Bydlíme u lesa a vždy když je větší vítr nebo sněhová kalamita, nám vypnou energii. Uvažoval jsem o náhradním zdroji-elektrocentrále, tak do 1,5 kW. Abych měl v provozu oběhové čerpadlo na topení a světlo v domě. Nevím ale jak ji připojit do rozvodu, nechce se mi sekat nějaká drážka do zdi ani skrze strop. Chtěl bych to udělat tak, že kdyby vypli, tak bych vypl hl. jistič na domě, aby nedostala ránu, a nastartoval bych centrálu.
|
|
|
|
|
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2007, 10:39 » |
|
Na telefonních ústřednách se to kdysi dělávalo tak, že přívod od elektroměru do rozvaděče byl přerušen 3polohovým přepínačem (síť-vypnuto-EC) a vedle přepínače se umístila 3f přívodka, do které se připojovala elektrocentrál a. Podle polohy přepínače bylo napájení buď ze sítě nebo z EC.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2007, 21:06 » |
|
Dodavatel by měl vědět hlavně ,že používáte náhradní zdroj. To je základ. Potom musí schválit jeho blokování vůči síti dodavatele. Nakonec je třeba použít výstrahy , že i při přerušení dodávky se může vyskytnout v rozvodu objektu (nebo rozvaděči) napětí z jiného zdroje.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 29.03.2007, 22:58 » |
|
Ještě taková úvaha, nevím jak moc máte váš dům elektrifikovan ý, ale představuji si noční výpadek proudu, nejprve musíte oběhnout po tmě celý dům a povypínat všechny velké spotřebiče a světla, pak přepnout elektrárnu/elektrocentrálu, nahodit elektrocentrál u, pak oběhnout znova celý dům a k větším spotřebičům navěsit cedulky, aby je nikdo instinktivně nezapnul a tím nevyhodil elektrocentrál u, protože pak musíte jít potmě zase EC nahodit....A jak budete hlídat, jestli už nejde soudruh proud ze sítě? Takže protože Vámi potřebný zálohovaný příkon je v podstatě velmi malý, tak vám navrhuji nějak inteligentně a v rámci nesekání Vaši elektroinstala ci rozdělit na zálohované a nezálohované okruhy. Osobně bych to řešil takto:
Zálohované spotřebiče bych napojil na jednu jedinou fázi, sehnal si starou UPS 1kVA s vyčpělými bateriemi (u starých UPS je výměna baterií dražší než nová UPS a jsou v občas k dostání v PC bazarech na Internetu), k UPS bych dal starší autobateriie (větraného místa v relativním teple máte asi dost) a snažil se sehnat elektrocentrál u na 24V(12V) podle baterií. To jde i z normální EC, třífázovým trafem a 6-diodovým usměrňovačem. (Když se vám zdá 3fázové trafo drahé, můžete použít i 3 jednofázová trafa 230V/24V každé na 350 VA). Nebudete mít pak problémy s regulací kmitočtu a přesného napětí, kterým trpí levné EC a na které jsou háklivé elektroniky kotlů. UPS bych vřadil na onu větev natrvalo, nemusím dělat žádné velké úpravy, elektroinstala ce - blokování a pod. a kdyby UPS zazlobila, tak ji mohu přemostit - strčím přívodku do vývodky - tyhle UPS mají počítačové šňůry- 1,5kW na 230V je směšných 7A. V podstatě by tenhle zálohovaný obvod měl udržet i jistič 6A. Jo a nezapomeňte na zásuvku na dobíječky mobilů.
Při výpadku proudu už za za svitu nouzového světla z UPS nastartuji EC, nebo si vyrobím automatické 2 minutami zpožděné startování EC (má-li elektrický startér a na to startování se dá použít i tahle společná baterie). Podle ostatních světel a spotřebičů budu vědět, jestli už jde proud.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|