Autor Téma: Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?  (Přečteno 51271 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 17.12.2011, 22:24 »

Zakladny dokument pre RT je projekt.. Bol nejaky?
Já bych řekl, že důležitá je dokumentace skutečného provedení. Vidím v tom rozdíl (velký).  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 17.12.2011, 22:25 »

To Martin H.:
Elektrikář musí zvládat i jiné provozy než na stavbě.
Jéééé to jste mě pobavil. Byl jste někdy v hutním provozu, slévárně, venkovní sklady oceli, dělení materiálu, zpracování masa atd.?
Tam je hluku, prachu a jiného humusu ....  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 17.12.2011, 22:27 »

Dělal jsem pět let projektování průmyslových zařízení do 1000V (§10 mě propad letos l v únoru, dál udržuju jenom 6ku).

OK. Sám jste elektrikář. Potom nechápu, proč nám píšete o tom, že si uděláte elektriku u sebe doma sám? To je snad normální ne?

Minule som si uvedomil ešte jeden argument, prečo sa neodborníci radi hrabú v elektrike. Práca elektrikára patrí na stavbe možno k tým najkrajším. Väčšinou netreba nosiť ťažké bremená, elektrikár nemusí často pracovať v daždi a zime alebo v prachu a hluku. Práca nie je jednotvárna a je nielen manuálna, ale treba aj rozmýšľať. Kam mierim? Ak si stavebník chce niečo spraviť sám, tak toto sa mu musí veľmi páčiť.

Víte co? Můžeme se domluvit a někdy vás vezmu na nějakou stavbu sebou. Jsem moc zvědav, jestli si to ještě budete myslet. Elektrikařina není jen zapojování zásuvek a vypínačů.  Je to i sekání a sádrování. Občas i nošení kabelů a mnoha kusů nářadí do 4tého patra bez výtahu. Zrovna včera jsem nechutně promrznul a promoknul u montáže bezpečnostních kamer. Trochu si ti profesi idealizujete.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.12.2011, 01:13 »

To Martin H.:
Elektrikář musí zvládat i jiné provozy než na stavbě.
Jéééé to jste mě pobavil. Byl jste někdy v hutním provozu, slévárně, venkovní sklady oceli, dělení materiálu, zpracování masa atd.?
Tam je hluku, prachu a jiného humusu ....  zle

Pracoval som pre automobilku. Bolo tam čisto, ale mal som veľký rešpekt pred všetkým, čo sa hýbalo v halách. Myslím však, že si aj tak vôbec neodporujeme. Písal som len o práci na malej stavbe v kontexte tejto otázky.


Víte co? Můžeme se domluvit a někdy vás vezmu na nějakou stavbu sebou. Jsem moc zvědav, jestli si to ještě budete myslet. Elektrikařina není jen zapojování zásuvek a vypínačů.  Je to i sekání a sádrování. Občas i nošení kabelů a mnoha kusů nářadí do 4tého patra bez výtahu. Zrovna včera jsem nechutně promrznul a promoknul u montáže bezpečnostních kamer. Trochu si ti profesi idealizujete.

Zážitky zo včera sú iste čerstvé, tak mi prepáčte, že som vám ich takto pripomenul. Na stavbe som bol tri roky od výkopu a geologického prieskumu až po kolaudáciu. Naozaj si myslím, že z profesií su elektrikári na tom relatívne dobre a že lepšie povolanie má asi len stavebný dozor Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #22 kdy: 18.12.2011, 11:25 »

To: Martin H.

Nevím zda jste se někdy "pral" s kabely AYKY 3 x 240 + 120 mm2 či například CYKY 3 x 185 + 95 mm2 ve výkopu a cpal je do rozvaděče pod sloupovou trafostanicí a snažil se je tam nějak uspořádat, aby se to tam vešlo, k něčemu to vypadalo a kabely nevyvíjely nepřiměřený tlak na svorky ke kterým jsou připojeny. Já ano a mohu říct, že jsem se u toho vždy zapotil.Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.12.2011, 12:21 »

Nevím zda jste se někdy "pral" s kabely AYKY 3 x 240 + 120 mm2 či například CYKY 3 x 185 + 95 mm2 ve výkopu a cpal je do rozvaděče pod sloupovou trafostanicí a snažil se je tam nějak uspořádat, aby se to tam vešlo, k něčemu to vypadalo a kabely nevyvíjely nepřiměřený tlak na svorky ke kterým jsou připojeny. Já ano a mohu říct, že jsem se u toho vždy zapotil.Mrknutí

V jedné skříni 4x CYKY 3x185+120 a 1x CYKY 4x10, zima cca -5°C a sněžení. Zapotil jsem se docela dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.12.2011, 13:08 »

To: Martin H.

Nevím zda jste se někdy "pral" s kabely AYKY 3 x 240 + 120 mm2 či například CYKY 3 x 185 + 95 mm2 ve výkopu a cpal je do rozvaděče pod sloupovou trafostanicí a snažil se je tam nějak uspořádat, aby se to tam vešlo, k něčemu to vypadalo a kabely nevyvíjely nepřiměřený tlak na svorky ke kterým jsou připojeny. Já ano a mohu říct, že jsem se u toho vždy zapotil.Mrknutí

K tomu ma nepustili, ale videl som to veľmi dobre pri prekládke PRISu. Viem, o čom hovoríte. Ale aj tak je to irelevantné. Zlievarne, trafostanice, AYKY a iná elektrikárska a pre vás možno každodenná prax sa majiteľa rozostavaného domu netýka.

Zopakujem ešte raz, čo som napísal - z prác, ktoré sa musia na stavbe domu spraviť, si majiteľ radšej vyberie elektrikársku ako murársku, vodársku, maliarsku, izolatérsku, pokrývačskú, sadrokartóny atď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 18.12.2011, 14:45 »

Někteří výrobci kabelů udávají, že pod plus 5 Celsia se nemá s kabely pracovat....mo žná prasklina izolace...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 18.12.2011, 14:50 »

V jedné skříni 4x CYKY 3x185+120 a 1x CYKY 4x10, zima cca -5°C a sněžení. Zapotil jsem se docela dost.
Pocit se zlepší při odevzdání zbytků takových vodičů do sběrných surovin tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #27 kdy: 18.12.2011, 18:29 »

Pocit se zlepší při odevzdání zbytků takových vodičů do sběrných surovin tanecek
Pouze pokud vám tam někdo neodevzdá ten kabel v celé délce. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 18.12.2011, 18:35 »

Pocit se zlepší při odevzdání zbytků takových vodičů do sběrných surovin tanecek

Ano to je samozřejmě pravda... V práci máme s kolegy domluvu, že kdo se s tím jebe (omlouvám se za vulgárnější slovo, ale nenapadá mě adekvátní slušný) tak si to i vyloupe Úsměv

Někteří výrobci kabelů udávají, že pod plus 5 Celsia se nemá s kabely pracovat....mo žná prasklina izolace...

Je to možné. Chtěl jsem se kouknou do nějkýho katalogu, ale na nkt cables to nějak nefičí... Ale co vím tak  kabely AES jsou použitelné co vydží montéři Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 18.12.2011, 19:12 »

Někteří výrobci kabelů udávají, že pod plus 5 Celsia se nemá s kabely pracovat....mo žná prasklina izolace...
No a někteří pod mínus 5 Celsia, jako třeba nktcables.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #30 kdy: 18.12.2011, 19:32 »

. . . ale na nkt cables to nějak nefičí...

edit: kolegy Strycharského jsem si nevšiml, omlouvám se. Než jsem to našel, sejmul a vložil, tak mě předběhl.  Smutek


* min_teploty.jpg (174.02 KB, 806x612 - prohlédnuto 799 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.