« Odpověď #1 kdy: 18.07.2022, 17:45 » |
|
... Bohužel chránič bez vypínání N vodiče nemohu nalézt.
"umí" to některé jednofázové (dvoupólové) Jenže když si to namaluji, neumím si představit jak to zapojit,, , Kterého výrobce oslovit jestli by o nějakém "speciálním typu" nepřemýšlel? Tak trochu "nevědecky - něco podobného jsem pro nějaké experimenty vyřešil propojením N před a za chráničem přes antiparalelně zapojené diody
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2022, 21:53 » |
|
... ovšem při jeho vybavení dojde k odpojení N a poruchový obvod (porucha za UPS) se nemá kudy uzavřít.
Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ? Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2022, 15:23 » |
|
Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.
Jak a čím ? Filtrem ?
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2022, 18:51 » |
|
Použití online UPS za proudovým chráničem je nevhodné. Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.
To budete muset mé APC Smart-UPS 1000 (online, sinus) nějak vysvětlit. Léta maká a chránič ne a ne shodit.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.07.2022, 09:17 » |
|
Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ?
Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?
Obrázky mě do diskuzí nejdou vložit. Takže sekundár UPS-spotřebič-porucha na kostru-PE vodič do bodu rozdělení PEN primárního napájení-N vodič společný pro obě strany UPS a sekundár UPS. Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 20.07.2022, 17:39 » |
|
Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.
Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.07.2022, 19:35 » |
|
Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.
N vodič je přes UPS průchozí. Porucha teče nejprve PE vodičem do místa rozdělení PEN a pak přes N do UPS, což bez chrániče (rozepnutí N) funguje, při vybavení chrániče však zůstává "vyráběná fáze" na kostře vadného spotřebiče. Velice nepřesně řečeno první porucha v síti IT.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 21.07.2022, 00:26 » |
|
Takže jsi to, že se zde vodič N využívá jako ochranný, mínil tak, že se využívá pro uzavření poruchové smyčky, nikoli jako ochranný vodič ve smyslu normy, že.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 21.07.2022, 07:25 » |
|
Moc tomu nerozumím Milane. 3f UPS moc neznám, ale u záskokových zdrojů se v některých případech na výstupu spojuje N a PE, aby pak napětí oproti ochraně " neplavalo". Ale pak je nutný přívod 3L +PEN. Nevěřím že by to výrobci už neměli vyřešené. Proč některého z nich nekontaktuješ přímo?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 21.07.2022, 08:12 » |
|
Moc tomu nerozumím Milane. 3f UPS moc neznám, ale u záskokových zdrojů se v některých případech na výstupu spojuje N a PE, aby pak napětí oproti ochraně " neplavalo". Ale pak je nutný přívod 3L +PEN. Nevěřím že by to výrobci už neměli vyřešené. Proč některého z nich nekontaktuješ přímo?
Protože vždy skončím v mezipatře jejich vědomostí, toto je přeci jen dotaz na nějakého UPS vševěda, a k němu přístup nemám. Ještě jednou, potřebuji UPSku zapojit do obvodu, kde chránič musí být (již je, a chrání další venkovní rozvody).
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 21.07.2022, 10:02 » |
|
Takže jsi to, že se zde vodič N využívá jako ochranný, mínil tak, že se využívá pro uzavření poruchové smyčky, nikoli jako ochranný vodič ve smyslu normy, že.
Tak, tak, UPS nám jaksi do zažitých pravidel o sítích a vodičích moc nezapadá.
|
|
|
|
|
|
|
|