PerJur
« kdy: 11.03.2015, 17:40 »

Mohu mít teoretický dotaz zda je toto zapojení (včetně barevného značení vodičů - mezi přepínači 1 a 2 a volby kabelů) v pořádku, nejen funkčně ale i podle norem?

Střídavé přepínače 1 a 2 by měly ovládat světla 1 a 2, přepínač 3 by měl nezávisle ovládat světlo 3.


* schodistak_zapojeni.png (10.29 KB, 341x243 - prohlédnuto 43353 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.03.2015, 23:29 »

Doplnil bych, že i do světel je potřeba kabel se třemi vodiči. Nikdy se nedá předpokládat, že nepoužiji někmdy v budoucnu světlo s nutností připojení ochranného vodiče na kostru. pak b ude scházet ochr. vodič. Takže v každém případě do světla tři vodiče - modrý, hnědý, zelenolžlutý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.03.2015, 06:40 »

Kabel 2J nebude mít hnědou a modrou žílu, kabel 5O asi nebude mít modrou žílu, ale to si teď nějak nejsem schopen uvědomit, jak vypadal když jsem jej měl naposledy v rukou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2015, 08:11 »

Kabel 2J se už snad ani nevyrábí - on už také není třeba, kabel 2O má hnědou a modrou barvu žil. Kabel 5O jsem snad ani v žádné nabídce neviděl, pravda, také jsem ho nehledal, protože jsem ho na nic nepotřeboval.  Autor příspěvku prokázal neznalost značení kabelů a norem.

Pokud by se mělo zrealisovat předložené schéma a upravit ho do souladu s běžnými zvyklostmi, je třeba inkriminovaný úsek kabelu nahradit trubkou, ve která budou protaženy 4 vodiče fázových barev, vodič modrý a vodič zeleno/žlutý. Ke všem svítidlům je třeba přivést též ochranný zeleno/žlutý vodič (viz kol. Klinský).

P.S. Tento systém značení mi k srdci nepřirostl.  A,B,C,D bylo jednoznačné, O se plete s nulou, nelze rozeznat podle označení kabely A a D, zase jsme převzali něco horšího než jsme měli my a myslíme si, co jsme neudělali pro pokrok ve sjednocování s Evropou. To se u nás spotřebuje tak málo kabelů, že se je nevyplácí vyrábět - např. 2Ax1,5?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.03.2015, 08:17 »

Dobře si značení pamatují ženy:
Je tam, hurå.
Ouvej, není tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.03.2015, 08:50 »

Vyjadrovacia schopnosť "novej" STN 34 7411 je proti "starej" STN 33 0165 úplne zúfalá. Kábel 2J neexistuje a ako poznamenali kolegovia, tak, ako je nakreslený na obrázku, použitý byť nemôže. Ničmenej, kábel 2B v pohode kúpite v ktoromkoľvek hobby markete, najmä v priereze 2,5mm2. Nakoniec kábel 5J existuje a modrú žilu má, je to ekvivalent 5D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.03.2015, 09:08 »

. Nakoniec kábel 5J existuje a modrú žilu má, je to ekvivalent 5D.
Jo, ale taky ZŽ, takže mezi ty dva vypínače je pro tazatele nepoužitelný.. . A 5O si myslím, že má 5 černých žil číslovaných, ale ruku do ohně za to nedám, je možné, že bude mít 2xČ, Š, H, M.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 12.03.2015, 09:10 »

Důležité jsou v tomto případě dvě věci. Dodržení požadavku na použití kabelu, s plným počtem vodičů, což znamená, že do světel půjde kabel s vodiči hnědá, světle modrá a zeleno žlutá.

Jen těžko budete shánět kabel s požadovaným počtem a barvami vodičů. Proto použijte mezi vypínače kabely dva a to 3Cx1,5mmm a 3Ax1,5mmm.

Schválně to píši „po našem“,  protože nevidím nikde v našich předpisech oporu, pro Evropské značení kabelů, byť na to přešli všichni výrobci. Osobně stále používám tato původní označení, všichni mi rozumí a hned vědí, jaký kabel potřebuji. Ať jde o kolegy, nebo velkoobchody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.03.2015, 09:19 »

Já také ve velkoobchodech používám staré značení kabelů a ještě se mi nestalo, že by mi nerozuměli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2015, 09:48 »

Než dělat nějaká "kouzla" s počtem a barvou vodičů, připadá mi podstatně jednodušší udělat jedno "místo spojení" a z něj potom jít kabelem 3O(A) s vodiči hnědá, černá, šedá k přepínači. I zapojení je potom jednodušší a přehlednější.
Pokud je použito více přepínačů, potom kabel kabel 3O(A) propojit smyčkovaně k jednotlivým přepínačům. 
Stejně tak, než shánět kabel s nějakým netypickým počtem vodičů nebo se "správnými" barvami, je určitě jednodušší použít dva nebo více běžných kabelů.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.03.2015, 09:56 »

Taky bych šel do dvou kabelů. Buďto 3O+3J, nebo 5J+3J podle rozmístění, možností je vícero.

Jnak moje mnemotechnická pomůcka pro CYKY je "Jau, ten přivádí šťávu" a "Ovládání"  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Petr Jur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.03.2015, 11:12 »

Děkuji za odpovědi.

Barevné značení a typy kabelů jsem čerpal např. z přiloženého obrázku (objevil se i několikrát tady na diskuzích).  Ale jak to teď čtu, tak někdo používá staré značení/typy, někdo nové. Ale závazné by mělo asi mělo být to prvně uvedené (kabely J/O),  pokud od roku 2006 nedošlo opět ke změně. Je toto značení i nějak závazné když se dělají projekty na elektroinstala ce (uvádí se v nich typy kabelů)?

Ze zajímavosti jsem prošel několik e-shopů a kabely 2J či 2O či 50 jsou běžně k dostání.
Ale co jsem většinou nenašel v nabídce je právě 6-ti žílový kabel, až pak 7mi žílový - oba již mají jen ZŽ + černé, takže by se musel přeznačovat (černý na modrý),ne?

Kdyby toto zapojení někdo realizoval, tak by asi bylo nejlepší (nejsprávnější),  jak už bylo zmíněno, táhnout mezi těma dvěma přepínači dva kabely: 3J(C)x1.5 a 3O(A)x1.5, a ke světlům potom 3J(C)x1.5, i když se ten ZŽ nebude zapojovat. Souhlasíte??


* barevné značení žil kabelů.jpg (331.36 KB, 1003x714 - prohlédnuto 4302 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.03.2015, 12:30 »

Jo, ale taky ZŽ, ...

Preklep, 5O tam malo byť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erhard Mareček
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.03.2015, 07:09 »

Co použít jiné zapojení schodišťáků, kde vystačím se třemi "fázovými" vodiči mezi spínači a světly? Nevím, jestli to norma povoluje. Tam by pak stačil kabel 5Cx1.5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 13.03.2015, 08:09 »

Co použít jiné zapojení schodišťáků, kde vystačím se třemi "fázovými" vodiči mezi spínači a světly? Nevím, jestli to norma povoluje. Tam by pak stačil kabel 5Cx1.5.

Nakreslete. Ale předpokládám, že k tomuto uspořádání má tazatel nějaký důvod. I když díky tomu že je neznalý oboru, bych mu stejně doporučil elektrikáře. Často mu ten může ušetřit i nějaké prostředky.

Já také ve velkoobchodech používám staré značení kabelů a ještě se mi nestalo, že by mi nerozuměli.

Také proč by neměli. Není to v rozporu, ale v souladu s platnými předpisy. Viz třeba ČSN 33 0165, v edici 2

ROK vydání 2014   podivej  Ale o tom samém hovořila i předchozí edice.


* 33 0165,ed2-2.PNG (45.05 KB, 793x454 - prohlédnuto 2124 krát.)

* 33 0165,ed2.PNG (52.24 KB, 798x554 - prohlédnuto 3100 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 13.03.2015, 08:49 »

 Ale jak to teď čtu, tak někdo používá staré značení/typy, někdo nové. Ale závazné by mělo asi mělo být to prvně uvedené (kabely J/O),  

Značení je doporučené a není staré. Viz můj předchozí příspěvek. Toto značení je stále platné pro ČR. Jen ho právě válcuje nějaké Evropské označování, za což mohou i samotní výrobci kabelů, kterým se nechce dělat dvojí značení. Pro Evropu a naše.
Pro mě je to další z mnoha „drobných“ věcí, kdy nám Evropa kazí to, co máme mnohem lepší, než zbytek Evropy. Dokud to platné předpisy budou umožňovat, budu si stát za svým a používat Českou verzi značení kabelů. Tedy A, B, C a D, namísto J a O.

Dá se říci, že v tomto jsem a budu hrdým Čechem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Erhard Mareček
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.03.2015, 08:58 »

Přikládám schema


* Zapojeni.jpg (260.6 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 5052 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.03.2015, 09:03 »

 Palec vzhůru O jeden drát míň než "klasické" zapojení s dvěma "koresponďáky"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Odkud se vzalo číselné označování zapojení vypínačů?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Kde najdu zapojení vypínače S25V J03?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 25 dotazů.