Jan Staněk
« kdy: 14.10.2007, 11:58 »

Buďte pozdraveni,

potřeboval bych poradit ohledně stykače.
Mám navrženo spínání 3-f elektromotoru 0,35 kW pomocí stykače s ovládacím napětím 24 V (http://www.elektrotechnika-shop.cz/DetailPage.asp?DPG=17789). Toto napětí mi poskytuje transformátor OEZ NZ10T.
Tato kombinace mi však způsobuje problém. Spínacím obvodem stykače (vysoké napětí není připojeno) teče proud 0,93 A. Je to možné? Transformátor je však dimenzován na max. proud 0,2 A. Po cca 20 sec se rozsvítí kontrolka přetížení na transformátoru a podle návodu klesne výstupní proud na 100 mA (nemám to měřením ověřeno). Stykač však i při tomto proudu v pohodě drží.
Dělám něco špatně? Dá se sehnat stykač, který není tak proudově náročný, který by bral do 100 mA?
Chtěl bych totiž kromě toho brát z transformátoru proud k osvětlení LED, cca 100 mA.

Moc .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 14.10.2007, 12:53 »

Pane Staněk.
Stykačů je na trhu celá řada. Nepíšete jaký typ stykače používáte, ale doporučuji použít jyní typ stykače.
Uveďte typ stykače ?
Pak lze poradit. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 14.10.2007, 12:54 »

Vážený pane Staňku,
Vámi koupený typ má ovládací cívku stykače na stejnosměrné napětí 24V.
Jelikož píšete jen o transformátoru 24V a ne o zdroji 24V, asi napájíte stejnosměrnou cívku stykače střídavým napětím. Proto takový veliký odběr.

Stykače LP1K mají příkon cívky 3W, protože je to cívka stejnosměrná je její záběrový proud je shodný s přídržným a je 3/24=0,125A. Ten byste měl naměřit.
Takže asi vám nezbude než přidat usměrňovací můstek a antiparalelní odrušovací diodu na cívce. Cívka má slušnou indukčnost, vyhlazovací kondenzátor asi nebude potřeba, pokud se nejedná o zařízení s vibracemi a pokud dodržíte předepsanou montážní polohu stykače.
Vzhledem k použití můstkového usměrňovače  musíte odjistit sekundár trafa v obou vinutích ,  protože přikostření (-)pólu vás nemine. U stykače se stejnosměrnou cívkou je zvykem (+) pól  na A1 cívky, (-) pól na A2 cívky, takto jsou vyráběny i indikační a odrušovací prvky naklapávané na stykač.
Parametry stykače a naklapávací prvky jsou v katalogu
S373 - I   Přístroje pro spínání a jištění - výběrový katalog 2006
http://www.schneider-electric.cz/knihovna/produktova-dokumentace/kat/tesys_k.html
Třeba vám bude stačit indikace na stykači, nebo použijte laciné hotové LED signálky od ELECO. Přece jen jde o stykač - silnoproud a tady nějaké bastlení není na místě.

Co se týče vynechávání poděkování, je to věc, která nejen mne, ale i mnoho ostatních zde mrzí a myslím si že to je místní škaraloup na jinak slušně a korektně vedeném serveru. Viz testovací diskuze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 14.10.2007, 13:05 »

Původně jsem chtěl jinými slovy napsat, co pan Kurka, ale zmátlo mě, že ten zdroj není čistý transformátor, ale má i výstup 24 DC. Leda by byl špatně zapojen (použit AC výstup)


* Schránka01.jpg (27.16 KB, 707x514 - prohlédnuto 1392 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 14.10.2007, 13:09 »

Ještě dodatek pane Staňku,
díval jsem se na zdroj NZR10T, má možnost výstupního napětí stejnosměrného (svorky 1(-) a 2(+)  tak střídavého napětí - svorky 4 a 6 )
Máte svorku  1 na A2 cívky a svorku 2 přes kontakt na A1 cívky a máte volné svorky 4 a 6?
http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4737&category=739&item=30839


* NZ100.gif (10.94 KB, 314x379 - prohlédnuto 1586 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Zdeněk 2752
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2007, 13:10 »

.
Existují stykače s cívkou na stejnosměrný proud které mají 2 cívky. Při připojení je přivedeno napětí na obě cívky. Po přitažení (zlomek vteřiny) je jedna cívka vyřazena rozpínacím kontaktem stykače.
Výsledek: Na zlomek vteřiny teče cívkou (cívkami) velký proud potřebný k přitažení, a následně je stykač přidržován jen malým proudem.
To by mělo váš problém vařešit.
Ještě poznámka: Pokud přivedeme střídavé napětí na stykač se stejnosměrnou cívkou, nepoteče touto cívkou větší proud. Stykač bude drnčet a nepřitáhne. Myslím že v tom původní problém není. To by otázka zněla: Proč stykač drnčí a nepřitáhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 14.10.2007, 13:40 »

Vážený pane Zdeňku 2752,
tipuji, že pan Staněk bude mít připojen jeden vývod zdroje na ss vývod a druhý na ac vývod zdroje, a stykač bude napájen podivně zhruba jednocestně usměrněným napětím. Navíc tyhle malé stykače s pravou stejnosměrnou cívkou většinou fungují i na střídavý proud. Jejich magnetický obvod je totiž konstrukčně prakticky shodný se střídavou verzí, ve které se také dělají
U velkých stykačů máte samozřejmě pravdu, tam u nepravé cívky nepřitáhne a drnčí, ale Vámi popisované řešení je vlastně nahrážka pravého ss magnetického obvodu nepravým a snížením klidového příkonu pomocí překlenutí externího odporu či pomocí odpínané paralelní "forsážní" cívky.

BTW Zdroj NZ 100 má sice psán proud 200mA, ale podle zatěžovací charakteristik y zdroje bych se při nízké okolní teplotě zdroje přídavným LED světlem se 100mA nevzrušoval.
Jinak buďto koupit tento stykač v nízkopříkonovo u cívkou DC1,8 W (75mA proud cívkou),  nebo bych cívce této cívce (3W/24V/192Ohm/125mA) předřadil odpor  4R7/0,5W. Tím klesne proud cívkou na 100mA a stykač bude pracovat ještě s katalogově povoleným napětím 0,8x Un =  0,8x24V = 19,2V a hnedle je tu čistá rezerva 100mA pro napájení LED svítidla. Naprosto košer řešení.


* NZ100_zatez.gif (25.39 KB, 952x636 - prohlédnuto 1175 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Staněk
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2007, 14:28 »

Díky všem, zapomněl jsem napsat, že to není jen trafo, ale má i usměrněné výstupy. Ale přišli jste na to.
Mám to skutečně zapojené na SS, výstupy 1 a 2, jen nevím jak to je s polaritou (1 na A2 a 2 na A1).
Díky hlavně za radu s odporem. Napadlo mě to, ale nevěděl jsem, jestli to není nesmysl.
Stejně je mi ale divné, že tam teče takový proud. Opravdu je to tím přepólováním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 15.10.2007, 01:06 »

Vážený pane Staňku,
máte-li to opravdu zapojené na ss výstupy zdroje, pak by stykač neměl brát více než 3W tj. 125mA. Opačná polarita napětí na cívce by způsobila větší odběr pokud by to byl stykač s interovanou přepěťovou ochranou cívky - má na konci označení 3 - LP1K0901BD3
Všechny na polaritu citlivé integrované přepěťové ochrany, násuvné odrušovací a indikační prvky všech stykačů a relé všech výrobců počítají s polaritou (-) na A2  a   (+) na A1 cívky.

Také je větší odběr možný, pokud by skutečný stykač co máte byl stykač LC,   (se střídavou cívkou). Na stykači je ovládací napětí vyražené.
Jak vidíte, váš dotaz postrádal přesnost ve specifikaci použitých prvků, takže z toho plyne poučení, že příště vám můžeme poradit lépe, budete-li od začátku sdílnější. Ale nejste sám Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 15.10.2007, 07:17 »

Ještě jednou si změřte napétí a proud u cívky stykače a pokud tam budou divné hodnoty vzneste dotaz na výrobce vč.odkazu na link této diskuse. To není možné, aby vám stykač bral 7x větší proud než má. Taky by mohla být cívka špatně označena a navinuta na 12 V, ale i tak by ten proud nebyl tolikrát vyšší. Měřil jste proud těsně před cívkou ? Nemáte tam někde kontrolky či pomocná relé ? Nejsou u zdroje prošvihlé diody ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Staněk
« Odpověď #10 kdy: 16.10.2007, 11:11 »

Změřil jsem žlutým multimetrem odpor cívky a naměřil jsem 14,6 Ohmů. Což by přibližně odpovídalo tomu proudu 1,93 A. Podle informací, které mám, by však ten odpor měl být 192 Ohmů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 16.10.2007, 11:18 »

To je divné.
1. dle katalogu by měl být proud 0,125 A
2. Dne 14.10 tam teklo 0,93A
3. Dnes už 1,93A

Nemáte někde probitou ovládací cívku ? A rozsah poruchy vzrůstá ? Až do té doby, kdy ampérzávity nedokáží stykač sepnout ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.10.2007, 20:22 »

Já to vezmu z jiné strany ...
Proč je použité ovládací napětí 24V ?
Je to nutné ?
Pokud to není nutné, předělejte to na 230V. Je to provozně spolehlivější. 
Pokud je to nutné, bylo by možná řešením ovládat pomocí 24V nějaké malé relé a tím ovládat stykač s cívkou na 230V. 
Ale bez dalších informací se asi k ničemu nedobereme...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 16.10.2007, 23:43 »

To: Hasala

Jeden z tradovaných elektrikářskýc h omylů je, že stykače se stejnosměrnou cívkou na malé napětí jsou méně spolehlivé.
Naopak - viz příloha - stykače s pravou stejnosměrnou cívkou jsou až 2x mechanicky spolehlivější.
Proč? Mají pomalejší přítah a kotva do jha tak nemlátí.

A kdy to s lepší spolehlivostí ss stykačů není pravda ?

1) Když je to nepravý stejnosměrný magnetický obvod. To znamená, je to vlastně jen upravený střídavý stykač s převinutou cívkou. Trohu historická záležitost.
Takový stykač potřebuje pro přítah zvýšit proud. Což se dělávalo buď  předřazeným odporem, který pomocné rozpínací kontakty stykače před přítahem překlenovaly a po přítahu vřadily. Obdobně se to dělávalo i s druhým paralelním vinutím, nebo vinutím s odbočkou. Když se stykač nechytil na první pokus, bylo to moc pěkné Wagnerovo kladívko. S oblouky na silových i na pomocných kontaktech.

2) Když je použito nevhodných ovládacích obvodů.
Trocha úvodu - kontakty na bázi stříbra si časem na sobě vytvoří vrstvičku nevodivých sirníků. Napětí 110 i 230V je prorazí, 24V a 12V už většinou ne.
Dnes to výrobci kontaktů tlačítek a relé řeší takto. Kontakt pozlatí tenounkou vrstvičkou zlata. Při použití malých proudů a malých napětí není při rozpínání kontaktů oblouk a zlatíčko, které nekoroduje, převede i malá napětí a proudy spolehlivě. Při prvním použití tohoto kontaktu jako silového se vrstvička zlata obloukem propálí na spodní stříbro a kontakt pracuje klasicky.
Takže malé ovládací napětí  je méně spolehlivé, když :
- Nepoužijete důsledně na ss cívkách stykačů a relé odrušovací prvky  a předřazené ovládací kontakty tahají oblouk (stačí jedinkrát a se zlatem a se spolehlivostí je konec)
- Když nepoužíváte v ovládacích obvodech tlačítka a relé s kontakty pro malé napětí
- Když podceníte potřebné průřezy dlouhých vodičů a vzniklé úbytky na nich - malé napětí je na úbytky citlivější.

 


* Zivotnost_stykacu.gif (50.33 KB, 1143x579 - prohlédnuto 1422 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.10.2007, 07:42 »

To Kurka :

Z mých dalších příspěvků vyplývá, že jsem zastáncem jednoduchých řešení, považuji je za provozně spolehlivější.
Navíc jsem silnoproudař, z toho tak nějak vyplývá, že malá napětí považuju za hračky pro děti ... Úsměv

Ale vážně, v praxi jsem se setkal s celou řadou případů, kdy bylo dost neuváženě použité malé ovládací napětí a pak to působilo problémy, hlavně na mechanických prvcích (koncové spínače).
Vyšší napětí si "udělá cestu" ...
U ovládání 230V se obecně pracuje s nižšími proudy než u např. 24V.
Nebo úbytky napětí - příklad :
Po celkové opravě stavebního výtahu nepravidelně spínal hlavní stykač. Ovládací napětí 24V, po zapnutí stykače bylo na cívce stykače asi 15V. Někdy stykač sepnul, jindy ne ...
Příčina - dlouhé (a slabé) vedení ke koncovým spínačům, tlačítkovým ovladačům atd. Když se sečetla celková délka vodiče, po kterém šlo těch 24V k cívce stykače, bylo to více než 200m. Navíc byl použitý jiný stykač, s vyšším příkonem.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 17.10.2007, 19:16 »

To: Hasala
Asi vypadám jako kverulant, ale v tomhle
U ovládání 230V se obecně pracuje s nižšími proudy než u např. 24V.
souhlasím, pouze pokud porovnáváte 230V 50Hz s 24V 50Hz.
Ale u 230V 50Hz a 24V ss je to jinak.
Když stojíte před pořádným 2x2m řídícím rozvaděčem nějakého stroje ,  kde mlaskají stykače a srkají relé jako když mlaskají a srkají děti, kterým po třech týdnech tatínkova vaření  přijela z lázní domů a uvařila mamča, tak soudobý odběr zdroje řídícího napětí z trafa 230V nebude o moc větší, než proud ze stejnosměrného zdroje  24V shodného stroje vybaveného stykači 24Vss.
Příčinou jsou velké rozběhové proudy střídavých cívek - 30VA přítah a 4,5VA držení proti 3W přítah i držení. Proud 130mA při přítahu 230V cívky a 125mA při přítahu 24V cívky.
Důkazem jsou bohaté zkušenosti z doby předpolovodičo vé. Staré telefonní ústředny a reléové stanice na nádražích. Stejnosměrné cívky asi tak na 60V jsou asi nejspolehlivěj ší a nejúspornější ovládací obvody v reléové a stykačové technice. A i když tehdá jedinými slušnými usměrňovači pro napájení těchto zařízení byly komplikované selenové a cuproxové desky, přes to se v hromadném nasazení relé a stykačů šlo na stejnosměrné cívky.

A ještě jedna poznámka: zapojení, kde můžete vzít ovládací napětí 230V přímo ze sítě dramaticky ubylo požadavkem použití transformátoru ve všech řídících obvodech strojního zařízení. A jestli už tam musíte dát trafo takové či makové, pak už o velikosti a druhu  napětí cívek stykačů rozhodují i jiné výhody a nevýhody.
Doby průhledných a jednoduchých zapojení řídících obvodů, jsou pryč. Parafrázováno s tímhle Jiránkem, 9. dne stvořil ďábel normy.
 


* Stvoreni_8_dne.gif (17.81 KB, 1565x801 - prohlédnuto 1302 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 17.10.2007, 19:43 »

zapojení, kde můžete vzít ovládací napětí 230V přímo ze sítě dramaticky ubylo požadavkem použití transformátoru ve všech řídících obvodech strojního zařízení.

Tento požadavek byl zřejmě vynucen našimi čtyřpólovými zásuvkami Úsměv
Ale doba se mění ...
V současné době se zde (v ČR) objevují nové stroje, u kterých ovládací transformátor jaksi chybí, a ovládání je na 230V, přímo z přívodu. Zejména jde o italské stroje, aspoň, co vím.
Je to docela problém v případě, že takovýto nový stroj je zapotřebí připojit ze stávající čtyřpólové zásuvky 400V. I když, mr. Bastl si s tím porádí, že ... Úsměv

Jinak ještě, nejsem vyloženě nepřítel malých napětí Úsměv ale pokud si mohu vybrat například mezi 24V a 230V, vyhrává u mě 230V.
Souvisí to hlavně s tím, že u 230V mohu při opravách nebo hledání závady použít postupy a přístroje určené pro revize.
Prostě pod mým ošumtělým zevnějškem bije srdce silnoproudaře Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.