| | |-+  Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?  (Přečteno 8999 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 23.01.2019, 14:11 »



Potřebuji dotáhnout zálohovaných 230V do místa, kde nemám aktuálně žádný použitelný zdroj napětí. Je možné (půdu) dát záložní zdroj (ideálně line-interactive) a natáhnout k danému místu prodlužku?
Vlastně jako trvalý přívod (šlo by o jedno patro dolů).
Případně udělat "pevnou instalaci" z půdy - do daného místa je k dispozici husí krk?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 24.01.2019, 22:02 »

Čte se to dost špatně. Chvíli mi trvalo než jsem pochopil jestli se nás ptáte zda máte z půdy husí krk k dispozici, či nikoliv.  A co je to za větu - je možné (půdu) dát záložní zdroj? Snad na půdu ne?  Měl by jste trochu zapracovat na "češtin"

Všeobecně, můžete si použít prodlužku 20m dlouhou. Ale rozhodně nepatří běžný prodlužovák na půdu. Ten slouží jen pro dočasné připojení a navíc nemá co dělat bez dozoru v hořlavém prostředí. TO samé bude platit o UPSce a podobných zařízeních. Vše má svá daná pravidla  podivej takto jednoduše určitě nee.

Proveďte "revizi" svých myšlenek a zkuste napsat normální srozumitelný dotaz, kde zároveň popíšete opatření která hodláte provést pro to, aby jste eliminoval všechna rizika na rozumnou úroveň. Nebo jaké tam jsou skutečné místní podmínky. Půda může být i s betonovou podlahou a zděnými příčkami, kde moje základní výtky nemají opodstatnění. Pak se můžeme bavit dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.01.2019, 22:43 »

Ludia si predsa bezne kupia UPS, polozia ju na horlavy koberec, pod stolik s pocitacom a odidu do prace / na dovolenku.  Zakazuje navod k UPS nechat ju zapnutu bez dozoru ?
Rovnako open space kancelarie, UPS je sice centralna, ale predlzovacky a pocitace s monitormi + IP telefony napajane adaptermi nik nestrazi ani nekladie na nehorlave podlozky. V kuchynke kavovar a konvica.
To uz mozem rovnako zacat riesit, ci je rozumne nechat nabijat elekromobil v drevenej garazi alebo mobil v noci v druhej izbe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.01.2019, 23:00 »

V českých návodech nebo v českých překladech návodů není žádnou vyjímkou najít tolik upozornění na nebezpečí...
např.?
- neponechávat zapnutý spotřebič bez dozoru
- připojovat pouze k elektroinstala ci, která odpovídá národním předpisům
atd... atd...
A pak platí i "hasičské zákony a vyhlášky" a to, že se velmi často porušují, určitě nemá být výzvou pro druhé dělal to také tak nebo ještě hůř!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jans99
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.01.2019, 23:12 »

Měl by jste trochu zapracovat na "češtin"
Také hezká češtinec... Ale jinak souhlas!! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.01.2019, 23:29 »

- neponechávat zapnutý spotřebič bez dozoru

Co je v dobe spinanych zdrojov riadenych optoclenom z jednocipu (TV),  ATX zdrojov so  specialnou castou davajucou 5V / 1A kvoli wake-on-lan velmi otazne. Je to vypnute ? Zapachajucich odrusovacich kondenzatorov s vypalenym flakom som uz par videl, rovnako nafuknute elyty za diodovym mostikom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 24.01.2019, 23:38 »

Také hezká češtinec... Ale jinak souhlas!! Mrknutí

Jo, chybě se nevyhne nikdo z nás. Neřešil bych nějakou hrubku, ale použitá skladba slov do vět, mi dlouho nedávala smysl. Oprávněně zde tento dotaz ležel ladem více jak den bez jediné reakce. V pozici moderátora bych takový dotaz asi nepustil dál. Mimochodem, neměl bych na  práci  moderátora nervy.  Mrknutí a tyto lidi velmi obdivuji.

V českých návodech nebo v českých překladech návodů není žádnou vyjímkou najít tolik upozornění na nebezpečí...

Souhlas Jirko. Mnoho rizik je silně ignorováno a přehlženo. Po nettu například koluje více než dost obrázků, proč nenabíjet mobil v noci pod polštářem. A přesto se to dál stále děje, především v pokojících našich dětí.
To přes veškerou osvětu.

Ludia si predsa bezne kupia UPS, polozia ju na horlavy koberec, pod stolik s pocitacom a odidu do prace / ......

A je to samozřejmě často špatně. Ale zkuste si třeba uvědomit rozdíl mezi UPS pod pracovním stolem, kde je alspoň trochu pod občasnou kontrolou a mezi tím, když je uložen na půdě, kam skoro vůbec nechodíte, kde se vrství mnoho prachu, pavučin, kde je mnoho hořlavého a dobře proschlého materiálu. Kde v léte bývá 60C° a někde i více.
Kde podle vás je větší riziko požáru? Pod tím pracovním stolem, nebo na té půdě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.01.2019, 00:02 »

Nebezpecie vzniku poziaru je rovnake - ak pokladame za zdroj zapalenia UPS. Vacsie je len riziko sirenia poziaru do okolia, mnozstvo lahko horlaveho materialu v okoli a cas, kym si to niekto vsimne.
Sam povazujem UPS mimo kontrolu vzhladom na Pb akumulator s moznym vyvojom H2 + O2 za riziko.
Za najvacsie rizko v bytoch ale povazujem 50 rocne neudrziavane TN-C v hliniku, skoro kazdy dochodca nad 70 rokov zije v niecom takom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.01.2019, 08:30 »

Opravdu muze byt za normalnich provoznich podminek v objektu urcenem k bydleni stanoven jiny vliv nezli BE1?
Neni spravnym postupem spis udrzovani poradku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.01.2019, 10:04 »

Ono je to o tom, že bychom si měli odhalit a uvědomit rizika a přemýšlet jestli je to opravdu tak finančně a ekonomicky nepřekonatelné snažit se rizika minimalizovat. ..

BE1 někoho nechává v klidu, já občas přemýšlím jestli to není lež
v "5-51, ed.3" se u BE2N1 dočteme něco, co asi rovnou nevztáhneme na byt, ale najdeme tam i odkaz na ČSN 33 2000-4-482.
A tam se píše o hořlavých materiálech při výrobě, skladování,... Ale pak se tam také dočteme, že se vztahuje i na instalace v místech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích
Půda, podkroví,.. je snad jasné. Dřevěné stropy ve starších objektech nejsou "snadno hořlavé"? Ono je na hraně i nějaké obložení stěn, ve kterém jsou nějak vecpány zásuvky...

Samozřejmě teď může někdo vyskočit a tvrdit, že pro byty a obytné domy se nedělá protokol o vnějších vlivech.
Souhlasím, ale pouze v případě, že budu mít instalaci podle vzoru doporučeného "33 2130",  koupelnu podle "701"...
A i když je to podle jiné normy, tak i taková instalace v nábytku má svoje pravidla právě proto, že celý nábytek nebo jeho důležité části jsou z hořlavých materiálů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.01.2019, 11:24 »

Nebezpecie vzniku poziaru je rovnake - ak pokladame za zdroj zapalenia UPS. Vacsie je len riziko sirenia poziaru do okolia, mnozstvo lahko horlaveho materialu v okoli a cas, kym si to niekto vsimne.
Sam povazujem UPS mimo kontrolu vzhladom na Pb akumulator s moznym vyvojom H2 + O2 za riziko.
Za najvacsie rizko v bytoch ale povazujem 50 rocne neudrziavane TN-C v hliniku, skoro kazdy dochodca nad 70 rokov zije v niecom takom.

TNC v hliníku sice stojí za pendrek, ale největší problém je že obyvatelé těchto bytů zanedbává preventivní údržbu. Kolikrát jsou někde zahořelé vodiče, vymlácené zásuvky a oku odborníka skrytý kutilské zásahy.

Nedávno jsem viděl instalaci v BD kde bytové družstvo stavělo svépomocně... Chuťovky jako vypínání nulou, nebo připojená fáze na kostru - NO stress, měli to tam 50 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.01.2019, 11:43 »

... Chuťovky jako vypínání nulou...
Taky jsem zažil skvělou bytovku, z krabičky AYKYlo k vypínači a odtud ke světlu, u vypínače se jeden náhodně vybraný vodič střihnul zapojil přes vypínač, druhým obkroužili krabičku.
Někde vypínaný L ale někde PEN
A mračili se na mě, když jsem odmítl tam něco opravovat, aby pak někdy někdo na mě nehodil vinu za průserovost okruhu, kterého jsem se ani nedotkl  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 25.01.2019, 20:40 »

Vrátíme-li se k oné UPS na půdě, kde je v zimě pod nulou a v létě přes 50°C, pro toto prostředí není běžná UPS určena. První orosení při cyklování teplot kolem rosného bodu ji zabije a vyzkratuje. A bude jen otázka kvality jištění a umístění okolních hořlavých hmot, co bude dál, jestli modré jiskřičky v UPS nepřejdou v modré blikající majáky hasičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 25.01.2019, 22:30 »

Vrátíme-li se k oné UPS na půdě, ........


Máš pravdu. Osobně jsem zmínil pouze vysokou teplotu, ale je potřeba pročíst návod výrobce, kde je stanovené teplotní rozpětí ve kterém je garantovám bezpečný a bezporuchový provoz. Například hodnoty 5-50C° se na půdě dají lehko překročit oběma směry.
Dále to může být i krytí, kdy běžná UPSka nebude splňovat odolnost vůči prachu i možné vzdušné vlhkosti. Takový nasátý prach může být ve spojení s kondenzátem, o kterém jsi psal, rychlou cestou do křemíkového nebe. Zrovna tak prach v době léta, spolu s vysokou teplotou kdy prach bude prvkem omezujícím možnost potřebného chlazení UPS, znamená vysoké riziko vzniku požáru.

Dosti důvodů o tom ještě hodně přemýšlet a to ani nevíme čím vším jsem u konkrétního výrobku ještě výrobcem omezeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!