Jaroslav Ratiborský
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 04.01.2012, 08:23 » |
|
A šlo by to také udělat tak, že prozatím než budou osazeny SPD v obou RD raději nepropojovat zemnič hromosvodu s HOPkama, abych neudělal více škody než užitku. Co pro mě bude lepší?
Ano vámi navrhované řešení bude pro vás výhodnější zvláště pokud jsou domy napájeny kabelovou přípojkou. Přitom velká část distribučních rozvodů je provedena kabelem v zemi a u tohoto způsobu napájení objektů viz PNE 300000-7 bod 7.2. Kabelové zemní vedení V kabelových sítích do 1 kV se ochrana před spínacím přepětím a před atmosférickým přepětím běžně neprovádí. Ochrana se provede pouze ve zdůvodněných případech. V podstatě záleží jen na vás.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 04.01.2012, 11:19 » |
|
A šlo by to také udělat tak, že prozatím než budou osazeny SPD v obou RD raději nepropojovat zemnič hromosvodu s HOPkama, abych neudělal více škody než užitku. Co pro mě bude lepší?
A úplně nejlepší bude demontovat i svody a nechat na blesku, aby si cestu do země našel sám
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 04.01.2012, 18:25 » |
|
Sleduji tuto diskusi a už mi to nedá Mohu propojit uzemnění pro hromosvody a HOPky dvou RD vzdálených 13m od sebe? Výšky domů jsou stejné včetně parametrů, SPD prozatím nejsou, jeden majitel, projektant to v PD vůbec neřešil. Je lepší propojit dvě budovy nebo se to nesmí z nějakého důvodu. Díky.
- pokud je uzemnění kolem vašeho domu OK, ochrana proti bleskům bude fungovat
- pokud je s uzemněním kolem vašeho domu problém, například z důvodu sklály pod povrchem, bude stejný problém i s uzemněním vašeho souseda
- pokud vám v budoucnu vaše uzemnění pod domem někde shnije, tak s největší pravděpodobnos tí shnije i ta propojka k sousedovi
Prostě propojením nic zvláštního nezískáte. Chápu že chcete mít domek "vyladěný" a je dobře že vám na tom záleží! Proto doporučuji vykašlat se na vymýšlení blbostí jako je různé propojování uzemnění a soustředit se na to, aby to vaše uzemnění bylo provedeno správně, pak nebudete mít žádné problémy. Vůbec nejtěžší při stavbách domů je umět rozlišit co JE a co NENÍ podstatné. Proto existuje STAVEBNÍ DOZOR, který by to měl vědět.
|
|
|
|
josef111
|
|
« Odpověď #25 kdy: 04.01.2012, 18:51 » |
|
Uzemnění kolem domu je OK, RD 8x12, 2 x svod (propojeny páskem) na západní straně =3ohmy a 2 x svod (propojeny páskem i s HOP) na východní straně =2ohmy, přepěťovky tedy zatím bohužel nemám (z důvodu ceny za SPD-DEHN), ale myslím, že nejsem sám s tímhle řešením.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 04.01.2012, 22:17 » |
|
...pokud je s uzemněním kolem vašeho domu problém, například z důvodu sklály pod povrchem, bude stejný problém i s uzemněním vašeho souseda...
A v takovéto (hypotetické) situaci je právě to propojení obou zemnicích soustav více než žádoucí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 05.01.2012, 05:41 » |
|
Nespojovat.
|
|
|
|
Jaroslav Ratiborský
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 05.01.2012, 06:15 » |
|
A v takovéto (hypotetické) situaci je právě to propojení obou zemnicích soustav více než žádoucí.
Co konkrétního vámi doporučované propojení přinese vlastníkům domů. Jakou kontrétní výhodu tímto získají-můžete svůj názor blíže vysvětlit ?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #29 kdy: 05.01.2012, 09:33 » |
|
Co konkrétního vámi doporučované propojení přinese vlastníkům domů. Jakou kontrétní výhodu tímto získají-můžete svůj názor blíže vysvětlit ?
Já bych u horšího uzemnění (horší z důvodu nepříznivého podloží, ne z důvodu chyby v projektu nebo při montáži) právě viděl přínos v tom, že se snažím udělat zemnicí systém větší, rozsáhlejší, aby se bleskový proud snáze odvedl do země. On je velký rozdíl, jestli mi část bleskového proudu mezi dvěma zemnicími soustavami projde po FeZn pásku s průřezem přes 100mm2 nebo jestli projde např. po Al16 (PEN v napájecím AYKY 4x16mm2)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Ratiborský
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 05.01.2012, 10:08 » |
|
Já bych u horšího uzemnění (horší z důvodu nepříznivého podloží, ne z důvodu chyby v projektu nebo při montáži) právě viděl přínos v tom, že se snažím udělat zemnicí systém větší, rozsáhlejší, aby se bleskový proud snáze odvedl do země. On je velký rozdíl, jestli mi část bleskového proudu mezi dvěma zemnicími soustavami projde po FeZn pásku s průřezem přes 100mm2 nebo jestli projde např. po Al16 (PEN v napájecím AYKY 4x16mm2)
Vzhledem k doplňující informaci tazatele : Uzemnění kolem domu je OK, RD 8x12, 2 x svod (propojeny páskem) na západní straně =3ohmy a 2 x svod (propojeny páskem i s HOP) na východní straně =2ohmy, propojením uzemnění dvou RD nic zvláštního nezískáte a v budoucnosti by toto propojením mohlo být zdrojem problémů.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 05.01.2012, 14:33 » |
|
Ano vámi navrhované řešení bude pro vás výhodnější zvláště pokud jsou domy napájeny kabelovou přípojkou. Přitom velká část distribučních rozvodů je provedena kabelem v zemi a u tohoto způsobu napájení objektů viz PNE 300000-7 bod 7.2. Kabelové zemní vedení
V kabelových sítích do 1 kV se ochrana před spínacím přepětím a před atmosférickým přepětím běžně neprovádí. Ochrana se provede pouze ve zdůvodněných případech. V podstatě záleží jen na vás.
Pane kolego, tomuto příspěvku se smějí i ty blesky Vámi citované ustanovení se týká ochrany majetku rozvodných závodů a nemá s ochranou budovy a elektroniky v této nic společného. Je to asi jako kdybychom na přezutí zimních pneumatik na našem malém miláčkovi v garáži uplatňovali návod na výměnu pásů u bagru.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 05.01.2012, 17:39 » |
|
...tím propojem může téct jakýsi vyrovnávací proud, který bych od souseda zrovna nevyžadoval...
Zato vám ale přijde velmi vhod, když práskne do Vašeho domu a sousedův zemnič se o část bleskového proudu postará za vás. On totiž každý kA, který se z jímací soustavy podaří odvést k sousedovi, jednak snižuje potenciál HOP zasaženého objektu, a druhak není nutno ho odvádět kabelem elektropřípojk y zasaženého objektu, což mj. redukuje skutečné proudové zatížení SPD. Nabízí se zde přirovnání ke Svatoplukovým prutům. Oba propojené baráky přežijí bez úhony silnější úder blesku, než by vydržel každý zvlášť. O tom, jak moc silnější, rozhodují místní podmínky - v uvažovaném hypotetickém případě s obtížnými zemnicími podmínkami to bude cca 200%, v konkrétním případě tazatele (s uváděným zemním odporem základových zemničů) bych si dovolil to odhadnout na cca 130%. A to za směšnou cenu 13 m pásku FeZn. Kdybyste stejné zlepšení LPS chtěl realizovat "na svém", bez vzájemné sousedské pomoci, stálo by to několikanásobn ě víc.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|