Autor Téma: Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?  (Přečteno 24860 krát)
tekseb
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.03.2014, 08:52 »



Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Situace je následující - RD, v přízemí u schodů schodišťák,
jedna klapka ovládá světlo v  chodbě v přízemí (napájení z rozvodnice u vchod. dveří),  druhá ovládá světlo v patře nad schody (napájení z rozvodnice v patře).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2014, 08:58 »


Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Situace je následující - RD, v přízemí u schodů schodišťák,
jedna klapka ovládá světlo v  chodbě v přízemí (napájení z rozvodnice u vchod. dveří),  druhá ovládá světlo v patře nad schody (napájení z rozvodnice v patře).

Kromě jiného, co zmíní kolegové ...
Tedy jestli tomu rozumím, chcete každé přepnutí jistit jiným jističem v jiném rozvaděči.
Hmmm zajímavé. A jak se v tom pak vyznáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.03.2014, 09:02 »

Vy**** se na to a dejta tam dvě šestky do dvojrámečku.
a) v jedné krabici by neměly být dva různé obvody
b) je to na prd ovládání...

Osobně 6+6 používám, jen když není vyhnutí ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2014, 09:07 »

NEPŘÍPUSTNÉ !!

To co popisujete je opravdu veliká chyba.
Jediné správné řešení popsal kolega Rotrekl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.03.2014, 09:57 »

Vy**** se na to a dejta tam dvě šestky do dvojrámečku.

b) je to na prd ovládání...

Osvedčil sa mi zvislý dvojrámik. Na prízemí je vypínač pre schodisko (t.j. smerom hore) v rámiku horný. Na poschodí je vypínač pre to isté schodisko (teraz už smerom dole) v rámiku dolný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 01.03.2014, 11:57 »

Co tak ovládání místo 6 dát tlačítka a dát "překlápěcí-krokové " relé...
Dnes se dělá i do krabice. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.03.2014, 20:09 »

Pokud by to byly 2 šestky + max. 2 sedmičky, je to podle mě zbytečné kurvítko navíc. Smysl by to mělo, pokud by to relé mělo i časovou funkci a pokud někdo nezhasne, tak třeba za 10 minut zhasne samo.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.03.2014, 20:09 »

To Šohajda: A jak to řeší problém s různými fázemi v jedné krabici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2014, 22:42 »

NEPŘÍPUSTNÉ !

To co popisujete je opravdu veliká chyba.
Jediné správné řešení popsal kolega Rotrekl.

Nechci tvrdit, že je to v pořádku a nebo naopak, že to je špatně, mě osobně se to taky nelibý a s podobným požadavkem zákazníka už jsem se ve stadiu projektování setkal. Vyřešil jsem to tak, že jsem to nechal z jednoho jistícího okruhu, ale tak nějak mě nenapadá jak bych to rozporoval v revizi, myslím tím normu a článek normy.
Protože spínač elektrickou pevnost má a v podstatě to je jen o tom, že se mi v jedné krabici potkají dva odjištěné okruhy, které se zase rozejdou každý svou cestou. Je to stejná situace, jako když mám relé s vice kontaktními sadami a na každé sadě je něco jiného připojené. Takže, když to vemu obecně, tak na jednom relé mám standartně minimálně dva jističe, jeden na napájecí cívce a druhý na kontaktní sadě. Stejně tak je tomu i u stykače. Takže pokud elektrická pevnost těch kontaktních sad splňuje napěťové oddělení obvodů, tak je to asi OK, ale z elektrikařskéh o hlediska je to tak trochu čuňárna.

Bohužel pokud k takovému to zapojení přijde člověk co to netuší, tak je na 99% jisté, že při opravě spínače si vypne jen jeden jistič a dostane od druhého okruhu ránu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.03.2014, 23:31 »

Vyřešil jsem to tak, že jsem to nechal z jednoho jistícího okruhu, ale tak nějak mě nenapadá jak bych to rozporoval v revizi, myslím tím normu a článek normy.
Dříve to bylo celkem jasně napsáno v čl. 521.N9.4.4 ČSN 33 2000-5-52. Dnes je to ne zrovna jasně napsáno v čl. 521.8.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.03.2014, 07:45 »

Kombinace spínačů 6+6 nebo 6+1 (dříve 5B nebo 5A) nemám rád už z uživatelského hlediska, natož z hlediska elektrikáře. Mnoho vodičů, velice pravděpodobné popletení vodičů příslušejících k jednotlivým spínačům, specielně při kutilské výměně, takže se jim pokud možno vyhýbám.

K původnímu dotazu: Nešlo by zapojení alespoň upravit tak, aby bylo napájení pouze z jednoho jističe?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 02.03.2014, 08:52 »

Pánové, já se tedy opravdu divím přímo s otevřenou hubou, že se na toto téma vůbec diskutuje.
V jednom vypínači rozdílné fáze z rozdílných rozvaděčů.

Tomáši, na co hledat číslo a článek ČSN?
Chtěl jste naznačit, že když nenajdete v ČSN oporu, tak v tomto případě napíšete závěr revize: Zařízení je schopné bezpečného provozu?

To snad ne. Z vašeho příspěvku mi to ale tak nějak skrytě vychází.

Nehodnotí RT instalaci hlavně z hlediska bezpečnosti? V tomoto případě tedy bezpečná není, neboť je zde zcela jasný scénář možnosti úrazu el. proudem. a je jedno, zda jde o uživatele elektroinstala ce či o její údržbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.03.2014, 10:03 »

Nechci tvrdit, že je to v pořádku a nebo naopak, že to je špatně, mě osobně se to taky nelibý a s podobným požadavkem zákazníka už jsem se ve stadiu projektování setkal. Vyřešil jsem to tak, že jsem to nechal z jednoho jistícího okruhu, ale tak nějak mě nenapadá jak bych to rozporoval v revizi, myslím tím normu a článek normy.
Protože spínač elektrickou pevnost má a v podstatě to je jen o tom, že se mi v jedné krabici potkají dva odjištěné okruhy, které se zase rozejdou každý svou cestou. Je to stejná situace, jako když mám relé s vice kontaktními sadami a na každé sadě je něco jiného připojené. Takže, když to vemu obecně, tak na jednom relé mám standartně minimálně dva jističe, jeden na napájecí cívce a druhý na kontaktní sadě. Stejně tak je tomu i u stykače. Takže pokud elektrická pevnost těch kontaktních sad splňuje napěťové oddělení obvodů, tak je to asi OK, ale z elektrikařskéh o hlediska je to tak trochu čuňárna.

Bohužel pokud k takovému to zapojení přijde člověk co to netuší, tak je na 99% jisté, že při opravě spínače si vypne jen jeden jistič a dostane od druhého okruhu ránu.

My hloupější, co se musíme dívat na schémata výrobce, abychom to správně zapojili, vidíme, že je v tomto návodu jasně nakreslen pouze jeden přívod tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 02.03.2014, 10:16 »

My hloupější, co se musíme dívat na schémata výrobce, abychom to správně zapojili, vidíme, že je v tomto návodu jasně nakreslen pouze jeden přívod tanecek

Tak pozor, kdybys přijel k nám.
Tady jsou kutilové, co využívají poučku:"...až když selžou všechny pokusy, je třeba otevřít návod..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 02.03.2014, 20:12 »

Je jasné, že kdybych toto našel u revize tak bych brblal, ale prostě bohužel pokud člověk neví podle čeho to je špatně, tak je problém to rozporovat, při školení na RT nám bylo jasně řečeno, že pokud se nám něco nelíbí, tak musíme zdůvodnit proč (zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce) tímto pravidlem se také snažím řídit, proto taky navštěvuji toto fórum, a když objevím nějaký takovýto "špek" tak rovnou neříkám, že je to špatně, pokud teda sám nevím podle čeho, ale dotazuji se podle čeho, mám to tu jako školící centrum  Mrknutí. Snažím se vzdělávat, tak jako většina z nás.
Bohužel musím jen smutně zkonstatovat, že jen většina a ne všichni. Zrovna nedávno jsem rozporoval jednu revizní zprávu borci osadili na zásuvkový okruh, jistič 20A. Ten revizák do zprávy napsal okruh jištěn 20A char B a je osazen zásuvkami 16A. Když mě navštívil, aby jsme se o tom pobavili co se mi tam nelibý, přišel chlapík důchodového věku, který řekl, že je to v pořádku, a jestli se mi tam něco nelibý tak ať si to upravím a on to podepíše. Takový člověk v tomto věku by měl poučovat mě a ne já jeho. Já jsem revizák začátečník co zná pár norem a tu a tam ví na co si dávat pozor, ale starý zkušení borci by tyhle věci měli sypat z rukávu a poučovat nás mladý. Každý dělá chyby, ale je potřeba se z nich poučit.

Jinak na 6+6 odjištěnou dvěma jističi bych kladnou zprávu nevydal :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.03.2014, 07:21 »

Pokud si zajistím obvody v rozvaděči, očekávám, že budou všechny přístroje bez napětí. Tento vypínač mě pak může pěkně vytrestat. Toto řešení je nepřípustné a přeze mě by neprošlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.03.2014, 07:38 »

Je jasné, že kdybych toto našel u revize tak bych brblal, ale prostě bohužel pokud člověk neví podle čeho to je špatně, tak je problém to rozporovat, při školení na RT nám bylo jasně řečeno, že pokud se nám něco nelíbí, tak musíme zdůvodnit proč (zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce).............. .............. ......

Jinak na 6+6 odjištěnou dvěma jističi bych kladnou zprávu nevydal :-).


OK, tak co byste tedy napsal jako důvod záporného hodnocení?

Doplním výše uvedenou závorku....(zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce, mozek,....).
Zákony, vyhláška, normy a další doporučení a nařízení sestavují lidé. Lidé jsou od přírody bytostí nedokonalou a proto nemůžeme předpokládat, že je všude napsáno vše a zda je to co je napsáno, pro všechny situace dostatečné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.03.2014, 08:38 »


Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?


Vrátil jsem se na začátek, protože tahle část otázky už sama za sebe něco vypovídá. Autor tohoto bastlu velice dobře věděl, že je to špatně, takže se zřejmě snažil problém zmírnit ( nebo také zamaskovat) dohledáním stejné fáze na oba okruhy. Pravděpodobnos t, že se trefil náhodně je poměrně malá a známe Murphyho zákony.

A zde číhá další nebezpečí, při nějaké opravě nebo úpravě kteréhokoliv z rozvaděčů může někdo přepojit jeden z okruhů na jinou fázi nebo zpřeházet pořadí na přívodu rozvaděče netušíc, jaké nebezpečí vyrobí - dvě různé fáze v jednom vypínači světel!

Do revize určitě k tomuto zapojení napsat záporné stanovisko a nebo předělat (pokud to umožní kabeláž) na přívod z jednoho jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Odkud se vzalo číselné označování zapojení vypínačů?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Kde najdu zapojení vypínače S25V J03?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 25 dotazů.