Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2024, 07:33 » |
|
Je jasné jak je zapojit elektricky, ale jak označit vodiče? Přijde mi divné, že zde na vstupu i výstupu bude světle modrý?
Aký by ste chcel? Svetlo ružový? Hráškovo zelený? Všetky budú svetlomodré a rozlíšené budú návlečkami (bužírkami) s popisom.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2024, 08:04 » |
|
Za prvé - neskutečně mne děsí používání centrálního chrániče, kdy je všechno v objektu závislé na jediném kontaktu N centrálního chrániče. Obzvlášť pokud někdo používá značky výrobců, od kterých si neberu ani leták. Přitom 10x "kvalitnější ochranu před požárem" zvládají následné chrániče 30mA. Kdy konečně začneme používat tu kouli na krku a vyhneme se centrálním chráničům 300mA které nám nepřínášejí žádné výhody, spíš možná rizika Za druhé - je zcela běžné že v jednom rozvaděči je více různých vodičů N, zapojených za různými proudovými chrániči. Tyto N vodiče (nebo svorkovnice) jsou značeny dle jednopólového schématu zapojení rozvaděče tak, aby nedocházelo k jejich "popletení", což v praxi vede k jejich vybavování. Jakým způsobem jsou odlišeny, záleží na tomto schématu který k rozvaděči dodává výrobce a z bohatých zkušeností vám že to bývá přehledné a jasné každému odborníkovi, který jde rozvaděč zapojovat. Jinak platí vše co popsali kolegové
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2024, 11:27 » |
|
A ten žlutozelený na vstupu do chrániče vám nepřijde divný, ....
Tak trochu divné mě přijde, že tohle se dá nají v "návodu k proudovému chrániči", že zeleno/žlutý může být přívod na svorku N Za mě je to špatné, "zmatečné" a i kdybychom ho označili modrým proužkem jako PEN, i tak je to sporné
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2024, 12:43 » |
|
Jak jinak splnit podmínku, že v dřevostavbě musí být takto chráněno vše tedy i společný přívod? RB obvykle bývá uvnitř a vedení tak vstupuje do stavby se zvýšeným požárním rizikem a mělo by tedy být podle příslušné ČSN za chráničem s citlivostí ne horší než 300 mA.
Ano, provedl bych jiné opatření. Nicméně zde se bavíme nad chráničem v rozvaděči uvnitř domu. Tedy se to netýká toho přívodu, ale vnitřního zapojení rozvaděče. Považuju prostě za blbost použít PCH 300mA a hned za něj "pověsit" třeba další tři PCH 30mA. Ostatním to divné nepřijde? Další zbytečný spoj kde hrozí problém. A že jsem podobných problémů s upáleným vodičem N viděl. Přiznávám že co se týká PCH to bylo pouze jednou, ale vnímám zde reálné riziko dalšího mizerného spoje, obzvlášť u levných PCH.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2024, 07:31 » |
|
Dáváte RCD 30mA např. na plynový kotel, na vývody pro EZS, garážová vrata atd. atd.? Že ne? A právě proto je dobré předřadit zde diskutovanou třístovku a je rázem klid.
Mě by jen zajímalo, kam ji vrazíte, když by měl být vlastně chráněn už samotný napájecí kabel od ER (tedy, samozřejmě záleží na jeho uložení).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.03.2024, 10:35 » |
|
Dáváte RCD 30mA např. na plynový kotel, na vývody pro EZS, garážová vrata atd. atd.? Že ne? A právě proto je dobré předřadit zde diskutovanou třístovku a je rázem klid.
Mě by jen zajímalo, kam ji vrazíte, když by měl být vlastně chráněn už samotný napájecí kabel od ER (tedy, samozřejmě záleží na jeho uložení).
Dlouho jsem se ke jmenovaným zařízením řekněme zdráhal nasazovat 30mA. Po jisté době zastávám názor opačný, praxe mě potvrdila myšlenku o tom, pokud dobře vyberu typ chrániče (např.G) a provedu kvalitní montáž pro kvalitní neprobijející výrobky, nemám se čeho bát.
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2024, 15:31 » |
|
Tady je potřeba zmínit vyjadřovací neobratnost normotvůrců. ČSN 332130 ed. 2 říká, že přívod musí mít doplňkovou ochranu chráničem 300 mA. Jedním dechem ho umísťuje do bytové rozvodnice. Za prvé je tu nevhodně použit termín „doplňková ochrana“, protože ten byl už dříve definován a znamená naprosto něco jiného. Za druhé chránič umístěný v bytové rozvodnici těžko může chránit přívod do té rozvodnice. Takže logicky vzato to není tak, že přívod má ochranu, ale že je v přívodu ochrana umístěna. To je trošku rozdíl. ČSN 332130 ed.3 nám to vylepšila tím, že máme analogicky brát v úvahu ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 a přitom zkopírovala zbytek článku z předchozí ČSN 33 2130 ed. 2. Když se podíváme do 4-42 ed. 2, tak se dozvíme, že se chrání koncové obvody. Má to samozřejmě logiku, protože proč se zaměřovat na nějaký přívod, který je jeden, když koncových obvodů je řádově víc a riziko je tedy řádově větší. Takže ČSN 332130 ed. 3 vůbec nevadí, že odkazem na ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 se dostává do sporu se svým vlastním textem, když radí chránit přívod. No a korunu tomu dal samotný článek 422.3.9 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, který přímo říká, že pokud izolační porucha může způsobit požár, musí se použít chránič 30 mA. Takže my řešíme protipožární chránič 300 mA a jiný článek nám říká, že pokud izolační porucha může způsobit požár, musí se použít chránič 30 mA. Tomu tedy říkám normativní konzistence.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 17.03.2024, 15:40 » |
|
Tady je potřeba zmínit vyjadřovací neobratnost normotvůrců. ČSN 332130 ed. 2 říká, že přívod musí mít doplňkovou ochranu chráničem 300 mA. .....
Nee, tak to přece není. Těch 300mA je maximální možná hodnota Vždy může být přece citlivější, třeba 30mA Dlouho jsem se ke jmenovaným zařízením řekněme zdráhal nasazovat 30mA. Po jisté době zastávám názor opačný, praxe mě potvrdila myšlenku o tom, pokud dobře vyberu typ chrániče (např.G) a provedu kvalitní montáž pro kvalitní neprobijející výrobky, nemám se čeho bát.
VNímám to podobně. EZSka má vlastní akumulátor a v případě delšího výpadku napájení, se mi sama přihlási s problémem a to mnohem dříve než přestane fungovat. Samostatný jističochránič pro případný plynový kotel, je také poměrně spolehlivou volbou s pouze teoretickým problémovým místem Vždy se nechá najít nějaké spolehlivé a kvalitní řešení
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.03.2024, 09:41 » |
|
Milane, Honzo, byť si vás obou nesmírně vážím jako velikých odborníků v našem oboru, v tomto s Vámi nemohu souhlasit. Nejsem zastánce profesního alibismu, který spočívá v nasazení ochran i tam, kde vlastně až tak neplní svoji funkci a z mého pohledu jsou prostě zbytečné. Položme si ruku na srdce a přiznejme si, že už tak máme vše přechráněno a spousta všemožných ochran jen tahá peníze z kapes zákazníků a výrobce si jen mne ruce s obrovským úsměvem na tváři. Poohlédněme se po množství ztrát životů ve spojení s používáním instalace bez do nebe vykřičených spásných ochran. 3/4 svého dosavadního života jsem prožil v obydlích a institucí bez ochran a tak si říkám, jak je možné, že jsem to vůbec přežil :-(
Ale to zase asi malinko přeháním....ja ko technik jsem samozřejmě pro zvyšování bezpečnosti, ale všeho s mírou.
Zažil jsem borce, co si musel nechat "rozbít" okno v garáži, aby se do ní dostal při výpadku RCD, který měl nasazený na napájecí přívod pro sekční vrata. A RCD samozřejmě v rozvaděči RD umístěném právě v garáži. Takové řešení dovede udělat více škod než užitku. Já vždy říkám, že to chce při návrhu elektroinstala ce vždy používat i selský rozum.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|