Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 24.02.2023, 07:41 »

Pro nejhorší případ 6ks 6W vyměnitelných LED žárovek, tj. celkem 0,2A ustáleného proudu hledám vhodné SSR, který vydrží studené starty. U LED trubic předpokládám, že takový problém není, protože jsou diody snad zapojeny do série na 230V.
Jaký jmenovitý proud volit pro SSR, kde je uvedeno spínání v nule?
Jaký jmenovitý proud volit pro SSR, kde spínání v nule není uvedeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.02.2023, 11:07 »

Nemusíte vymýšlet nesmysly s SSR, stačí použít jakýkoli stykač s řízeným spínáním při průchodu nulou, např. https://www.se.com/cz/cs/product-range/64061-acti-9-ict+/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.02.2023, 12:29 »

Proč je SSR nesmysl?

To Vámi uváděné relé stojí 1800 Kč, což při 25ks je docela balík, ale hlavně si myslím, že se dá za méně peněz pořídit více muziky. SSR bude mít násobně menší spotřebu než těch 1,1W, dá se ovládat i DC napětím a je bezhlučné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2023, 14:52 »

Proč je SSR nesmysl?

To Vámi uváděné relé stojí 1800 Kč, což při 25ks je docela balík, ale hlavně si myslím, že se dá za méně peněz pořídit více muziky. SSR bude mít násobně menší spotřebu než těch 1,1W, dá se ovládat i DC napětím a je bezhlučné.
Pokud se chcete bavit o ceně, pak to řekněte na začátku, že jde o soukromý bastl. Pokud to má být v dodávce klientovi, pak v tom hraje samozřejmě více pohledů. Což takhle bistabilní relé spínající v nule?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.02.2023, 15:47 »

SSR je synonymum pro bastl?

V čem je lepší Vaše nabízené řešení a proč ne SSR?

Já v něm mimo jiné vidím další komplikaci s tím, že musím bistabilní relé ovládat 2 signály nebo nějak zjišťovat jeho stav.

Cena hraje vždy nějakou roli a hledá se rozumné řešení pro mě, ale i zákazníkovi bych musel věrohodně zdůvodnit, proč musí mít relátka o třeba 30 tis dražší, když sousedovi namontovali vyhovující levnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Prokop Buben
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.02.2023, 17:52 »

Většina SSR propouští nějaký minimální proud a myslim, že ledky budou blikat. Doporučuji ověřit na 1 ks než zainvestujete do hurá akce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2023, 18:44 »

SSR je synonymum pro bastl?
Ne, to určitě není. Vycházel jsem z toho mála, co jste uvedl.

Pokud není popsaná celá situace, pro kterou spínací prvek řešíte, pak je diskuse vždy v mnoha částech lichá. Jinak odpoví vývojář, obchodníck, nákupčí, investor, údržbář, revizák ...

A k té ceně ...
Nikdo zde nemůže znát cenovou rovnováhu kterou klient nakonec zvolí. Na tomto fóru se primárně vychází z funkce až pak z ceny. A je na investorovi ať si pak sleví z čeho chce. Zda ze záruky, servisu, funkce nebo bezpečnosti. Samozřejmě když mu je to někdo ochoten dodat a podepsat se ...

Máte pravdu, že bistabilní relé potřebuje něco navíc, omlouvám se, jsem tak nějak přesvědčen, že v dnešní době máme vše pod kontrolou a feedback je samozřejmý :-) Někdo řeší hlučnost, jiný stand-by odběr, jiný třeba signalizaci stavu protože to propojuje na další logiku ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.02.2023, 23:24 »

Jak vybrat SSR relé.....že by podle údajů v katalogovém listu? Když už na něm trváte.....zro vna OMRON má v katalogových listech vše potřebné.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.02.2023, 04:50 »

Na Vaši otázku by nejlépe odpověděl katalogový list oněch použitých LED žárovek nebo měření proudové špičky při zapnutí. Běžná žárovka s vláknem má při zapínání proudový odběr zhruba desetinásobný než je proud ustálený provozní. U LED žárovek se to nedá paušálně říci, proudový náraz může být až stonásobný - dáno konstrukcí předřadných obvodů.

Možná by bylo užitečné prozradit, z jakého důvodu ony žárovky chcete nebo potřebujete ovládat pomocí SSR. Dlouholetá zkušenost dává za pravdu kol. Milanu Hudcovi - čím více elektroniky v silových obvodech, tím více poruch a problémů. Jeho rada rozhodně není hate, ale realistický pohled na problém, ono něčím ovládat budete muset i to SSR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.02.2023, 09:08 »

Na Vaši otázku by nejlépe odpověděl katalogový list oněch použitých LED žárovek nebo měření proudové špičky při zapnutí. Běžná žárovka s vláknem má při zapínání proudový odběr zhruba desetinásobný než je proud ustálený provozní. U LED žárovek se to nedá paušálně říci, proudový náraz může být až stonásobný - dáno konstrukcí předřadných obvodů.

Možná by bylo užitečné prozradit, z jakého důvodu ony žárovky chcete nebo potřebujete ovládat pomocí SSR. Dlouholetá zkušenost dává za pravdu kol. Milanu Hudcovi - čím více elektroniky v silových obvodech, tím více poruch a problémů. Jeho rada rozhodně není hate, ale realistický pohled na problém, ono něčím ovládat budete muset i to SSR.

Je to z důvodu zvýšení komfortu. Vypínače mám (s přípravou na alternativní řízení) v kuchyni, obýváku 8 okruhů ovládaných z více míst a není to ono. Podobně chci řešit žaluzie, kde nechci u každé stát a ladit jí. Pak další věci. Zvýšení spolehlivosti se dá řešit i více, než je standardní, když se chce.

Používám světelné zdroje od Philipsu nebo Osramu a ty v technickém listě startovací proudy neuvádějí. Uvedou tedy jen ustálený proud 50 mA.
Ten Omron, co jsem uváděl bylo klasické relé, mají i nějaké SSR, kde v katalogu jsou uvedené i další zajímavé údaje. Nechtěl bych se ale soustředit jen na Omron.
Jinde tyto údaje často nejsou. Případně někde je info, že kapacitní zátěž do 10%.
1. Jaké startovací proudy jsou obvyklé pro ustálený proud 50mA světelného zdroje?
2. Dá se zvolit dobré SSR, kde mám k dispozici info - ustálený proud přes relé a ustálený proud ze světelného zdroje?
3. Stejné jako bod 2, ale navíc uvedeno, že spíná v 0.
3.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.02.2023, 14:29 »

Je to z důvodu zvýšení komfortu. Vypínače mám (s přípravou na alternativní řízení) v kuchyni, obýváku 8 okruhů ovládaných z více míst a není to ono.
Co to ve vašem jazyce znamená "příprava na alternativní řízení"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 25.02.2023, 17:43 »

Já jsem se tedy setkal asi jen z výjimky z milionu, když byly tyto systémové komponenty připojeny k několika LED zdrojům a co myslíte, je 16A dost? Není třeba nic řešit?
Hledám tedy vhodné prvky, které zvýší spolehlivost a budou se řešit poruchové stavy, takže nevím, o co vám jde.

Jako stejně v tomto případě, jde především o katalogové údaje každého prvku. Běžně čtu v katalogu KNX produktů nejen hodnotu 16A, ale například i kolik a jak výkonných zdrojů LED mohu na kanál daného přístroje připojit, aby byl prvek dlouhodobě spolehlivý. Nebo třeba modul C-OR-0011M od firmy TECO, má v katalogu údaj o 16A které spíná, ale i o 800A co krátkodobě vydrží při spínání.
Pokud potřebujete vědět jaký spínací proud má konkrétní zdroj, hledejte v katalogu, nebo se ptejte u dodavatele. Problém je, že podle jeho konstrukce se může lišit v řádu desítek ampér. Tedy má jakákoliv zde vložená hodnota, pro vás nulovou vypovídající hodnotu, pokud neznáme konkrétní zdroj.

"Učitel"  elektrikářů Jan Bocek zde již několikrát psal, že vše začíná sběrem informací, pak jejich tříděním a nakonec přijde realizace.  

Pokud chci dobře cílenou odpověď, musí nejprve v dotazu poskytnout co nejvíce relevantních informací a i tak mohu čekat, že některé odpovědi jdou mimo. To ale neznamená že musí být zákonitě špatné. Ale za střelbu do vlastní nohy považuji to, když chcete odpovědi a pokud vám některá nejde pod nos, tak začnete do kolegů kteří se vám jen snaží pomoci tak trochu kopat.

Upřímně stejně očekávám, že kolegové se podívají do google, nebo nějakého katalogu a zjistí jen to, co jste schopen si najít sám. Během chvilky jsem našel mnoho SSR relé od 400-2000Kč. Když netuším ale například váš finanční limit, nebo další technické požadavky přijde mi naprosto zbytečné pracně dohledávat jakékoliv údaje, abych se pak dočkal posměšků, když se vám informace nebudou zrovna hodit.
 


* Výstřižek.PNG (36.93 KB, 643x329 - prohlédnuto 156 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 25.02.2023, 18:28 »

Pro nejhorší případ 6ks 6W vyměnitelných LED žárovek, tj. celkem 0,2A ustáleného proudu hledám vhodné SSR, který vydrží studené starty....
LED žárovky nemají ustálenou a předepsanou topologii vstupních obvodů.
Základem každé LED žárovky je vstupní můstkový usměrňovač s elektrolytycký m kondenzátorem. Nenebitý kondenzátor je po připojení sítě to samé co zkrat.
Zkratový prud je omezen impedancemi sítě, vodíčů LED žárovky a dynamickým odporem usměrňovacích diod. Typickým usměrňovačem LEd žárovek je diodový můstek v SMD provedení, nebo čtyři klasické diody obdobné typu 1N4007.
Impedance sítě jsou zlomky ohmů až ohmy. Dynamický odpor diod je cca 2x0,12 Ohmu.
Nárazový proud výrobcem naprosto neošetřeného vstupu usměrňovače  LED žárovky se tedy při připnutí na vrchol sinusovky síťového napětí 325V teoreticky pohybuje až k 1000A.
Realita je mnohem příznivější, impedance diody jsou v nelineární oblasti vyšší, impedance spínacího prvku a jističe či pojistek také není nulová, nabíjecí proud má rychlý náběh a silně příznivě oproti 50Hz se v impedancích uplatňují jakékoliv indukčnosti v přívodu (jistič...).

 Kvalitní typy LED žárovek mají na vstupu před usměrňovačem odpor, který nabíjecí proud omezí. Jeho velikost se poybuje od cca 10 do 500 ohmů. Takový odpor  omezí nabíjecí proud zcela spolehlivě pod 30A a méně.

Nekvalitní ošizené typy LEd žárovek nemají na vstupu nic než velmi tenké přívodní drátky, někdy sériový kondenzátor M47 až M6. Ten působí jako předřadná impedance LED řetězce a vytváří s kapacitou elektrolytické ho kondenzátoru kapacitní dělič. Týl nabíjecího proudu se zmenší díky rozdělení napájecího napětí nepřímo k poměru kapacit. Energie (plocha) destruktivní proudové nárazové špičky je menší. V každém případě se u nekvalitních LED žárovek při určení rozběhového proudu skoro nemáme čeho chytit. Jediné co víme, že katalaogový mezní střední nárazový proud diod je po dobu jedné půlperiody 30-50A a že tyto diody vydrží i nějaký počet zapnutí LED žárovky po dobu záruky. Špičkový mezní proud je tedy 3,14x vyšší a je 90-150A. Asi i takový může být náběhový proud jedné low cost LED žárovky.


* Peak forward current.jpg (51.35 KB, 597x372 - prohlédnuto 156 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 25.02.2023, 18:29 »

Jestli chcete dimenzovat SSR relé na jakýchkoliv 6 LED žárovek, dostanete se k nárazovému proudu třeba 900A. Což je jak ekonomický, tak reálný nesmysl, jít cestou takového dimenzování mezního špičkového proudu SSR relé.
Už jen proto, že u kvalitních LED žárovek bude rozběhový proud šestice třeba jen 16A...
Záleží kdo a jakou LED žárovku do svítidla namontuje - pak to je hned vše úplně jinak.

Kvalitní kontaktní spínače pro kondenzátory a LED zdroje mají předkontakt se sériovým odporem. Po přitažení hlavního kontaktu se sériový odpůrek překlene.

(Tím se můžete inspirovat u SSR relé, dát dvě paralelně, hlavní zpožděné o cca 0,2sec před pomocné předřadit odpor, který  bude hlavním SSR překlenut spolu s předzapínající m pomocným SSR. Obě relé pak lze dimenzovat na malé proudy.)


Druhá možnost je sériová tlumivka. Ale zde se musí kontolovat impedance vypínací smyčky a v případě nevyhovění doplnit obvod o slabší jištění. Tlumivka může být jak tlumivka pro frekvenční měniče, rázová oddělovací tlumivka pro přepěťové ochrany, nebo odrušovací NF tlumivka či celý odrušovací filtr. Malá tlumivka je výhodná jak pro SSR relé tak i pro jakýkoliv kontaktní spínač. Omezení rozběhového proude s též příznivě projeví ve zvýšené životnosti LED žárovek co se týče odolnosti na zaručený počet zapínacích cyklů.

Třetí možnost je speciální SSR s fázově řízeným měkkým rozběhem.

A obecně SSR relé se spínáním v nule napětí též z principu sníží náběhový proud.


Jak vidíte, rady o použití obyčejného laciného vypínače, nebo speciálního spínače LED žárovek měly něco hodně hodně zdravého do sebe a nebyly až tak od věci, jak si myslíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 25.02.2023, 18:58 »

Pokud chci dobře cílenou odpověď, musí nejprve v dotazu poskytnout co nejvíce relevantních informací a i tak mohu čekat, že některé odpovědi jdou mimo. To ale neznamená že musí být zákonitě špatné. Ale za střelbu do vlastní nohy považuji to, když chcete odpovědi a pokud vám některá nejde pod nos, tak začnete do kolegů kteří se vám jen snaží pomoci tak trochu kopat.

Upřímně stejně očekávám, že kolegové se podívají do google, nebo nějakého katalogu a zjistí jen to, co jste schopen si najít sám. Během chvilky jsem našel mnoho SSR relé od 400-2000Kč. Když netuším ale například váš finanční limit, nebo další technické požadavky přijde mi naprosto zbytečné pracně dohledávat jakékoliv údaje, abych se pak dočkal posměšků, když se vám informace nebudou zrovna hodit.
Honzo, děkuji, že jsi to tak hezky popsal. z hlediska statistiky se vždy někdo najde, kdo nás zde všechny postaví do "latě".

Jestli chcete dimenzovat SSR relé na jakýchkoliv 6 LED žárovek, dostanete se k nárazovému proudu třeba 900A. Což je jak ekonomický, tak reálný nesmysl, jít cestou takového dimenzování mezního špičkového proudu SSR relé.
Martine,  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.02.2023, 19:02 »

Pane Fraňku, problém je, že výrobci zdrojů tyto informace běžně neposkytují. U SSR někde nějaké info je, někde je to ale bída.

Zkoušel jsem proto zde získat zkušenosti od někoho, kdo už s tím má zkušenosti, něco více o tom ví, případně o nějaké nasměrování s obvyklými hodnotami.

Zajímají mě nejnižší hodnoty a vlastnosti SSR, které by vyhovělo. Cena je až druhotná, ale dá se říci, že když mechanické relé od Omronu stojí 200 Kč, tak za jiné lepší řešení se dá připlatit několik stovek, ale připlácet několik tisíc na 1ks už za to nestojí.

Teco má dobře řešené výstupy, jinde to je ale horší a pak jsou z toho slepené relé.

Do nikoho nekopu, naopak jsem zaznamenal rýpání ve stylu odpovědi na otázku k dimenzi SSR:
1. Vymýšlím nesmysly.
2. Je to bastl.
3. Mám si tam dát vypínač.
Nerozumím ani, jak může dimenzování SSR souviset se získáním signálu od tlačítka a s kabelem ke světlu. To by vedlo akorát k tomu, že tady bude spoustu příspěvků, které nesouvisejí s tématem a původní téma zůstane nevyřešené.
Ptal jsem se tedy, např. proč je to nesmysl. - To snad není kopání do kolegy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 25.02.2023, 19:17 »

Psal jsem o tom, že rozdíl náběhového proudu, může být v rozmezí desítek Ampér, dle zvoleného zdroje. Kolega Kurka šel ještě dál a ukázal vám, že to mohou být dokonce i stovky Ampér rozdílu.
Jak tedy máme pomoci s výběrem relé, když neznáme vstupní parametry. VLožte sem konkrétní zdroj, aby se to mohli kolegové pokusit dohledat, nebo rovnou kontaktujte dodavatele, aby vám tyto informace poskytl. Osobně jsem na stavbách mnohokrát řešil výměnu zdrojů jen kvůli tomu, že dodavatel nechtěl poskytnout podklady a ty byly pro návrh a řízení velmi důležité. I proto jsem si například oblíbil zdroje MW, kde dokážu v katalogu dohledat všechny potřebné informace. Nicméně po telefonickém dotazu, jsem obdržel podklady třeba i od firmy Philips, Osram a podobně. Tedy to většinou nějak jde zjistit.

Po tomto kroku, může následovat další krok a to výběr vhodného relé. Jen doporučuji potom počítat minimálně s 30-40% rezervou, což je jakási záruka dlouhodobého spolehlivého provozu.

PS: Ta odpověď s vypínačem vůbec nebyla mimo. váš plán jsem se dozvěděli až poté, tedy to také považuji za legitimní a správnou odpověď, na otázku a v té době dostupné informace.
Navíc každá podobná diskuse je vlastně taková jednoduchá sociální síť, kde musíte očekávat různé reakce. S tím se musíte smířit a povznést se nad to. Jinak to prostě nejde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.02.2023, 19:24 »

Jestli chcete dimenzovat SSR relé na jakýchkoliv 6 LED žárovek, dostanete se k nárazovému proudu třeba 900A. Což je jak ekonomický, tak reálný nesmysl, jít cestou takového dimenzování mezního špičkového proudu SSR relé.
Už jen proto, že u kvalitních LED žárovek bude rozběhový proud šestice třeba jen 16A...
Záleží kdo a jakou LED žárovku do svítidla namontuje - pak to je hned vše úplně jinak.

Kvalitní kontaktní spínače pro kondenzátory a LED zdroje mají předkontakt se sériovým odporem. Po přitažení hlavního kontaktu se sériový odpůrek překlene.

(Tím se můžete inspirovat u SSR relé, dát dvě paralelně, hlavní zpožděné o cca 0,2sec před pomocné předřadit odpor, který  bude hlavním SSR překlenut spolu s předzapínající m pomocným SSR. Obě relé pak lze dimenzovat na malé proudy.)


Druhá možnost je sériová tlumivka. Ale zde se musí kontolovat impedance vypínací smyčky a v případě nevyhovění doplnit obvod o slabší jištění. Tlumivka může být jak tlumivka pro frekvenční měniče, rázová oddělovací tlumivka pro přepěťové ochrany, nebo odrušovací NF tlumivka či celý odrušovací filtr. Malá tlumivka je výhodná jak pro SSR relé tak i pro jakýkoliv kontaktní spínač. Omezení rozběhového proude s též příznivě projeví ve zvýšené životnosti LED žárovek co se týče odolnosti na zaručený počet zapínacích cyklů.

Třetí možnost je speciální SSR s fázově řízeným měkkým rozběhem.

A obecně SSR relé se spínáním v nule napětí též z principu sníží náběhový proud.


Jak vidíte, rady o použití obyčejného laciného vypínače, nebo speciálního spínače LED žárovek měly něco hodně hodně zdravého do sebe a nebyly až tak od věci, jak si myslíte.


To jsou velmi zajímavé přínosné informace. Nepočítám tedy s noname zdroji.

Dá se říci, jak moc se na dimenzování projeví SSR se spínání v 0?

Pokud má být světlo ovládáno nějakým systémem, tak to nelze provést vypínačem.
Navíc se domnívám, že těch 900A nebo i méně tomu "obyčejnému lacinému" vypínači také neprospěje, resp. bych čekal, že se bude potýkat se stejným problémem jako obyčejné mechanické relé, pokud mi něco neuniká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co to jsou vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N?
 Jakými způsoby lze ošetřit vstupy tranzistorů proti zakmitání?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Jak přestavit triakový regulátor z 240V na 12V?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 24 dotazů.