dfasf
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 19.09.2025, 18:58 »

Dáte mi tip na modelovou řadu stykačů, popř přesný typ, s nuceným vedením kontaktů s 2NO a 2NC, 16A cívka na 230V?

Snažím se vyřešit opakovaně praskající pojistku 11F1, viz schéma v příloze, v obvodu nouzového osvětlení s dvěma přívody.
Kdykoliv dojde k blackoutu a následnému přechodu zpět na běžný zdroj přetaví se pojistka, během normálního provozu se toto nikdy nestane. Keramická pojistka je vždy viditelně poškozena tvrdým zkratem, pojistkové pouzdro je již opálené od vzniklých el.oblouků.

Mám podezření, že se na kontaktech relé K2 potkají fáze. Běžné napájení je z L1 a nouzové z L2. Nicméně přepojení na stejnou fázi nelze realizovat z více důvodů.


* Crew entrance Lighting.png (145 KB, 1382x901 - prohlédnuto 194 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.09.2025, 21:00 »

LC1D098P7

https://www.se.com/sk/sk/product/LC1D098P7/st%C3%BDka-4p2z+-2v-20a-ac1-440vpomocn%C3%A9-kontakty-1z+1v-cievka-230v-50hz/?range=664-tesys-deca-contactors&parent-subcategory-id=1510&filter=business-1-priemyselna-automatiz%C3%A1cia-a-riadenie&selectedNodeId=12146440908
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dfasf
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.09.2025, 07:29 »


Našel jsem v datasheetu, že pouze pomocné kontakty jsou s nuceným vedením, viz příloha. Jste si prosím jistý, že i hlavní kontakty splňují tyto kritéria?

Určitě pošlu dotaz i výrobci.


* 1234.png (20.03 KB, 683x503 - prohlédnuto 65 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.09.2025, 09:40 »

Nebylo by lepší použít dva stykače? Jeden pro hlavní napájení a druhý pro "nouzové" s tím že do ovládání vložíte časovou prodlevu. Pravděpodobně se při přepnutí vytvoří zkrat z důvodu oblouku mezi kontakty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dfasf
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.09.2025, 15:01 »

Nebylo by lepší použít dva stykače? Jeden pro hlavní napájení a druhý pro "nouzové" s tím že do ovládání vložíte časovou prodlevu. Pravděpodobně se při přepnutí vytvoří zkrat z důvodu oblouku mezi kontakty.

Určite je to jedna z možností a vůbec ji nezavrhuji. Nicméně je to asi až ta poslední možnost, pokud nenaleznu správný stykač který zajistí bezpečné přepínaní mezi přívody.

Elektrická instalace se nacházi na komerčne registrované superjachtě a každý takový zásah musí být Flag a Class Approved. K tomu je samozřejmně nutné dodat updatovanou projektovou dokumentaci od autorizované společnosti, revizi atd.

Většina z toho odpadne pokud se jen vymění stykač za stykač z vhodnou konstrukcí, pokud se teda takový vyrabí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.09.2025, 16:22 »

V tomto případě chápu že se snažíte jít cestou co nejmenších zásahů do rozvaděče. Zkuste to poptat u výrobce, o čemž jste psal, tak snad se najde vhodný typ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.09.2025, 19:07 »

Reverzní stykač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.09.2025, 08:47 »

Nebo se stykačům vyhnu úplně, svítidlo se 2 žárovkami, společný N a L1 a L2 na jednu a druhou.
Podmínkou je dvoupólový vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Bohusik
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.09.2025, 16:24 »

Ano, ta mechanická vazba je zajištěná mezi pomocnými kontakty NO/NC (nucené vedení) i mezi silovými a pomocnými kontakty NC (tzv. zrcadlové kontakty).
Je možné využít 4P stykač LC1D098 nebo pomocné kontakty LADN22 na stykači TeSys.
Garantujeme prodlevu mezi sepnutím/rozepnutím (dead break) 1,5 ms.
V ovládacích obchodech je to dostatečné,  ale pro tuto aplikaci bude lepší využít klasickou reverzaci pomocí dvou stykačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 22.09.2025, 00:09 »

Každý motorový stykač má podle norem nuceně vedené kontakty :-) (u pomocných stykačů a stykačových relé to platit už nemusí)

Reverzní stykač.
Nikoliv reverzní, ale reverzační stykač. Tzv. jeřábový. Viz příloha.
Ten má místo trojice silových spínacích kontaktů jen dvojici spínacích a k nim i dvojici silových rozpínacích kontaktů (značených R1-R2 atd). Pomocné rozpínací kontakty klasických motorových jističů (značené 13-14 atd.) mají spínací schopnost AC12 nebo AC15 a pro spínání shodného proudu jako hlavní spínací kontakty (značené 1-2 atd)  pracující v AC3 nebo AC4 se použít nedají.
Ale podle značení kontaktů (R1-R2 atd) ve schematu je již jeřábový stykač použit.

Nechci sahat autorovi zapojení do svědomí, ale přepínání AC sítí jediným spínacím prvkem je problém. Problém, který korektně vyžaduje přechodový čas na doznění generátorickýc h přechodových jevů v napájené síti. Například dobíhající motory co pracují jako generátory, kondenzátory svítidel, co se vybíjejí při dosvitu apod.Při krátké prodlevě mezi přepnutími se můžete trefovat do protifáze z napájecí sítě do doznívající napájené sítě a to se kontaktním prvkům a nakonec ani spotřebičům nelíbí.

To znamená, že přepínané spotřebiče na lodi jsou induktivní, motorové nebo kapacitní a je nutné použít dva oddělené spínací prvky (stykače) s mechanickým blokováním a s dvěma časovými zpožděními pro oba směry přepnutí. Což se elektronicky dělá blbě, pokud vám v jednom směru přepínání vypadne i napájení řídící elektroniky. Abyste docílili zpoždění tam i zpoždění zpět, potřebujete mechanická, nebo pravá zpožděná časová relé s energetickou zásobou během přepínání.
Nebo dva DC zdroje napájené nezávisle z obou sítí a spojených na výstupu přes diodu do jediné sítě DC ovládání 24V DC.

Existují také hotová řešení automatických přepínačů sítí. Rozsáhlý sortiment dělá Lovato. Například pro jednofázové sítě Lovato ATL100.


* Kontakty jeřábového stykače.jpg (9.76 KB, 473x235 - prohlédnuto 63 krát.)
* 3RT15171AP00.pdf (335.5 KB - staženo 21 krát.)
* I492GBIDFE05_17.pdf (381.11 KB - staženo 28 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.09.2025, 06:59 »

Každý motorový stykač má podle norem nuceně vedené kontakty :-) (u pomocných stykačů a stykačových relé to platit už nemusí)
Nikoliv reverzní, ale reverzační stykač. Tzv. jeřábový. Viz příloha.

Můžete prosím osvětlit rozdíl mezi reveznim a reverzačním.
Výrobci to pojmenovávají tak i tak.
Já i kolegové vlastně také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.09.2025, 08:13 »

Spolehlivé a bezpečné spínání takového nouzového osvětlení lze zrealisovat pouze se dvěma stykači s prodlevou v obou směrech přepínání a mechanickým blokováním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr Bohusik
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 22.09.2025, 09:11 »

Konkrétně dva stykače LC1D09P7 blokované pomocí LAD9V2 a zpožděné sepnutí blokem LADS2, kde je ta prodleva 40 ms.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.09.2025, 14:17 »

Kontakty se nepotkají ,ale časový interval mezi rozpojením a spojením kontaktů NC-NO je kratší než půlperioda AC. Při frekvenci 50Hz trvá půlperioda 10ms. Pokud zátěž kontaktů způsobuje jiskření ,tak výboj nestíhá zhasnout a vznikne zkrat. Ideální je použití dvou vzájemně blokovaných  stykačů .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 22.09.2025, 17:41 »

Můžete prosím osvětlit rozdíl mezi reveznim a reverzačním.
Výrobci to pojmenovávají tak i tak.
Já i kolegové vlastně také.
Reverzní neboli zpětný je chod motoru. Reverzační neboli směr chodu obracející je přístroj, nebo zařízení, které reverzaci umožňuje.
Je to jako v autě - "couvání" x  "řadicí páka". Slangově obojímu se říká "na zpátečku" x "zpátečka".

Reverzační stykač - jeřábový - má pár kontaktů spínacích a pár kontaktů rozpínacích. Prohazuje mezi sebou dvě fáze do asynchronního motoru jdoucí. Třetí fáze je přivedena do motoru trvale. Před reverzačním stykačem tedy musí být hlavní stykač motoru, který jej vypíná a zapíná, což reverzační - jeřábový-  stykač nedokáže.


Reverzační stykač se používá hlavně u jeřábů a sloiuží k tipování - jemnému polohování - u mikroposuvů a mikropojezdů. Protože v podstatě pracuje stále v AC-4, tj. přímá reverzace a brzdění protiproudem u motorů s kotvou nakrátko, musí být tento stykač značně robustní, ale i tak z něj jlítají pěkné jiskry. V dnešní době jej nahrazují pohony s frekvenčními měniči, nebo speciálními softstartéry, které reverzují velmi jemně a prakticky bezúdržbově.


U pohybů strojů, kde není nutné rychle tipovat pohyb tam i zpět, se používá reverzační kombinace stykačů. Jde o dva klasické stykače se třemi zapínacími kontakty a hejnem pomocných. Mezi oběma stykači je přídavné mechanické zařízení, kulisa, která nedovolí sepnutí obou stykačů naráz. Navíc jsou cívky obou stykačů křížem blokovány přes sousedův rozpínací pomocný kontakt.
Celou prodrátovanou sestavu na speciální nosné desce dodávají výrobci stykačů jako jediný výrobek.
Oproti jeřábovému stykači tato kombinace stykačů umí motor nejen reverzovat, ale i vypnout. V některých případech je doplněna časově zpožděnými kontakty, aby nenastalo při rychlé změně požadavku na reverzaci brzdění protiproudem a byla dodržena rozumná doba doběhu motoru.


Dalším přístrojem umožňující reverzaci je reverzační (vačkový) přepínač. Má tři polohy, ve střední poloze je motor vypnutý. U něj je nepříznivý přechod do brzdění protiproudem blokován výhradně zdravým rozumem a technickým citem osoby, která jej přepíná. Ve střední poloze dělá rozumný člověk prodlevu. V autě nikdo zpátečku z dopředného směru také hned tak někdo přeskočením přes neutrál nenarve, ale u elektromotorů se takoví najdou a v lepším případě vyhodí jištění, v horším zničí poháněný mechanismus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 22.09.2025, 17:41 »

Kontakty se nepotkají ,ale časový interval mezi rozpojením a spojením kontaktů NC-NO je kratší než půlperioda AC. Při frekvenci 50Hz trvá půlperioda 10ms. Pokud zátěž kontaktů způsobuje jiskření ,tak výboj nestíhá zhasnout a vznikne zkrat. Ideální je použití dvou vzájemně blokovaných  stykačů .
Hořící oblouk je vodivý skoro jako kus drátu. Zhasne při zániku napětí, nebo při dostatečném oddálení kontaktů, nebo při dostatečném ochlazení oblouku. Když se potkávájí dvě sítě v protifázi, není na kontaktech 400V, ale třeba 800V ef tj. amplituda 1130V a to už potřebujete hodně dlouhou dráhu, aby oblouk zhasnul. Motor v generátorickém běhu takové protinapětí neudrží, protože mu klesá kmitočet i generované napětí, ale dvě tvrdé sítě shodného kmitočtu hoření oblouku živí neustále a cyklicky jej zapalují. Takže ani robustní jeřábový stykač si s přepínáním sítí nemusí poradit.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 22.09.2025, 17:47 »

Konkrétně dva stykače LC1D09P7 blokované pomocí LAD9V2 a zpožděné sepnutí blokem LADS2, kde je ta prodleva 40 ms.
Mechanicky zpožděné pomocné kontakty pracují často na pneumatickém principu. A proto je zde otázkou, zda pro použití v této aplikaci budou mít Lloyd certifikaci pro použití na lodích.

 (BTW Pamětníci vzpomínáte na teplotní stabilitu časů schodišťového spínače SA1 se rtuťovým prasátkem a pneumatickým nastavováním zpoždění?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
dfasf
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: Včera v 08:15 »

Velice oceňuji všechny doporučení, rady a zkušenosti o které jste se se mnou podělili. Toto forum je svou odborností naprosto unikátní.  poklona

Obával jsem se, že jen výměnou stykače za jiný typ se problému nezbavím, protože čas mezi přepnutím je příliš krátký.
Nyní je použit SE A9C20838 bohužel použit pro něj v nevhodném zapojení.

Budu kontaktovat dodavatele elektroinstala ce a doporučím mu buď automat od Lovato El. nebo již zmíněnou stykačovou kombinaci s časovým blokem. Uvidíme co projde přes schválení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.