Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého.
To už tak nějak vyplývá z fyzikální podstaty, opačně to být nemůže.
Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW?
Byla by přetížená, výkon 114 kW z ní nedostanete (alespoň ne trvale).
Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno?
Ono to stojí opačně. Výkon UPS (činný) je možno využít plně pro účiník v rozmezí 1..0,8. Při nižším účiníku již z ní tak velký činný výkon nedostanete, byla by proudově přetížená.