Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2024, 20:16 » |
|
...Časy spínání kotle a bojleru jsou tedy rozdílné...
Předpokládám elektrokotel a boiler. Zřejmě máte dvojpovelové HDO, které spíná kotel na 20hodin a boiler na 8 hodin.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2024, 21:40 » |
|
Předpokládám elektrokotel a boiler. Zřejmě máte dvojpovelové HDO, které spíná kotel na 20hodin a boiler na 8 hodin.
Správné zapojení dle připojovacích podmínek. Stačí se podívat na patřičné stránky distributora, tam je schema zapojení, ze kterého je to jasné (schema v příspěvku kol. Hrubého). Chce to nejprve studovat, pak ověřovat měřením. Jak dokáže taková maličkost, jako ovládání stykače vypínáním nulového vodiče, splést laika. Další chybou v uvažování, je použití multimetru s vysokým vstupním odporem k měření v běžné síti. To je přístroj, který je určen k použití při měření v elektronice a pro měření ve střídavé síti je téměř nepoužitelný (s vyjímkou zmíněnou kol. Hrubým). Většina multimetrů má při měření napětí vstupní odpor 10MOhmů, jsou i typy 20 MOhmů. Tyto multimetry stačí připojit na fázi a nechat nepřipojený druhý měřící kablík viset ze stolu a přístroj naměří napětí v řádu několika desítek Voltů jen kapacitní vazbou se zemí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2024, 09:51 » |
|
Další chybou v uvažování, je použití multimetru s vysokým vstupním odporem k měření v běžné síti. To je přístroj, který je určen k použití při měření v elektronice a pro měření ve střídavé síti je téměř nepoužitelný
Škola měření je velice důležitou kapitolou v oblasti rekvalifikace na elektrikáře. Proč servisní elektrikáři nemají většinou v brašnách multimetry, ale mají zkoušečky typu "vadas".... ( univerzální technici mají samozřejmě i ty multimetry)
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2024, 21:47 » |
|
Pak ještě poprosím jak poznám vhodnou vadasku? Musí mít solenoid, nebo stačí ta se svítícími diodami jako je třeba slovenská SN-2?
Aby nedošlo k omylu. Je třeba odlišit zkoušečku SN2 (ZN2) a SN 02. Zkoušečka SN2 a její starší verze Metra ZN2 jsou zkoušečky se solenoidem pro 12 až 50V =/~ a zkoušečka celistvosti obvodů se žárovičkou a článkem 1,5V IEC R6. Tedy pouze pro malé napětí! Vyobrazená zkoušečka SN02 má výrazně vyšší odběr než multimetr, ale nižší odběr než solenoidová, nelze s ní shodit proudový chránič. Je podmíněně použitelná
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2024, 22:51 » |
|
Pak ještě poprosím jak poznám vhodnou vadasku? Musí mít solenoid, nebo stačí ta se svítícími diodami jako je třeba slovenská SN-2? Ví někdo, jak nanejvýš velkou musí mít vadaska impedanci, aby měřila spolehlivě?
Zkuste používat vyhledavač a najdete spoustu informací okolo zkoušeček. mna příklad: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45219.18.html
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 20.01.2024, 22:57 » |
|
Dovolím si lehce rozvinout ono "podmíněně použitelná", o kterém píše kol. Václav Třetí. Zkoušečka z podstaty slouží primárně k ověření beznapěťového stavu. Tento požadavek splní i typy s vyšší vstupní impedanci a uživatel musí vědět, jak se zkoušečka chová při indukci a jak při plném napětí. Pak jsou tu typy, které připojením zátěže eliminují indukované napětí. Zátěž se může lišit v závislosti na typu. Většinou desítky mA, pominu-li speciály. Solenoidové zkoušečky se taky Liší, Duspol třeba solenoidem nevybaví chránič a novější verze mají připojení zátěže tlačítky. Zkoušečka tedy má za úkol ověřit beznapěťový stav a to splní Všechny slušné výrobky. K základní diagnostice jsou však nejvhodnější klasické solenoidy s velkým příkonem, u kterých je ovšem třeba trochu přemýšlet nad druhým hrotem, protože může kopat. Ideální stará ZN 500, ZN/SN 1, nebo trochu chrastovitá, s blbě čitelnou doutnavkou, ale při slušném zacházení a menších nárocích dostačující a snadno dostupná SN 3.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 21.01.2024, 08:06 » |
|
Přiznám se, že mám také nejraději klasiku ZN 500 a ZN1. SN1 je elektricky totéž co ZN1, ale modernizace krytu přinesla jediný efekt - hranatý a rozměrnější tvar, který překáží. Stále se dá koupit SN4, což je pokračující model.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 21.01.2024, 08:18 » |
|
Pokud bych chtěl zkoušet pouze bez napěťový stav, nemusí kupovat žádnou novou zkoušečku. Plně si vystačí se svým stávajícím multimetrem. Obzvlášť pokud už zná její slabiny viz tato diskuze. Jedinou slabinou toho multimetru je jeho bezpečnost z hlediska obsluhy při měření. V tomto ohledu jsou mnohem lepší a bezpečnější pořádné zkoušečky. Bohužel se nedomnívám že z tohoto pohledu, obzvlášť z pohledu že s tím pracuje laik, jsou staré zkoušečky ZN dostatečně bezpečné. Jistě, pořád lepší než multimetr. Osobně bych se k tomuto starému typu zkoušečky nerad vracel. Modernější tipy zkoušeček v sobě skrývají více funkcí včetně možného testování proudových chráničů. Dále jejich ergonomie je na mnohem vyšší úrovni konce hrotu jsou bezpečnější a jejich plasty toho snesou také mnohem více. Podle provedení jsou zařazeny do různých tříd z hlediska bezpečnosti. Pro lajka nebo občasného měření plně dostačují varianty s LED diodami. Ani nestojí příliš peněz, snadno se nechají koupit do tisícovky. Pokud se někomu stýská po "brnění" v ruce které zná ze zkoušeček s elektromagnete m, lze zakoupit i modernější varianty těchto typů, nebo zkoušečky které provází měření pod napětím zvukovým doprovodem. Ale je to silně individuální. Každý má své zkušenosti, očekávání a potřeby. Tedy je to jen další z pohledů/ názoru 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 21.01.2024, 10:02 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 21.01.2024, 13:13 » |
|
Sama žárovka s klasickým wolframovým vláknem (40-60W) je dobrou zkoušečkou. V Maďarsku se dokonce vyráběla v 60. létech profesionálně. V bakelitovém pouzdru s plexisklovým krytem byly dvě žárovky E14 250V/15W v serii. Jen býval problém se snadno poškoditelným vláknem tak slabých žárovek.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|