Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 11.09.2019, 16:07 » |
|
Modelový příklad: UPS 1f/1f 6kVA Jištěna D32/1 Nevím kam ji zařadit dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, 411.3.2.2
UPS je pevně připojený spotřebič. Na výstupu mám ale na výběr konektory C19 nebo svorkovnici pro vývod např. do výstupního rozvaděče. Chápu to tedy tak, že v případě že svorkový výstup nepoužiji, jedná se o koncový obvod a musím dodržet čas odpojení 0,4s. Pokud ale svorky výstupu použiji pro jištění výstupních okruhů, nejedná se o koncový obvod a mohu splnit pouze podmínky pro čas 5s. Chápu to správně?
Celá moje úvaha je o tom, že na UPS jsou v návodech výrobce často kladeny velké nároky na jištění (není vyjímkou D63), což v některých případech nemusí splňovat požadovaná impedance. Pak mě tedy zajímá, z jakého pohledu se k UPS přistupuje z hlediska výše zmíněné normy.
|