Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #145 kdy: 12.10.2021, 10:25 » |
|
Jen malé upřesnění - jako první se tématem zák.č.250/2021 zabýval ART 2021, pořádaný ESČ dne 8.9.2021... A i zde zaznělo to, co asi i jinde - počkejme na prováděcí vyhlášky.
To je sice pravda, ale jen částečná. Platí, že "kdo chvíli stál již stojí opodál....". Prováděcí vyhlášky se připravovaly tři roky. Jsou skoro doladěné. Již dnes se objevuji výběrová řízení, kde je požadavek na revize pro rok 2022 ve smyslu zákona 250/2021 Sb. Pokud chcete na ně reagovat, je dobré vědět do čeho půjdete.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #146 kdy: 13.10.2021, 11:21 » |
|
Tady co bude v nové Vyhl. "73/2010"...k zákonu 250/2021Sb.
Vymezení vyhrazených elektrických zařízení
(1) Za vyhrazená elektrická zařízení se považují
a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
(2) Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují
a) elektrické spotřebiče pro domácnost a obdobné účely,
b) ruční elektromechani cké nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče obdobného charakteru, do napětí 400 V, pokud nejsou určena pro pevné připojení k elektrické síti,
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí nepřevyšujícím i bezpečné hodnoty podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), neurčená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #149 kdy: 13.10.2021, 15:15 » |
|
Myslím, že by bylo vhodné publikovat poslední znění NV o VTEZ kde v §3 najdeme co všechno se za vyhrazené elektrické zařízení nepovažuje a tím nespadá pod zákon 250/2021 Sb.
Poslední znění uložené v PS je v příloze.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #151 kdy: 13.10.2021, 19:26 » |
|
(2) Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují
a) elektrické spotřebiče pro domácnost a obdobné účely,
b) ruční elektromechani cké nářadí, elektronické přístroje
Jjjj, to budete mať super,... Tie "podobné" účely by mohli byt kľudne aj hotely, športoviská, a možno aj pracoviská so základnými VV...aspoň by vám v podstatnom rozsahu skončili tie otravné a kus aj zbytočné a nezmyselné revízie spotrebičov... Celkom si viem predstaviť, že základnú bezpečnosť spotrebiča si s merákom podľa návodu dokáže overiť aj poučená osoba ktorej bude spotrebič zverený...no to už kus predbieham .. A keď dobre vidím, tak TIČR sa u vás jak príspevkovka pekne zabétonovala, ...čo je ale podľa môjho lepšie jak naše všelijaké "podnikateľské" OPO...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #153 kdy: 14.10.2021, 09:17 » |
|
aspoň by vám v podstatnom rozsahu skončili tie otravné a kus aj zbytočné a nezmyselné revízie spotrebičov...
Spotřebiče nebyly VTZ nikdy. Tady žádná změna není. Jediná změna je v tom, že nový zákon už nezná skupinu E4. Tím skončila debata o tom, zda má spotřebiče revidovat pouze RT s §9 nebo stačí skladnice s §4.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #155 kdy: 14.10.2021, 12:36 » |
|
Zaujímavý pohľad...to zas u nás spotrebiče furt boli a ešte stále sú VTZ ....
ČSN 33 1600 vznikla po rozdělení republiky, ale připravovali ji ještě "federalové". Spotřebiče nikdy nebyly zařazeny mezi VTEZ. Ale 27 roku se již "revidujou". Ale když spadneme na zem, tak v novém čísle Elektro průmysl najdeme zajímavé články jak okolo 250 tky tak okolo spotřebičů a dodatku Z2 do ed.2. Tvrdí se tam, že s novou 250 tkou bude vydána i nová norma 33 1600. Je to logické.....
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #157 kdy: 14.10.2021, 17:41 » |
|
aspoň by vám v podstatnom rozsahu skončili tie otravné a kus aj zbytočné a nezmyselné revízie spotrebičov... Je to maximálně otravná práce.... Z 8 000ks jsou max 2 spotřebiče vadné (a ne ještě životu nebezpečné) a ty by objevil i vedoucí úseku v rámci BOZP!! Ne otravné "revize"....
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #158 kdy: 14.10.2021, 18:01 » |
|
Upozorňuji, že jde jen o můj názor, ale když tu teď máme 2 normy týkající-se téhož, a sice ČSN 33 1600 ed.2 a ČSN EN 50699, která navíc částečně nahrazuje některé články z 33 1600, tak mě by připadalo logické, že by byla 33 1600 zrušena. Tato duplicita mi nedává smysl. 33 1600 je ČSN a byla to národní rarita 50699 je EN
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #159 kdy: 15.10.2021, 18:39 » |
|
... v novém čísle Elektro průmysl najdeme zajímavé články jak okolo 250 tky tak okolo spotřebičů a dodatku Z2 do ed.2. Tvrdí se tam, že s novou 250 tkou bude vydána i nová norma 33 1600. Je to logické..... Autor toho článku (na str.59) správně uvádí, že s kategorií RT E4A se nadále nepočítá. Ale to přece nejsou jediní RT, kteří mohou revize spotřebičů provádět. Kvůli konci E4A přece není zapotřebí vydávat novou edici nebo změnu ČSN 33 1600 ??
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #160 kdy: 15.10.2021, 21:43 » |
|
Kvůli konci E4A přece není zapotřebí vydávat novou edici nebo změnu ČSN 33 1600 ?
Ne, to opravdu není. Původně byla skupina E4 určená pro speciální kvalifikace. Například pro revizáky v chemičkách. Spotřebiče do toho spadly po zrušení národní přílohy normy, která dovolovala "revidovat" spotřebiče osobám poučeným. Nato TIČR začal přezkušovat. Po protestech vydal generální inspektor SÚIP (nadřízený TIČRu) prohlášení, že jakákoliv změna normy nemůže vyvolat změnu právního prostředí, tudíž netřeba revizních techniků pro revize výrobků (spotřebičů = zákon 22). Howgh. Novela zákona v tom pouze učinila pořádek.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|