Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 18.11.2018, 23:26 » |
|
Zapajam si v byte rozvadzac, kde som sa rozhodol kvoli miestu v rozvadzaci a kvoli tomu, ze keby vypadla faza aby hned nevypadol chranic a nepojde nic z toho obvodu,pouzit tri 1F chranice typ A, s tym ze jeden chranic bude na L1, druhy bude na L2, treti na L3. Samozrejme kazdy bude mat svoju N svorku. Ide mi o to, ze si do isticov zapojim vyvody k jednotlivym zas. a vyp. Z prveho chranica potianem L1 na privod istica Z druheho chranica potiahnem L2 na privod druheho istica A z tretieho chranica potiahnem L3 na privod do tretieho istica. Samostne istice potom navzajom prepojim pomocou 3F hrebena. Isticov je cca 16, neviem presne. Budu prosim tieto chranice korektne fungovat? Vlastne som 4P chranic rozdelim na tri 1 polove. Len neviem co to spravi ked obvod z fazy L1 (chranic 1), a N z chranica (2) sa stretnu. Ja si myslim, ze by to slo.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 19.11.2018, 10:06 » |
|
Len neviem co to spravi ked obvod z fazy L1 (chranic 1), a N z chranica (2) sa stretnu. Ja si myslim, ze by to slo.
Koukám že nejsem sám, kdo si myslí pravý opak "ELEKTRIKÁŘ" by měl vědět, že ...
Souhlas Jirko. Raději bez dalšího komentáře Místo v rozvaděči neurčuje jen počet modulů, ale i například jmenovitý proud a další vybavení. Ale předpokládám, že výpočet oteplení a ověření již máte hotové.
Mnoho elektrozeníků to dělá bohužel obráceně. Tedy nejdříve si koupí plast a pak se do něj pokouší narvat co se dá. Elektrikář má návrh (projekt) a dle počtu modulů a použitých prvků vybere "bednu" s dostatečnou rezervou. I to je jeden z rozdílů mezi bastlířem a elektrikářem. Bastlířem může být i osoba s platnou vyhl.50, bohužel.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2018, 13:08 » |
|
Pekne ste sa domna pustili kolegovia nevadi. Robim si to vo svojom byte, vsetko mam vypocitane a aj moduly a potom som kupil bednu. Pride mi.prosto praktickejsie pouzit 3 jednofazove chranice ako napr 2-3 stvorpolove. Jednak ked vypadne faza padne chranic a nepojde nic a jednak zaberu moc miesta. Ked pouzijem jednofaz a vypadne faza ostatne veci mi pojdu. Takze prosim ak mate neco tak poradte, pytal som sa ci to tak bude fungovat, alebo nie, som sa s tym este nestretol, ak nie nemam problem to prekablovat Vy ste hned vsetko vsetci vedeli? Ucime sa postupne. P.S projekt nemam, nakolko som projektant
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.11.2018, 13:50 » |
|
Pekne ste sa domna pustili kolegovia nevadi.
Problém je v tom, že PCH se v instalacích využívají již desítky let a předepsány jsou už tak dlouhou dobu, že normální elektrikář je pak překvapen, že někdo z oboru nezná jeho principy a nechápe fungování. Naopak nasazení více chráničů a třeba po fázi je samozřejmě rozumné řešení a domnívám se že to tak dělá naprostá většina kolegů. U sebe doma mám už nyní 6ks PCH a v rámci další rekonstrukce dodám další. Za PCH mám už cca 11 let nejen zásuvky, ale i světla. Vy ste hned vsetko vsetci vedeli? Ucime sa postupne.
Samozřejmě že všechno ne. Ale proudové a napěťové chrániče patřili k základům elektrotechnik y. Navíc s normopožadavky na nasazování PCH do instalací se toto téma docela dlouho probíralo na různých školení. Osobně jich navštívím cca 3-5 do roka. Tedy jsem měl čas oživit si učivo, řádně pochopit fungování a v praxi vše důkladně vyzkoušet. I zde v diskusích se velmi často zmiňuje u dotazů na padající PCH spojení N a PE , nebo přehození N vodičů před a za chrániči, nebo popletení N vodičů z různých PCH. P.S projekt nemam, nakolko som projektant
Hmm. Co na to říct? To jako nemusím mít technickou na auto když dělám na STK? Nemusím dodržovat povolenou rychlost pokud jsem polda? Nemusím mít výchozí revizi na instalaci doma pokud jsem RT? Naopak že jsem RT a vím jaký dokáže být elektrika zlý pán, využívám svůj měřící přístroj o to častěji a to i u sebe doma. Něco se stát mé rodině, asi bych si to nedokázal nijak obhájit především před sebou samým.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 19.11.2018, 16:29 » |
|
Pro inspiraci
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 19.11.2018, 16:51 » |
|
Dakujem za podnety. p. Franek co ste sem dal ten obrazok, to mi je vsetko jasne, tiez chodim rocne na 2-3 skolenia a o RCD sa hovorilo aj na OEZ seminari. Ano viem ze.co chranic to.svoje N, ze bude fungovat aj bez N, ze.ked do 4poloveho zapojim len jednu fazu tak.isto pojde. Ze sa uz za chranicom nesmie spajat N+ PE a nesmu sa pomiesat N za jednotlivymi chranicmi. Ale co v pripade faz? Prosim pozrite si moj obrazok. Nikde sa nepise, ze kazda faza ma mat svoj chranic a pod. Samozrejme napr na varnu dosku dam 4P ale na jednofazy mozem dat 2P chranic s tym ze.kazdy ma svoju fazu, ktore dam do isticov a istice prepojim 3P hrebenom. Otazka je ci to pojde.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 19.11.2018, 18:01 » |
|
V com? toto spin neviem co znamena
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 19.11.2018, 22:18 » |
|
Nikde sa nepise, ze kazda faza ma mat svoj chranic a pod. Samozrejme napr na varnu dosku dam 4P ale na jednofazy mozem dat 2P chranic s tym ze.kazdy ma svoju fazu, ktore dam do isticov a istice prepojim 3P hrebenom. Otazka je ci to pojde.
Ano, půjde, jen musíte počítat s tím že za konkrétním PCH bude zapojen až každý 3tí jistič. Tedy za PCH č.1 bode jistič 1, 4, 7 atd. Ale je tady jedno ale. Rozvaděč má být zapojen přehledně. Vaše řešení 3F propojovací lištou celou situaci velmi znepřehlední a obávám se že díky tomu snadno popletete i jednotlivé N vodiče a nezapojíte je na první dobrou za konkrétní PCH. Ano, samozřejmě popisy vodičů to jistě (možná) zachrání, ale nepřehlednost zůstane. Osobně praferuji přehlednost, tedy umístění skuiny jističů hned za příslušný PCH a propojení 1F lištou. Jak to psali už kolegové předemnou. I to patří k vizitce profesionála hezky a přehledně zapojený rozvaděč. edit: Víťa mě předběhl :-) To je tím čuměním na fotbal :-)
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|