Přispěvatel: Luiss 28.03.2007, 13:57
Bydlíme u lesa a vždy když je větší vítr nebo sněhová kalamita, nám vypnou energii.
Uvažoval jsem o náhradním zdroji-elektrocentrále, tak do 1,5 kW.
Abych měl v provozu oběhové čerpadlo na topení a světlo v domě.
Nevím ale jak ji připojit do rozvodu, nechce se mi sekat nějaká drážka do zdi ani skrze strop.
Chtěl bych to udělat tak, že kdyby vypli, tak bych vypl hl. jistič na domě, aby nedostala ránu,
a nastartoval bych centrálu.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Georgis Fasulis 28.03.2007, 16:28
Jak chcete tak zásadní změnu v rozvodech řešit bez stavebích zásahů nevím, ale jisté je, že byste si měl zřídit vedle vašeho dosavadního rozvaděče novou malou podružnně napojenou rozvodnici, kde umístíte ty obvody (jističe),  které chcete zálohovat z centrály.
Rozvodnice bude mít 2 přívody
Hlavní - z vaší hlavní rozvodnice
Záložní - z elektrocentrál y

Tyto přívody musíte vést přes silový přepínač se třema polohama 1 - 0 - 2 a teprve za tímto přepínačem napojit zálohované okruhy.
Tento přepínač snad vašemu dodavateli elektřiny bude stačit jako garance toho, že centrála nebude moci jet směrem ven z domu do sítě.
Vlastní nárh i realizaci si nechejte udělat odborníky!


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Radko Mrva 29.03.2007, 10:39
Na telefonních ústřednách se to kdysi dělávalo tak, že přívod od elektroměru do rozvaděče byl přerušen 3polohovým přepínačem (síť-vypnuto-EC) a vedle přepínače se umístila 3f přívodka, do které se připojovala elektrocentrál a.
Podle polohy přepínače bylo napájení buď ze sítě nebo z EC.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Jiří Hladký 29.03.2007, 13:46
Stejný problém jsem již několikrát řešil na rekreačních chatách. Zapojení jsem zvolil pomocí dvou vzájemně se blokujících stykačů a hlídání napětí v síti a centrále. Úprava spočívá pouze v přivedení přívodu z centrály do hlavního rozvaděče a přidání stykačů. Zapojení je trochu složitější, ale pokud máte zájem napište a pošlete kontakt. V každém případě by úpravu měl dělat odborník a nakonec by měla být revize. ;)


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.03.2007, 13:55
Tuto variantu by měl především schválit dodavatel energie.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Jan Franěk 29.03.2007, 21:06
Dodavatel by měl vědět hlavně ,že používáte náhradní zdroj. To je základ. Potom musí schválit jeho blokování vůči síti dodavatele. Nakonec je třeba použít výstrahy ,  že i při přerušení dodávky se může vyskytnout v rozvodu objektu (nebo rozvaděči) napětí z jiného zdroje.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Milan Karvánek 29.03.2007, 21:19
Toto se zde již řešilo zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4140.0.html
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik, aby pro nás, kteří o této problematice víme méně, doplnili příslušná ustanovení norem a zákonů.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Martin Kurka 29.03.2007, 22:58
Ještě taková úvaha,
nevím jak moc máte váš dům elektrifikovan ý, ale představuji si noční výpadek proudu, nejprve musíte oběhnout po tmě celý dům a povypínat všechny velké spotřebiče a světla, pak přepnout elektrárnu/elektrocentrálu, nahodit elektrocentrál u, pak oběhnout   znova celý dům a k větším spotřebičům navěsit cedulky, aby je nikdo instinktivně nezapnul a tím nevyhodil elektrocentrál u, protože pak musíte jít potmě zase EC nahodit....A jak budete hlídat, jestli už nejde soudruh proud ze sítě?
Takže protože Vámi potřebný zálohovaný příkon je v podstatě velmi malý, tak vám navrhuji nějak inteligentně a v rámci nesekání Vaši elektroinstala ci rozdělit na zálohované a nezálohované  okruhy.
Osobně bych to řešil takto:

Zálohované spotřebiče bych napojil na jednu jedinou fázi, sehnal si starou UPS 1kVA s vyčpělými bateriemi (u starých UPS  je výměna baterií dražší než nová UPS a jsou v občas k dostání v PC bazarech na Internetu),  k UPS bych dal starší autobateriie (větraného místa  v relativním teple máte asi dost) a snažil se sehnat elektrocentrál u na 24V(12V) podle baterií. To jde i z normální EC, třífázovým trafem a 6-diodovým usměrňovačem. (Když se vám zdá 3fázové trafo drahé, můžete použít i 3 jednofázová trafa 230V/24V každé na 350 VA). Nebudete mít pak problémy s regulací kmitočtu a přesného napětí, kterým trpí levné EC a na které jsou háklivé elektroniky kotlů.
UPS bych vřadil na onu větev natrvalo, nemusím dělat žádné velké úpravy, elektroinstala ce - blokování a pod. a kdyby UPS zazlobila, tak ji  mohu přemostit - strčím přívodku do vývodky - tyhle UPS mají počítačové šňůry- 1,5kW na 230V je směšných 7A. V podstatě by tenhle zálohovaný obvod měl udržet i jistič 6A. Jo a nezapomeňte na zásuvku na dobíječky mobilů.

Při výpadku proudu už za za svitu nouzového světla z UPS nastartuji EC, nebo si vyrobím automatické 2 minutami zpožděné startování EC (má-li elektrický startér a na to startování se dá použít i tahle společná baterie). Podle ostatních světel a spotřebičů budu vědět, jestli už jde proud.
 


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 30.03.2007, 12:12
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik...
Oslovil jsem distributora, mám slíbenu směrnici pro provoz náhradních zdrojů. Jedná se o území E.ON, bývalá JME. Jakmile ji obdržím dám to sem. Ostatní distributoři mohou mít podmínky odlišné.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.04.2007, 10:23
Přidávám ke stažení slíbenou směrnici. Je provedena ještě pod jménem JME, platí však i pro E.ON.


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Georgis Fasulis 04.04.2007, 11:51
To Rozmahel: Díval jsem se na tu vaši směrnici. Díky za ni. Tak je to, jak jsem říkal, je třeba přepínač. Nevím, co přesně mají na mysli slovem kloubovým, předpokládám, že jim stačí klasický vačkový přepínač (např. Obzor Zlín).


Název: Re: Použití elektrocentrály jako náhradního zdroje.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.04.2007, 12:05
Myslím si, že nejdůležitější na této směrnici je její smysl. Tím je bezpečnost pracovníků pracujících na vedení. Ten přepinač by asi vyhověl, kloubový je zřejmě myšleno mechanicky přestavitelný, detaily nutno projednat přímo s dodavatelem. V původním dokumentu byla i jména tvůrců, toto jsem odstranil z důvodu zveřejnění.