, V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik: Hlavní jistič na patro 3x25A K dispozici mám volný 16A jistič a 10A jistič. Dále mám možnost nechat UPS připojit do patra nad námi, které není tak zatížené. Na druhém patře je také hlavní jištění 3x25A a několik volných 16A jističů.
Výměna hlavních jističů na patře není možná.
Poradí někdo co s tím?
#117#
|
|
|
|
|
David Miklas
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2009, 17:34 » |
|
Bohužel jsme v nájmu a s majitelem budovy se v tomto směru nedá jednat. Jakékoliv navyšování příkonu zakázal. Proto se snažím najít nějaké jiné řešení.
|
|
|
|
|
|
David Miklas
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2009, 23:57 » |
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2009, 01:02 » |
|
Za tu cenu by byla pomalu elektrorekostr ukce bytu 3+1. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 17.10.2009, 13:12 » |
|
, V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik ...
V prvé řadě musím oponovat Vašemu údaji 22A. To jste vyčetl kde? Pokud tu UPS APC SUA5000 budete zatěžovat na doraz, tak musíte počítat s odběrem 5000/230/0,9/0,95 (odběr pro napájení zátěže 5kVA při poklesu napětí o 10%, včetně účinnosti trafa) + 3,5A (odběr pro nabíjení baterek) = 25,4 + 3,5 = cca 29A. Proto je v dokumentaci doporučeno jištění 32A. Pokud ji nebudete zatěžovat naplno, dosaďte si do výpočtu viz výše příslušný výkon a dostanete potřebné min. jištění.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2009, 11:21 » |
|
TO: David Miklas Já bych se nejdřív podíval na netu, po třífázové UPS. Ta by mohla mít podstatně menší příkon.  Pokud ale nelze použít třífázovou, a trváte na té jednofázové, tak nezbude než do rozvaděče nový jistič, a z něj nové kabelové vedení k té UPS.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jan Novak XVII
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 09.02.2016, 16:58 » |
|
Jedna moznost je pouzit 5kVA transformator 400/230V. Primar zapojite na 2 faze a sekundar na N a UPS.
Maximalni vykon je dan jistenim primarnich fazi * sqrt(3).
Ma to samozrejme nekolik nevyhod: - fazovy posun mezi proudem a napetim na primarnich fazich - co se stane, kdyz vypadne jeden jistic (na 2f/3f jistic by to melo byt bez problemu, otazka je, co je ve stavajicich rozvodech)? Prakticky to fungovat bude, ale nevim, jak by norma nahlizela na vazove napeti za zjevne vypadlym jisticem. Takze by po ceste nemely byt zadne jednofazove jistice. - rozbehovy proud transformatoru (lze resit soft-startem) - nelze pouzit autotrafo, jinak jeden pol bude shodny s jednou fazi a druhy bude nekde (nechce se mi to pocitat) hadam 10-30 stupnu uhlove od druhe faze a neco jako 50 - 120V. Takze neni nulak.
|
|
|
|
|