Jozef BABJAK
|
|
« kdy: 01.04.2011, 11:05 » |
|
Má nejaký význam inštalovať centrálny selektívny chránič (100 alebo 300mA), ak VŠETKY za ním nasledujúce obvody sú chránené jedným alebo niekoľkými chráničmi 30mA, pričom všetko je realizované v jendom rozvádzači, t.j. neexistuje signifikantné vedenie od selektívneho po "obyčajné" chrániče?
|
|
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2011, 11:11 » |
|
Když píšete, že VŠECHNY OBVODY mají svůj chránič 30mA, tak jediný význam bude ten, že bude o 4 moduly plnější rozvaděč.
Prečo o 4? Nikde som nepísal (tento inak pre otázku irelevantný fakt), o koľkofázové pripojenie sa jedná. Opravdu máte chráněné všechny okruhy? I světelné?
Áno, samozrejme. Prečo nie? Situácia, keď sa vypáli žiarovka a neopatrný laik ju ide vymeniť, pričom vypínač zostal v zapnutej polohe, je celkom bežná. Stačí k tomu teplom alebo mechanicky poškodené svietidlo, a prúser je na svete.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2011, 12:09 » |
|
Situácia, keď sa vypáli žiarovka a neopatrný laik ju ide vymeniť, pričom vypínač zostal v zapnutej polohe, je celkom bežná. Stačí k tomu teplom alebo mechanicky poškodené svietidlo, a prúser je na svete.
Nejčastějším úrazem při výměně žárovky pod napětím je úlek a pád ze štaflí. Od toho vás chránič opravdu neochrání.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2011, 12:50 » |
|
Nejčastějším úrazem při výměně žárovky pod napětím je úlek a pád ze štaflí. Od toho vás chránič opravdu neochrání.
Stačí registrácia na portáli, aby som mohol "hodnotiť" príspevky diskutújich, alebo je nutné mať "ID.OK"? Uvažujem, že kvôli možnosti hodnotenia príspevkov pána Švejkovského by som sa zaregistroval.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2011, 17:50 » |
|
Možná byste, pro začátek, mohl nekomolit jména účastníků.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 06.04.2011, 09:08 » |
|
Nejčastějším úrazem při výměně žárovky pod napětím je úlek a pád ze štaflí. Od toho vás chránič opravdu neochrání.
Jestli si někdo myslí, že když v suchém prostředí sahne na živou část, že to chránič vypne tak rychle, aby "nedostal ránu", krutě se mýlí! Proud tělem v suchém prostředí zpravidla nestačí k vybavení chrániče, ale rozhodně stačí k tomu, co správně popisuje kolega Svejkovský. Práh citlivosti na elektrický proud je někde kolem 1mA. Kdyby byl chránič tak citlivý a tak rychlý, byl by pro normální obvody nepoužitelný!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.04.2011, 21:34 » |
|
Pane Ižáku, jste si jistý, že víte o čem mluvíte? Chránič 300mA rozhodně neslouží jako ochrana před úrazem elektrickým proudem. Mimochodem, jaký proud si myslíte, že projde vaším tělem, než vybaví FI 30mA? Zkuste hádat ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.04.2011, 21:49 » |
|
Jakýkoliv proudový chránič zvýší bezpečnost el. instalace, nepřímo se tedy zvýší se tedy i ochrana před úrazem el. proudem, mluvit o něm jako o pouhé ozdobě rozvaděče je po mého soudu zcestné. Jednu věc je třeba ujasnit : při přímém dotyku těla s fázovým vodičem (za chráničem) není nijak omezen protékající proud. Pokud bude proud protékající tělem větší než je vypínací proud chrániče, potom chránič vybaví. Chránič tedy omezí čas, po který bude tělo vystaveno účinkům el. proudu.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #15 kdy: 07.04.2011, 06:40 » |
|
Další možností je například nevyhovující impedance přívodního vedení.
Toto som nepochopil - môžete to, prosím, vysvetliť?
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #16 kdy: 07.04.2011, 08:34 » |
|
Toto som nepochopil - môžete to, prosím, vysvetliť?
Představte si dům na samotě kus za obcí, k němu vede dlouhé přívodní vedení na úrovni nn (230/400V). Vodiče jsou sice relativně silné, mají přesto jakýsi svůj vlastní odpor, dále je třeba uvažovat vnitřní odpor distribučního transformátoru, vedení bude na výstupu trafa jištěno pojistkami, ty mají také nějaký vlastní odpor, dále se k těmto odporům přičítají přechodové odpory různých svorek. Všechny tyto odpory v součtu představují omezení protékajícího proudu a při použití střídavého proudu jim říkáme impedance. Ve skutečnosti bude ta impedance ještě o něco větší něž ohmický odpor, což je právě dáno střídavým proudem (kol. prominou silné zjednodušení). Za těchto podmínek není mnohdy možné zajistit ochranu před nebezpečným dotykem pouze pomocí automatického (samočinného) odpojení od zdroje, po staru ochrana nulováním, které je závislé na rychlé reakci jističe při zkratu. Jistič (v char. B nebo dříve V, který vyžadují RZ jako hlavní jistč u elměru) potřebuje ke své okamžité reakci proud obvykle zhruba pětinásobný než je jeho jmenovitá hodnota. Proto je nutné použít ochranu méně závislou na velikosti protékajícího proudu a tou je ochrana proudovým chráničem, kde k jeho aktivaci stačí již proud maximálně rovný jeho IdeltaN (30mA, 100mA ...). Situaci může ješte zhoršit velký půdní odpor, který znemožní konstrukci kvalitního uzemnění s nízkým zemním odporem v místě odběru, v obou těchto případech potom RZ vyžaduje použití proudového chrániče již v elměrném rozvaděči. Celá tato problematika je poměrně složitá a důkladnějšímu nastudování, pokud máte zájem proniknout do problému hlouběji, je třeba použít nejlépe středoškolské učebnice silnoproudé elektrotechnik y.
|
|
|
|