Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?  (Přečteno 33782 krát)
správce budov
« kdy: 28.07.2010, 07:05 »

Při změně vedení  se změnil i revizní technik.
Budovy jsou revidovány a posledních 15 let tam nebyly žádné závady.
Až s nástupem nového RT se najednou objevily závady.
Při revizi hromosvodů našel závady.
Píše:vedení z Wifi a TV antén-křižování-nevyhovuje
        PVC skříň fy Telecom 10 cm od svodu-nevyhovuje
        stožár fy ČEZ 10 cm od svodu-nevyhovuje

Tyhle věci tam byly co já dělám správce....a nikdy nevadily.....

Co  s tím ?
Kde je chyba?
Majitele zajímají hlavně náklady...a kdo je za to zodpovědný?
Jak z toho ven?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2010, 07:50 »

Buď tam ty závady jsou nebo nejsou. Jestli že jsou, tak ten první RT byl buď neznalý nebo úmyslně závady na něčí požadavek neuvedl a v každém případě je to špatně. Revizní zpráva musí vždy pravdivě informovat o stavu zařízení a zda je nebo není bezpečné.
Měl by jste se začít zabývat odstraněním těch závad. Řešení odstranění závad ať navrhne někdo kdo tomu rozumí a prohlédne si situaci na místě. Náklady zůstanou asi na provozovateli. Stížnosti dosáhnete jen odejmutí osvědčení RT.
Jako provozovatel máte právo požadovat doklad o správné montáži a bezpečnosti zařízení (např. revizní zprávu),  které někdo u vás montuje. Z hlediska montáže jsou nejhorší multifunkční sítě. Prostě zajímat se o všechno již při montáži a ne až za několik roků po revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 28.07.2010, 07:57 »

Citace
Píše:vedení z Wifi a TV antén-křižování-nevyhovuje
        PVC skříň fy Telecom 10 cm od svodu-nevyhovuje
        stožár fy ČEZ 10 cm od svodu-nevyhovuje

To jsou závady které /pokud jsou// i několik let/ celkem nebezpečné!
Pokud blesk nezasáhne objekt /nebo někde poblíž/ nic se neděje....jak si to jednou rozmyslí  Úsměv a "bací" tak už bude velký problém. A bude vás to stát nemalé prostředky !
Také znám takové správce, co závady ignorují i několik desítek let a pak jak nastane problém jsou jak se říká na "tkaničku".. Smích
To je to, že přijde JARDA XY namontuje WIFI a jde pryč!Nikdo po něm nechce revizi dodatečné montáže!
Zodpovědný je vždy majitel objektu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
správce budov
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2010, 08:07 »

Dobrá tedy...dejme tomu že chyba je na mé straně....že jsem si nevyžádal od Čezu  a Telecomu revizní zprávu....

Co se stožárem(střešák) fy ČEZ? Přeci ho neodmontují kvůli mně..... Smích

Co s PVC krabicí od Telecomu?

Máte nějaký nápad? (levný)?

Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 28.07.2010, 08:14 »

Citace
Máte nějaký nápad? (levný)?

 Škleb   Levný není vždy dobrý!....
Tady od PC vám asi těžko něco řekne když to nevidí na místě....Zepte jte se vašeho RT co doporučuje,jak to odstranit.Popř . obratťe se firmy co jim tyto věci patří ať odstaní závady .Pokud někdo něco montuje na cizí objekt, měl by si vyžádat povolení majitele!...Pak budou věci jednodušší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
správce budov
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2010, 08:22 »

RT doporučuje předělat svod od PVC krabice. Je to prý jednodušší než se hádat s Telecomem(existuje vůbec ještě?))) )

A střešák?.....prý spojit se hromosvodem... .
To se mi nezdá....takhl e přece zavleče případný blesk do sítě nn ,  ne?
Trubka střešáku je dutá....a vede v ní kabel nn.   Asi 15 cm od svodu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #6 kdy: 28.07.2010, 11:08 »

To: správce budov
To řešení se zdá být dobré. Vaše obavy se zavedením bleskového proudu do sítě nn jsou zbytečné. Venkovní /nadzemní/ vedení je taky jímač pro blesky a vystavený přímému úderu blesku, takže se jen zvětší plocha možného úderu o hromosvod budovy. Ten RT technik viděl situaci na místě, tak poradil to nejlepší co věděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.07.2010, 13:06 »

Ten RT technik viděl situaci na místě, tak poradil to nejlepší co věděl.

Přesně tak, byl tam, viděl to, rozhodl se a je za své rozhodnutí odpovědný.
Co tady asi čekáte za odpovědná rozhodnutí na dálku?
Zaplaťte si dalšího RT ať řekne jiný názor "na papíře".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
navstevnik z Brna
« Odpověď #8 kdy: 28.07.2010, 13:24 »

RT doporučuje předělat svod od PVC krabice. Je to prý jednodušší než se hádat s Telecomem(existuje vůbec ještě?))) )

A střešák?.....prý spojit se hromosvodem... .
To se mi nezdá....takhl e přece zavleče případný blesk do sítě nn ,  ne?
Trubka střešáku je dutá....a vede v ní kabel nn.   Asi 15 cm od svodu.



Český Telecom už dlouho neexistuje,nyní pokud nevíte tak se jedná o Telefóniku O2(provozující pevné tel.linky).U nich jde zažádat o odstranění prvku přístupové sítě(pokud není pevný telefon využíván a rozvaděč(PVC krabice) vadí například na zdi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
správce budov
« Odpověď #9 kdy: 28.07.2010, 13:36 »

Pánové....tak tohle je prima server..... zle

Zaplaťte si dalšího revizáka.....(proč?....aby mi řekl co ti dva předtím ne???)

máme normy nebo osobní pohled???


Co se týká střešáku.....s ice ho spojí...ale v normě je něco o souběhu...nn a  hromosvodu...
a i když to spojím tak ten souběh tam bude dál odporovat normě....nebo ne?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 28.07.2010, 13:48 »

TO:správce budov

Citace
Pánové....tak tohle je prima server..... zle

Zaplaťte si dalšího revizáka.....(proč?....aby mi řekl co ti dva předtím ne?)

máme normy nebo osobní pohled?


Tak potom už zbývá  jedině vyměnit správce ? Škleb Škleb Škleb

Když vám už řekl RT-EZ co s tím ,proč tady laborujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
správce budov
« Odpověď #11 kdy: 28.07.2010, 14:05 »

Proč?
Protože se ptám více lidí(RT)

(Odkud asi mám všechny ty rozumy??)

a....každý má jiný pohled.....a já to mám řešit....

tak proto...

Ani tady mi moc neporadíte.... .

Tak kde se obrátit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 28.07.2010, 14:33 »

TO: správce budov

Pokud chcete opravdu poradit, pošlete fota sporných bodů té revize hromosvodu,spolu s kopií revizní správy.  Smutek
Přeci jenom radit pouze dle nějakého popisu se moc neosvědčilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
správce budov
« Odpověď #13 kdy: 28.07.2010, 14:44 »

Mohu na Vaši soukromou adresu?

Nechci to tady až tak moc rozmazávat.... ..veřejně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #14 kdy: 28.07.2010, 14:53 »

TO: správce budov
Zde jste dostal několik dobrých řešení, které vychází z uvedených podkladů. Nemůžete čekat, že zde budou uvedeny všechny možné způsoby bez místních znalostí. Mám dojem, že by jste chtěl  slyšet, že s tím nemusíte nic dělat, ale to tu nečekejte. Ten hromosvod a vedení nn jsou li v souběhu nebo se kříží, tak pokud nejde provést oddálení na bezpečnou vzdálenost, tak se neživé části spojí s hromosvodem a vy jako laik toto neřešte. Konkrétní způsob propojení musí ovšem navrhnout ten kdo tomu rozumí. Pozor i odborníci se mohou přít o to který způsob by byl lepší, ale vy jako laik si jen vyberte na základě doporučení (a asi financí).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 28.07.2010, 17:55 »

Citace
a....každý má jiný pohled.....a já to mám řešit....

Pokud nejste elektrikář a neznáte normy tak to asi neopravíte vlastními silami...
Zadejte práci odborné firmě, ta vám potvrdí odstranění závad do revizní zprávy a nemusíte se učit všechny normy o hromosvodech nazpaměť! Nerozhodný
Dále vám dokreslí doplnění částí hromosvodu do projektu .Což je také důležité.
Jak tu psali kolegové zadarmo to nečekejte,žijete v tržním hospodářství.. .Pokud majitel nemá peníze,ať to nechá tak ale bude za to ručit "vlastním tělem". Úsměv
PS: to není arogance, je to odpověď na Vaše otázky.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.07.2010, 20:26 »

Revizní technik vám musí sdělit, podle jaké ČSN a článku zařízení nevyhovuje. On svou činností porovnává zařízení se soubory ČSN. Odchylku vám oznámí písemně - revizní zprávou. Sám posoudí vážnost odchylky od ČSN, například zařízení z hlediska bezpečnosti nevyhovuje. Vy máte možnost si ČSN také prohlédnout, jestli vám nelže. Předchozí revizák nemusel být třeba "100% machr" ve svém oboru, pár se jich najde (není doktor, jako doktor).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
správce budov
« Odpověď #17 kdy: 28.07.2010, 21:09 »

Zatím samé plané řeči...

Zkusme tedy něco praktického... .

Jakým způsobem v praxi...docílí te oddálení vodiče z Wifi antény od drátu hromosvodu, tak aby byla docílena potřebná vzdálenost při křižování?

Vodič z Wifi na něm leží...zavěsit nejde...není za co...
Tak co pánové?

Jak na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?