... Pokud výrobce napíše, že jeho ups je na výstupu IT tak dobře, ale jinak požaduji spojení N s PE na výstupu z UPS, aby fungovali ochrany (jističe nebo chrániče).
Dovolím si nesoiuhlasit! A to hodně hlasitě!
Proč nám běží UPS? Asi proto, že nemáme základní napájení. Ale co se stalo? Vypadla pojistka? Nebo také někdo přerušil kabel včetně PE (PEN) vodiče.
Pokud má zálohovací zdroj fungovat jako zdroj v síti TN, nesmí být závislý pouze na uzemnění rozvodné sítě (PE, PEN potenciál). Takový zdroj by musel mít vlastní uzemnění, které ale podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 asi nezachráníme nějakou "tyčí mezi kamením".
Ano, dělá se výstup UPS nebo "elektrocentrál
y" v síti TN. Ale to jsou už výkony minimálně v desítkách kW, s pořádným uzemněním! Tam se zpravidla dostaneme i na výstupní impedanci srovnatelnou s běžným rozvodem ze sítě, takže splníme i požadavek na automatické odpojení od zdroje při poruše, bez nějakého spoléhání na to, že "ta USP má omezený výkon a při přetížení to ochrana vypne"