Autor Téma: Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?  (Přečteno 11328 krát)
David Max
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.03.2007, 22:29 »

Montuji klimatizace a  v jednom objektu kolísá napětí, což má za následek zmatení elektroniky a vypnutí jednotky. Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor, kterým bych jen přerušil přívodní kabel a tím by se udrželo stabilní napětí? Jinak mě napadlo už jen použít UPC záložní zdroj, což by snad taky mohlo fungovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2007, 22:42 »

Kolísání napětí v takovém rozsahu, aby to způsobovalo podobné poruchy, je možné jen v případě nějakých náročných průmyslových provozů nebo v případě mimořadně mizerných sítí (nevylučuji kombinaci obojího) Úsměv
V jiných případech je to znak nějakého problému v instalaci, který by měl být řešen. Nebylo by asi od věci zaúkolovat nějakého revizního technika, aby to prověřil.
UPS by situaci určitě vyřešila (typ ON - LINE),  ale je otázkou, jestli by to bylo ekonomicky přínosné. Také je otázkou, jestli je zapotřebí, aby byla přes UPS připojena celá jednotka nebo jen část s řídící elektronikou. Spolu s výkonem UPS totiž dost podstaně stoupá i cena UPS Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 14.03.2007, 09:40 »

Souhlasím s panem Hasalou. Použil bych UPS jen na řídící část. Kompresory kolísání ustojí a vy ušetříte za silnou UPS.
Jinak existují i stabilizátory napětí ,  ale jejich cena je neůnosná. Setkal jsem se s nimi v jednom nahrávacím studiu ,  kde  hodně záleží na kvalitě sítě.
Taky jejich používáním stoupá spotřeba (i když to vás asi nezajímá)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.03.2007, 10:13 »

Je ještě jiná cesta :
Pokud se problémy týkají pouze řídící elektroniky, která je napájená nějakým malým SS napětím, pomohla by úprava zdroje pro tutu elektroniku. Konkrétně by pomohl by nějaký větší elektrolytický kondenzátor, který by krátkodobé výpadky "podržel". Pravděpodobně by bylo ovšem zapotřebí vyměnit i trafo a usměrňovač, tak aby "ustál" nabíjení kondenzátoru při zapnutí. Napětí by bylo lepší trochu vyšší, za kondenzátorem by potom musel být nějaký stabilizátor. Je samozřejmě otázkou, jak je to vyřešeno teď, bylo by dobré schéma zapojení. 
Ale byl by to zásah do konstrukce, nevím, jak potom se zárukou atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
D. Max
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2007, 22:24 »

Schéma zapojeni řídící desky bych byl schopen sehnat, ale obávám se, že tento postup by byl časově náročný a já mám na starost mnohem víc záležitostí.
A také by asi byl problém s tím ,  že by se upravená elektronika do vnitřní jednotky nevešla.
Na internetu jsem našel UPS stabilizátor se čtyřmi výstupy a bleskojistkami za cca 1500.- ,  což je přijatelné.
Použiju ho na 2 jednotky a bude to jednoduché a rychlé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?