Autor Téma: Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?  (Přečteno 14694 krát)
lachmex
« kdy: 18.06.2012, 23:09 »


Dostala se mi do ruky revizni zprava na el. zarizeni (resp. instalaci),  kde je mj. uveden obvod se spotrebicem, jisteny B10/1f a v revizi na spotrebic je uveden jm. proud zarizeni (pevne pripojeneho),  ktery ma 12A a zaroven uvedene jisteni 10A.

Taktez spotrebice, ktere maji tlacitko nouzoveho zastaveni (total stop) nejsou v ramci revizni zpravy zohledneny - resp. nebyla (dle RZ) provedena funkcni zkouska.
A posledni, co mi neni jasne, je mereni izolacniho odporu u zarizeni (resp. stroje),  kdy je u 240V zarizeni uvedeno - mereni izolacniho odporu 3x50MOhm a u 400V zarizeni taktez 3x50MOhm.

Jde mi o to, zdali takto vystavene revizni zpravy jsou platne, ci nikoliv.
Obe revizni zpravy vystavil ve stejny den jeden revizni technik a tedy dle meho nazoru, musel 'nepresnosti ci rozpor' hodnot zjist.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.06.2012, 23:37 »

Ad 1) Byla provdena revize na instalaci - obvod je jištěná jističem B10A/1 - pokud jsou v pořádku impedance, isolační stavy, uložení vodiče, průřez nevidím problém, proč by to mělo nebýt OK.
 Provedena revize na spotřebič - spotřebič v pořádku, že má jmenovitý odběr 12A, no tak ať má. Revize se provádí kvůli zjištění stavu vzhledem k bezpečnosti před NDN. V tomto ohledu taky nevidím problém.
 Že je to celkově nefunkční nemusí být problém RT.
Ad 2)
 A byla provedena revize na spotřebičích nebo jen na pevné instalaci, která končí na přípojovací svorkovnici/vypínači/zásuvce? Pokud nebyl spotřebič součástí revize, tak proč by měla být prováděna funkční zkouška STOP tlačítek v rozvaděči?
Ad isolační szav - já nevím jak který kolega, ale já měřím a píšu podle počtu žil v kabelech
   - 2 vodiče - XXMOhm
   - 3 vodiče - 3x XXMOhm
   - 4 vodiče - 6x XXMOhm
   - 5 vodičů - 9x XXMohm
podle počtu měření na kabelu.  Takže kolega se mohl upsat, nebo je tam jen třívodičový kabel.

 Celkově vzato máme málo informací aby tu mohl někdo jednoznačně říct že je váš RT lajdák nebo ne. Vše se odvíjí od toho co je vyspecifikovan é v revizní zprávě, tedy přesně vymezený rozsah revizní zprávy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.06.2012, 03:47 »

Já píšu u kabelu 5 vodičů - 10x XXMohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.06.2012, 07:03 »

A nebylo by lepší obrátit se na dotyčného kolegu: hele Tondo tady ti to nesedí (popis problému) a normální člověk se bude snažit to opravit (chybu může udělat každý)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 19.06.2012, 07:08 »

Citace
Taktez spotrebice, ktere maji tlacitko nouzoveho zastaveni (total stop) nejsou v ramci revizni zpravy zohledneny - resp. nebyla (dle RZ) provedena funkcni zkouska.

Pokud RT není seznámen se spotřebičem, raději ať napíše do RZ nebyla provedena ...to a to.....
Může nadělat více škody než užitku..!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.06.2012, 10:42 »

Každá revizní zpráva vydaná RT je vždy platná, jen né vždy je revize zcela perfektně provedena a napsaná. Každý RT je za svůj podepsaný výtvor zodpovědný, takže pokud máte pochybnosti, začněte "reklamací" u dotyčného RT. Pokud neuspějete, nechte vypracovat konkurenční revizi a začněte problém řešit pomocí orgánů dozoru a právníků. Všechno ostatní jsou jen řeči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 19.06.2012, 21:09 »

To : lachmex

Čemu říkáte spotřebiče, které mají tlačítko nouzového zastavení?
Respektive co si mám pod tímto pojmem představit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.06.2012, 07:38 »

Dostala se mi do ruky revizni zprava na el. zarizeni (resp. instalaci),  kde je mj. uveden obvod se spotrebicem, jisteny B10/1f a v revizi na spotrebic je uveden jm. proud zarizeni (pevne pripojeneho),  ktery ma 12A a zaroven uvedene jisteni 10A.

Pokud zařízení takto jištěné funguje, není tam bezpečnostní problém který by bylo třeba nějak napadat.

Taktez spotrebice, ktere maji tlacitko nouzoveho zastaveni (total stop) nejsou v ramci revizni zpravy zohledneny - resp. nebyla (dle RZ) provedena funkcni zkouska.

Pokud je to revize instalace, tak končí připojením zařízení a funkční zkoušky daného zařízení se v rámci revize instalace většinou neprovádí pokud nejsou smluvně dohodnuty. Je ještě pár poctivých revizáků kteří to vyzkouší vždy a vlastně zadarmo i v rámci revize instalace pro klid duše, ale těch ubývá.

A posledni, co mi neni jasne, je mereni izolacniho odporu u zarizeni (resp. stroje),  kdy je u 240V zarizeni uvedeno - mereni izolacniho odporu 3x50MOhm a u 400V zarizeni taktez 3x50MOhm.

Klasický překlep od dob kdy funguje Ctrl+C a Ctrl+V. Zvláštní je že chyby takto způsobené na monitoru vidět nejsou ale vytištěné u zákazníka jako by je někdo přetáhl zvýrazňovačem.  Úsměv

Jde mi o to, zdali takto vystavene revizni zpravy jsou platne, ci nikoliv.
Obe revizni zpravy vystavil ve stejny den jeden revizni technik a tedy dle meho nazoru, musel 'nepresnosti ci rozpor' hodnot zjist.

Revizní zprávy jsou platné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 20.06.2012, 08:27 »

Zvláštní je že chyby takto způsobené na monitoru vidět nejsou ale vytištěné u zákazníka jako by je někdo přetáhl zvýrazňovačem.  Úsměv
Je to tak. Nezřídka jsem jednotlivé listy projektu tiskl až 3x. Jen to vyjelo z tiskárny a hned blbosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.06.2012, 10:26 »

Já píšu u kabelu 5 vodičů - 10x XXMohm.
U 5 vodičů dokážu naměřit 15 hodnot  Mrknutí
10 mezi jednotlivými vodiči a 5 proti zemi...
Ale pokud tam není nějaký problém, zpravidla píši jednu hodnotu, tu nejnižší z naměřených.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #10 kdy: 20.06.2012, 12:20 »

U 5 vodičů dokážu naměřit 15 hodnot  Mrknutí
10 mezi jednotlivými vodiči a 5 proti zemi...
Ale pokud tam není nějaký problém, zpravidla píši jednu hodnotu, tu nejnižší z naměřených.
To je zajímavé, já jsem vždy naměřil pouze >500Mohm (500V) a > 200 Mohm (250V),  Fluke 1653.
Co si o tom mám myslet?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.06.2012, 13:13 »

To je zajímavé, já jsem vždy naměřil pouze >500Mohm (500V) a > 200 Mohm (250V),  Fluke 1653.
Co si o tom mám myslet?  Jsem v rozpacích
Na dobře udělaném rozvodu novými CYKY kabely se zpravidla "nenaměří nic",  měření zpravidla "mimo rozsah"...
Když několik let visí na nádraží informační tabule, izolační stavy kolem 10 MegaOhm nejsou žádnou vyjímkou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.