím neřeší. S nástupem smart elektroměrů bude možnost odhalení více možná, ale spouštění boileru ve VT 1 až 2x měsíčně opět nebude zjistitelné. Ale bude se nabízet i opačná možnost, kdy v případě poruchy sazbového spínání bude mít možnost distributor (i odběratel) tuto poruchu zjistit a sjednat nápravu.

Distributor dnes řeší pouze náhlou výraznou změnu poměru spotřeby ve VT a NT v daném odběrném místě, kdy pak ověřuje funkčnost sazbového spínače. Nepracuje-li správně, pak pokud se jedná o poškození nezaviněné odběratelem, postupuje v souladu s vyhláškou a provede opravné vyúčtování. Pokud je nalezen zásah odběratelem, postupuje se jako v případě neoprávněného odběru.

V dnešní době mají dvousazby stále význam, neboť ke každému tarifu jsou přiřazené typové diagramy dodávky elektřiny (u nichž se dělá i korekce dle aktuálního počasí) a díky tomu se dělá predikce spotřeby elektřiny v čase, a tím i predikce nákupu množství elektřiny dodavatelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 12.02.2020, 11:02 »

K původnímu dotazu...

Jedná se o porušení připojovacích podmínek, avšak kde není žalobce, není soudce, tudíž se to zatím neřeší. S nástupem smart elektroměrů bude možnost odhalení více možná, ale spouštění boileru ve vt 1 až 2x měsíčně opět nebude zjistitelné. Ale bude se nabízet i opačná možnost, kdy v případě poruchy sazbového spínání bude mít možnost distributor (i odběratel) tuto poruchu zjistit a sjednat nápravu.

Distributor dnes řeší pouze náhlou výraznou změnu poměru spotřeby ve vt a nt v daném odběrném místě, kdy pak ověřuje funkčnost sazbového spínače. Nepracuje-li správně, pak pokud se jedná o poškození nezaviněné odběratelem, postupuje v souladu s vyhláškou a provede opravné vyúčtování. Pokud je nalezen zásah odběratelem, postupuje se jako v případě neoprávněného odběru.

V dnešní době mají dvousazby stále význam, neboť ke každému tarifu jsou přiřazené typové diagramy dodávky elektřiny (u nichž se dělá i korekce dle aktuálního počasí) a díky tomu se dělá predikce spotřeby elektřiny v čase, a tím i predikce nákupu množství elektřiny dodavatelem.
Pekné vysvetlenie Úsměv

Na tomto fóre sa kladie veľký dôraz na správne postupy (projekt, revízia a tak podobne)
Tak ma napadlo, že jak by na elektrárňach čumeli, kebyže si nejaký  prepoctivý domáci pán nechá na takú stykačovú úpravu zrobiť projekt aj s revíziou a potom to všetko odnesie na elektrárne jak dodatok ku zmluve o tarife
Aj s podpismi projektanta, elektrikára a revizáka Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 12.02.2020, 17:09 »

Sice je to proti PP, ovšem co je pár bojlerů proti náhlému výpadku třeba 1MW OZE.
Síť ty rezervy má a soustavně cíleně to nikdo nedělá (spínání mimo NT),  protože většina šetří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 12.02.2020, 18:38 »

Jedná se o porušení připojovacích podmínek...

Ještě malé upřesnění:
Připojovací podmínky jsou pouze technickým schématem zapojení, vycházející z dokumentu Pravidla provozování distr. sítí. Soulad provedení odběrného místa s těmito podmínkami kontroluje distributor při uzavírání smlouvy, resp. zaplombováním elektroměrovéh o rozvaděče.

Avšak nadřazeným dokumentem, který definuje jednotlivé distribuční sazby a jejich podmínky k užívání jsou cenová rozhodnutí En. regulačního úřadu, jež jsou vždy vydávána v listopadu pro následující kalendářní rok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 12.02.2020, 23:58 »

No.....,  navádění k TČ (hranice
 5000- je překročitelná cobydup),  já bych si to "nelazl".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 13.02.2020, 00:17 »

Já bych to nehrotil.
Kdo kdy může zjistit, že domácí peče koláče v troubě?
Nebo svářím doma armatury třeba 2 hodiny, nebo jiný odběr poněkud vyššího příkonu?
Pokud zrovna nelaboruji s nějakým zařízením s vyšším odběrem?
Domnívám se, že to distributora netrápí. Protože dostane zaplaceno.
Ano, zaplatím víc a nic není načerno!!!
Jiná otázka je pokud toho budu zneužívat stále a každý den.
U tohoto případu to vůbec nehrozí - nic proti ničemu.
Jen potřebuji vyšší příkon zrovna teď, nebo občas.
Pánové nebuďte papežštější než papež...
Pokud se doma pere, peče, žehlí a vaří zároveň a najednou, hlavní jistič nepadá, tak se nad tím nikdo nepozastavuje. A já přece neporušuji připojovací podmínky.
Čecháčci bývají připosran....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 13.02.2020, 00:30 »

No.....,  navádění k TČ (hranice
 5000- je překročitelná cobydup),  já bych si to "nelazl".

To mi nějak v tomto případě nepřijde. Mám doma TČ a sazbu 22h nt. Jak by distributor poznal že mi bojler jede mimo nt? NAvíc než bych "protopil" rozdíl mezi nt a vt v hodnotě 5000Kč, za současné cenové politiky, to bych musel nechat bojler zapnutý stále a to není ani v mém zájmu, možná ani v technických možnostech mé rodiny  Mrknutí Doma mám 200l bojler a sepnutí mimo 8h využívám tedy jen velmi vyjímečně, přesto jsem rád že tuto možnost mám.
Pokud se budeme bavit o běžném uživateli (i když se za neběžného nepovažuji),  který má pouze 8h nt tarif, tak také nevidím důvod proč by měl platit za provozbojleru více, než je nutné. Naopak potkávám stále více lidí, kteří sledují spotřebu v domě a každou možnost úspory. Nicméně i ti využijí občasnou možnost dohřát v připadě potřeby více vody.

Přemýšlím marně proč by distributor podobnou věc vůbec řešil a jak by došel k tomu že si občas pustíš bojler i během vt. Jednak nemá právo lést do měřené části  a pak jak může vědět že jsi si nepořídil navíc rychlovarnou konvici, kafemašinu ,  mrazák, nebo něco podobného. Taky rozdílný počet členů domácnosti může zamávat se spotřebou vody a tedy i se spotřebou bojleru. Blokace je v souladu s připojovacími podmínkami a tím to pro něj končí.

Opakuji že se domnívám že nt a vt jsou spíš pozůstatkem minulosti, kdy to mělo svůj nepopíratelný význam. Srovnal bych to s tarify mobilů. Kdysi byl rozdíl jestli volám mezi 8-17 a nebo mimo tento čas. Dnes už je to jedno a mám neomezené volání kdykoliv. Dovedu si s píš představit nový tarif elektro, kdy si zaplatím třeba za spotřebu 20MWh ročně a dostanu super cenu. Ovšem každá překročená kWh bude placena 300% příplatkem. TO mi dává smysl.,  na rozdíl od nt a vt. Bude mne to "nutit" šetřit a jakým způsobem toho dosáhnu, bude jen na mě. S8m začnu hledat možné úspory, případně vymýšlet blokace,  abych se vešel do tarifu 20MWh a nemusel si připlácet za 30MWh, nebo 300% navíc za kWh po překročení nasmlouvaného objemu energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #28 kdy: 13.02.2020, 06:07 »

Citace
Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?

Nechci vás k ničemu navádět ...ale v obci je 50km a také jdete 5x za rok 55km! tanecek
To je to samé!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #29 kdy: 13.02.2020, 06:35 »

To mi nějak v tomto případě nepřijde. Mám doma TČ a sazbu 22h nt. Jak by distributor poznal že mi bojler jede mimo nt? NAvíc než bych "protopil" rozdíl mezi nt a vt v hodnotě 5000Kč, za současné cenové politiky, to bych musel nechat bojler zapnutý stále a to není ani v mém zájmu, možná ani v technických možnostech mé rodiny  Mrknutí Doma mám 200l bojler a sepnutí mimo 8h využívám tedy jen velmi vyjímečně, přesto jsem rád že tuto možnost mám.
Pokud se budeme bavit o běžném uživateli (i když se za neběžného nepovažuji),  který má pouze 8h nt tarif, tak také nevidím důvod proč by měl platit za provozbojleru více, než je nutné. Naopak potkávám stále více lidí, kteří sledují spotřebu v domě a každou možnost úspory. Nicméně i ti využijí občasnou možnost dohřát v připadě potřeby více vody.

Přemýšlím marně proč by distributor podobnou věc vůbec řešil a jak by došel k tomu že si občas pustíš bojler i během vt. Jednak nemá právo lést do měřené části  a pak jak může vědět že jsi si nepořídil navíc rychlovarnou konvici, kafemašinu ,  mrazák, nebo něco podobného. Taky rozdílný počet členů domácnosti může zamávat se spotřebou vody a tedy i se spotřebou bojleru. Blokace je v souladu s připojovacími podmínkami a tím to pro něj končí.

Opakuji že se domnívám že nt a vt jsou spíš pozůstatkem minulosti, kdy to mělo svůj nepopíratelný význam. Srovnal bych to s tarify mobilů. Kdysi byl rozdíl jestli volám mezi 8-17 a nebo mimo tento čas. Dnes už je to jedno a mám neomezené volání kdykoliv. Dovedu si s píš představit nový tarif elektro, kdy si zaplatím třeba za spotřebu 20MWh ročně a dostanu super cenu. Ovšem každá překročená kWh bude placena 300% příplatkem. TO mi dává smysl.,  na rozdíl od nt a vt. Bude mne to "nutit" šetřit a jakým způsobem toho dosáhnu, bude jen na mě. S8m začnu hledat možné úspory, případně vymýšlet blokace,  abych se vešel do tarifu 20MWh a nemusel si připlácet za 30MWh, nebo 300% navíc za kWh po překročení nasmlouvaného objemu energie.

Milan asi myslel trestný čin  / TČ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 13.02.2020, 07:11 »

Ma zaujalo, že i keď je taký odber zaplatený, tak je neoprávnený.
No a že potom v prípade žaloby to má najskôr ten istý právnicky význam jak nezaplatený čierny odber
Že vlastne elektrárňam neide o pár korún čo dostanú naviac, ale že im ide o iné nepriame škody. Napriklad to, že im odberatelia svojvoľne narušujú ich záťažové nastavenie v systéme. Samozrejme že toto nezrobí ani jedna a ani sto domácností, a preto to zatiaľ neriešia
Som spomínal tie smart elektromery. Podľa môjho nebude problém z ich údajov nastaviť systémové algoritmy ktoré vytipujú podozrivé OM
A obvoďákom pribudne robota  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 13.02.2020, 07:30 »

Ještě malé upřesnění:
Připojovací podmínky jsou pouze technickým schématem zapojení, vycházející z dokumentu Pravidla provozování distr. sítí. Soulad provedení odběrného místa s těmito podmínkami kontroluje distributor při uzavírání smlouvy, resp. zaplombováním elektroměrovéh o rozvaděče.

Avšak nadřazeným dokumentem, který definuje jednotlivé distribuční sazby a jejich podmínky k užívání jsou cenová rozhodnutí En. regulačního úřadu, jež jsou vždy vydávána v listopadu pro následující kalendářní rok.

Ještě doplním, že jsou vydány a vyvěšeny na webu ČEZu "podmínky přiznání distribučních sazeb",  které jsou součástí cenového rozhodnutí ERÚ o regulovaných cenách za související službu v elektroenerget ice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

* podminky-distribucnich-sazeb-2020-domacnosti.pdf (65.95 KB - staženo 143 krát.)
* podminky-distribucnich-sazeb-2020-podnikatele.pdf (49.81 KB - staženo 160 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 13.02.2020, 08:06 »

Mám ve smlouvě hlavní jistič 25A, těch 25A mohu využívat 24hodin 365dní, kde je problém?
Kdo z vás využívá tuto možnost?
Teoreticky, kdyby každý odběratel to využíval, tak se brzy dočkáme blacautu.
A dodavatel energie to bude muset řešit.
Asi se pak dočkáme odběrového diagramu / jako v továrnách/ a bude po veškerých těchto diskuzích.
Každý si to bude hlídat sám.
Taková diskuze, kvůli jednomu bojleru 2kW zapnutému mimo , ,  výhodu'' nízké sazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 13.02.2020, 14:06 »

Som tu v inej debate napísal, že doma sa nijak nedajú uplatniť predpisy BOZP.
V tej súvislosti ma napadlo, či vôbec existuje dajaká zákonná cesta, jak si môže elektrikár sám od seba doma robiť úpravy na elektroinštalá cii
A to naozaj nemyslím na to, že zákonu stačí keď to vie, myslím na to, že keď je aj elektrikár doma laikom, tak čo ho v taký čas oprávňuje ku práci na EZ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 13.02.2020, 14:56 »

Som tu v inej debate napísal, že doma sa nijak nedajú uplatniť predpisy BOZP.
V tej súvislosti ma napadlo, či vôbec existuje dajaká zákonná cesta, jak si môže elektrikár sám od seba doma robiť úpravy na elektroinštalá cii
A to naozaj nemyslím na to, že zákonu stačí keď to vie, myslím na to, že keď je aj elektrikár doma laikom, tak čo ho v taký čas oprávňuje ku práci na EZ

Já s tímto ale nesouhlasím. Nedovedu si představit že by zákon dělal rozdíl mezi tím jestli provádím práce mezi 7 a 17h ,  Po -pá (moje oficiální prac doba) a třeba o víkendu a doma. Vždy budu muset dodržovat určité zásady a předpisy. Zrovna tak budu odpovědný za svůj zdejší příspěvek, kdy jako odborník dám nějakou radu či informaci a nevím proč by měl příspěvek v 22h mít menší váhu jako ten ve 13h. Prostě jako elektrikář nikdy nemůžu být laikem, nejedná li se o speciální práce, nebo pracoviště. TO spíš na pracovišti mohu být v pozici laika, pokud nemám provedené, nebo obnovené školení bezpečnosti práce, včetně všech místních poučení, které vznikají dle místních potřeb, zvyklostí a specifik. Domnívám se že jako elektrikář s platnou vyhl.50 ,  mám vždy oprávnění k pracem na VTZ ,  pokud se budeme bavit o svém obvyklém rozsahu činnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 13.02.2020, 19:50 »

....,  že keď je aj elektrikár doma laikom,  tak čo ho v taký čas oprávňuje ku práci na EZ

A to je kde psáno?
A to má souvislost s tím boilerem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?

Aktuální slova KUTIL (2)