No, pekne slovickareni..
.
Stejnosmerna slozka je stredni hodnota signalu za periodu - integral u(t) (nebo i(t)) podle t od nuly po T (periodu). Pokud zaradim diodu, bude proud nebo napeti na zatezi napajene signalem s nenulovou stejnosmernou slozkou.
(pro stourave - mrknete treba na
http://cnx.org/content/m0061/latest/ )
Pokud jde o chranic, tazatel mel mozna spis nez presyceni (to se vam povede i AC proudem) na mysli stejnosmernou magnetizaci obvodu a zmenu jeho parametru. V normalnim stavu (bez poruchoveho proudu) se ale indukce od vodicu L a N prochazejicich jadrem trafa chranice vyrusi a je uplne jedno, jestli ma proud stejnosmernou slozku nebo ne. Sinusovy poruchovy proud by mel chranic vybavit bez problemu bez ohledu na to, jaka je DC slozka provozniho proudu (tohle jsem jednou zkousel - DC zdroj 5 A + do jednoho vodice pridano 30 mA AC a chranic spolehlive padal).
Trochu otazka je, jak bude chranic citlivy na nesinusovy poruchovy proud, treba pri svodu topneho telesa "za diodou" na zem. Tohle asi nejde vypocitat, to chce odzkouset (teoreticky by citlivost nemela byt horsi nez polovicni - viz odkaz a Fourierova rada v nem, ale nebyl bych si moc jisty).
Jeste prakticka poznamka - pokud muzete, dejte pred ten usmernovac s topnym telesem nejaky sitovy filtr. Spinani diody s takovou zatezi muze delat dost slusne ruseni, pokud se zadari, tak je chytite jako vrceni i na DV pasmu radia.