Autor Téma: Musí být na nový hromosvod u nástavby budovy RD projekt?  (Přečteno 7959 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #18 kdy: 22.06.2024, 14:43 »

V Čechách zcela běžná praxe.
Samozřejmě vím, nejsem z jiné planety. Byla to řečnická otázka, protože se ledacos změnilo a prozatím jsem ještě nepotkal revizního technika dobrovolně v roli bílého koně. Přitom je to stále stejný princip přenášení odpovědnosti, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 22.06.2024, 20:25 »

Takže jsem to pochopil tak, že když seženu revizáka který mě udělá reizi bez projektu, tak to tam nechám namontovat kýmokoli, i když to nebude možná funkční na 100 %? Jen aby tam byl kvůli stavebnímu úřadu (kolaudaci),    když ho nepožadovali na začátku stavby ani hasiči.
A já blb myslel, že člověk si zřizuje funkční hromosvod jako ochranu svého majetku před přírodním živlem. A že proto chce, aby ten hromosvod byl nejlepší, na jaký finančně  dosáhne. Aby ten majetek nemusel pořizovat znovu.
A ono je to jen kvůli úřadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.06.2024, 20:22 »

Samozřejmě vím, nejsem z jiné planety. Byla to řečnická otázka, protože se ledacos změnilo a prozatím jsem ještě nepotkal revizního technika dobrovolně v roli bílého koně. Přitom je to stále stejný princip přenášení odpovědnosti, že?
Za bílého koně považuji práci TIČRu. Když vidím, co nám pánové pouští do provozu, tak nad tím zůstává rozum stát.
Neřeší se ochrana před bleskem ani atmosférickým přepětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.06.2024, 20:34 »

Každý svého štěstí strůjcem, malé procento poslechne doktora nežer tlustý a nechlastej....
Oproti počtu těchto úmrtí je nehromosvod dětskou hrou.
Jednou poradím podruhé zdůrazním a hotovo, ať si každý dělá co chce.
Dle SZ ani stát nemá zájem dále regulovat rizika blesku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 24.06.2024, 07:23 »

Vyhl.146/2024 § 26 v tom dělá zmatek.  Podle souboru norem 62305 ce zemnič umísťuje min. 1m od budovy ,  dle této vyhl. se uvádí "zpravidla základový zenmič" na který ze zapojuje uzemnění elektroinstala ce a zároveň se musí "dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup." Ta vyhl. už platí od 1.7. výhradně ,kdy nahrazuje vyhl.268/2009. Citát z vyhl.264/2024 ↓↓↓

Ochrana před bleskem
(1) Ochrana stavby před bleskem musí být navržena a provedena u
a) výrobny a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin, plynů, výbušnin, u muničního skladiště, včetně volného složiště, přístřešku a místa pro manipulaci s nimi6) ,  a
b) nadzemní stavby nebo u nadzemních částí stavby vyhrazeného plynového technického zařízení podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s provozem.
(2) V případech neuvedených v odstavci 1 musí být ochrana před bleskem navržena a provedena tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, zejména v případě staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení, nebo kde by mohl způsobit značné škody.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u stavby navrhuje a provádí zpravidla základový zemnič.
(4) Pro případy podle odstavců 1 a 2 musí být navržena a provedena vhodná ochranná opatření, zejména pak ochranné prostory musí být navrženy a provedeny na základě skutečných fyzických rozměrů kovové jímací soustavy. Při návrhu a provedení ochrany před bleskem je nezbytné posoudit a dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 24.06.2024, 07:45 »

Vyhl.146/2024 § 26 v tom dělá zmatek.  Podle souboru norem 62305 ce zemnič umísťuje min. 1m od budovy ,   dle této vyhl. se uvádí "zpravidla základový zenmič" na který ze zapojuje uzemnění elektroinstala ce a zároveň se musí "dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup." Ta vyhl. už platí od 1.7. výhradně ,kdy nahrazuje vyhl.268/2009. Citát z vyhl.264/2024 .......

Tak nějak nechápu smysl tohoto příspěvku.
Je přece naprosto jasné, že se u novostaveb doporučuje a provádí "základový zemnič" což půjde u stávajících staveb asi těžko a pak tu tedy máme normativní doporučení uložení dalších zemničů.

Povinnost instalace hromosvodu je rovněž jasná, jen nám protokol řízení rizik napoví, v jakém rozsahu bude proveden.

Co na tom stále ještě není jasné?

A že tu máme spoustu dobytků RT, co se snaží neustále něco obcházet?
Dokud budeme jen přihlížet a vykřikovat, že o tom víme a nic proti tomu nedělat, jiné to nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.06.2024, 07:51 »

Copak zemnič....
Ale pozor na fyzické rozměry jímačů....,  již žádné prodlužování jejich délek vstřícným výbojem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.06.2024, 07:31 »


Použiju slova jiného příspěvatele - Já blb jsme si myslel...

A těd už sám. že i starý hromosvody dostatečně chrání objekty. Pokud to není pravda, tak na co tam jsou? 90 % bytovek a paneláků má původní hromosvody z 50-80 let, pokud ho mění nebo opravují tak co vidím tak v původním rozsahu (jen pokud mění typ střechy tak asi mají npvý projekt).
Z vaší argumentace tedy 90 % bytovek je špatně chráněno a možná 60 a více % rodinných domů, které jsou starší a nemají hromosvod, nejsou vůbec chráněny? Nějak mě nepasuje statistika požárů RD (BD) z důvodu chyběbjícího, nebo starého hromosvodu. Pokud mám na jendé straně vyšší dům s hromosvodem a na druhé straně ocelový stožár s trafem tak by mě zajímalo zda někdo dokáže spočítat pravděpodobnos t, že to uhodí do mého domu. Nezpochybňuju funkci hromosvodu pokud bych měl samotný dům někde na planině.
Takže jasný závěr. Pokud seženu někoho, kdo mě udělá revizi, tak ho nechám někým kdo to někdy dělal "nějak" namontovat a předpokládám, že to bude docela dobře, že na montáži se nedá moc věcí zkazit pokud s tím má někdo zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 25.06.2024, 07:54 »


Takže jasný závěr. Pokud seženu někoho, kdo mě udělá revizi, tak ho nechám někým kdo to někdy dělal "nějak" namontovat a předpokládám, že to bude docela dobře, že na montáži se nedá moc věcí zkazit pokud s tím má někdo zkušenosti.

Jasný závěr někoho, kdo nemá ve věci vůbec jasno.

Neustále učím rádoby hromosvodáře dělat svoji práci správně.
A z 80% se mi to vždy povede. Těch zbývajících 20% jsou lemplové, kteří se nechtějí nic nového učit a nehodlají vyvinout jakékoli úsilí k tomu, aby profesně vystoupali výše.

Vy toužíte po někom z té dvacky a tak nezbývá popřát NEJ TOP štěstí ve výběru lajdáka toho nejtěžšího kalibru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.06.2024, 08:16 »

Hromosvod=kvalitní návrh 1bod + kvalitní montáž 1bod+nekompromisní revize 1bod

Vše ostatní pod 3 body hromosvodem není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondra Shrnovač
Návrh shrnutí tématu je jen návrh ...
*
Offline Offline



Shrnovač vyřčeného


WWW
« Odpověď #28 kdy: 25.06.2024, 08:35 »

Jan Šus v diskusi evidentně pochopil následující body:

Potřeba revize hromosvodu:
Uvědomuje si, že stavební úřad (SÚ) požaduje revizi hromosvodu pro kolaudaci, i když projekt hromosvodu nebyl požadován na začátku stavby.

Existující uzemnění:

Má již částečně připravené uzemnění (zemnící pásek a kulatina ve třech rozích),   což mu dává výhodu při instalaci hromosvodu.

Možnost instalace bez projektu:
Rozumí tomu, že teoreticky by mohl nechat hromosvod nainstalovat bez projektu a následně zrevidovat, pokud najde revizního technika ochotného tuto revizi provést.



Co evidentně nepochopil:

Nutnost projektu pro kvalitní a bezpečný hromosvod:
Jan nepochopil, že bez projektu nelze správně navrhnout a instalovat hromosvod, což může vést k nefunkční nebo nebezpečné instalaci.

Legálnost a odpovědnost:
Neuvědomuje si plně legální aspekty a odpovědnost, které jsou spojené s revizí bez projektu. Revizní technik, který by provedl revizi bez projektu, by riskoval ztrátu svého osvědčení.

Význam kvalitní instalace:
Jan podceňuje význam správně instalovaného hromosvodu a jeho roli v ochraně objektu a zdraví osob. Zdá se, že jeho hlavní motivací je splnění požadavku stavebního úřadu spíše než skutečná ochrana budovy.

Rizika spojená s neodbornou instalací:
Jan nedocenil rizika spojená s neodbornou instalací hromosvodu. Kvalitní hromosvod musí být navržen a instalován odborníky, což zahrnuje nejen montáž, ale i správné posouzení rizik a volbu vhodných ochranných opatření.

Historické a současné standardy ochrany:
Jan srovnává moderní požadavky na hromosvody s těmi z 50. let, aniž by chápal, že technologické a znalostní pokroky znamenají, že staré standardy již nemusí být dostatečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zpětná analýza diskusních vláken tedy fakt není procházka růžovou zahradou! :-(
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.06.2024, 11:46 »

90 % bytovek a paneláků má původní hromosvody z 50-80 let, pokud ho mění nebo opravují tak co vidím tak v původním rozsahu (jen pokud mění typ střechy tak asi mají npvý projekt)

mohu vás ubezpečit, že tady v našem kraji se s tím vůbec nemažou. Pokrývači sundají starý hromosvod, shodí eternitové šablony, namontují plechovou střechu a ti samí pokrývači ten samý starý hromosvod namontují zpět. V "lepším" případě s novým materiálem, v horším případě i s původními chybami a závadami. A to, pěkně prosím, i na takových objektech, jako jsou školy a školky, budovy obecních úřadů a dalších podobných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 25.06.2024, 15:04 »

mohu vás ubezpečit, že tady v našem kraji se s tím vůbec nemažou....... .......

Dokud jim to budou jistí RT tolerovat a vystavovat na takové objekty kladné revizní zprávy, pak takovým šmejdům pšenka jen pokvete.
A neb, šlapeme si sami po svém štěstí a necháváme si vědomě kálet do obličeje.

Jak dlouho nás to bude ještě bavit?
Jak dlouho ještě budeme brečet na diskusních fórech bez toho, aniž bysme zvedli svoje zadky a šli to prostě řešit?
Vše je jen a jen na nás.    na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?
 Jak postupovat po opravě závad dle revizní zprávy?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.