Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: David Miklas 16.10.2009, 08:44



Název: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: David Miklas 16.10.2009, 08:44
,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik:
Hlavní jistič na patro 3x25A
K dispozici mám volný 16A jistič a 10A jistič.
Dále mám možnost nechat UPS připojit do patra nad námi, které není tak zatížené.
Na druhém patře je také hlavní jištění 3x25A
a několik volných 16A jističů.

Výměna hlavních jističů na patře není možná.

Poradí někdo co s tím?

#117#




Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Lukáš Malík 16.10.2009, 16:14
Udelat PD a zrekonstruovat podle platnych norem a pak pripojovat UPS..

PS: Vymena jisticu neni mozna...jak to myslite? Ono slovo Nemozne nebo Nejde nerad pouzivam, vzdy je to jen o konstruktivnim reseni  ;)


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: David Miklas 16.10.2009, 17:34
Bohužel jsme v nájmu a s majitelem budovy se v tomto směru nedá jednat. Jakékoliv navyšování příkonu zakázal. Proto se snažím najít nějaké jiné řešení.


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.10.2009, 20:20
TO: David Miklas
Mně by zajímalo, jestli ta UPS má 5000VA na jednu fázi, nebo je třífázová?


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: David Miklas 16.10.2009, 23:57
TO: Miroš Jan
Je jednofázová. Je to tahle
http://www.lan-shop.cz/american-power-conversion-sua5000rmi5u-smart-ups-5000-71863


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.10.2009, 01:02
Za tu cenu by byla pomalu elektrorekostr ukce bytu 3+1.  o:-)


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Lukáš Malík 17.10.2009, 01:13
No tak to jiste, ze by byla..proboha. ..... (jednicka) (doh)


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.10.2009, 11:05
No tak to jiste, ze by byla..proboha. ..... (jednicka) (doh)

Samozř. to záleží na lokalitě, ale v podkrkonoší o tom, co poznamenal kol. Hejčl, není třeba pochybovat.
Bežný 3+1 za 60 tis. je normální cena.  ;)


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Vladimír Štemberg 17.10.2009, 11:23
Zákon o zachování energie platí, spotřebič 5 kW nemůžete zapojit ani do běžné zásuvky, ani na jistič 10 nebo 16 A.
Jediná možnost je přepojit všechny spotřebiče na patře na dvě fáze (pokud to jde) a na třetí fázi připojit samostatně UPS patřičně dimenzovaným vedením.


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.10.2009, 13:12
,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik ...

V prvé řadě musím oponovat Vašemu údaji 22A. To jste vyčetl kde?
Pokud tu UPS APC SUA5000 budete zatěžovat na doraz, tak musíte počítat s odběrem
5000/230/0,9/0,95 (odběr pro napájení zátěže 5kVA při poklesu napětí o 10%,  včetně účinnosti trafa) + 3,5A (odběr pro nabíjení baterek) = 25,4 + 3,5 = cca 29A. Proto je v dokumentaci doporučeno jištění 32A.

Pokud ji nebudete zatěžovat naplno, dosaďte si do výpočtu viz výše příslušný výkon a dostanete potřebné min. jištění.


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Šipeky Michal 17.10.2009, 17:18
Čo plánujete chrániť? Je skutočne potrebná taká UPSka (teda jeden kus a taký silný)?

Možno by pre vás bolo účelnejšie kúpiť viacero slabších záložných zdrojov (650-1500 VA) a používať ich klasicky t.j. vedľa zariadení ktoré napájajú.

Píšete, že sú staré rozvody. Ak sú naozaj staré a máte dvojvodičovú sústavu, tak tam by som takéto niečo ani nepripájal. Záložné zdroje ktoré som zatiaľ videl vždy potrebovali trojvodičovú sústavu. Pripojením záložného zdroja na dvojvodičovú sústavu riskujete minimálne zničenie zdroja pri uvedení do činnosti (pri výpadku el. energie).


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.10.2009, 11:21
TO: David Miklas
Já bych se nejdřív podíval na netu, po třífázové UPS. Ta by mohla mít podstatně menší příkon.  :)
Pokud ale nelze použít třífázovou, a trváte na té jednofázové, tak nezbude než do rozvaděče nový jistič, a z něj nové kabelové vedení k té UPS.


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Jan Novak XVII 09.02.2016, 16:58
Jedna moznost je pouzit 5kVA transformator 400/230V. Primar zapojite na 2 faze a sekundar na N a UPS.

Maximalni vykon je dan jistenim primarnich fazi * sqrt(3).

Ma to samozrejme nekolik nevyhod:
- fazovy posun mezi proudem a napetim na primarnich fazich
- co se stane, kdyz vypadne jeden jistic (na 2f/3f jistic by to melo byt bez problemu, otazka je, co je ve stavajicich rozvodech)? Prakticky to fungovat bude, ale nevim, jak by norma nahlizela na vazove napeti za zjevne vypadlym jisticem. Takze by po ceste nemely byt zadne jednofazove jistice.
- rozbehovy proud transformatoru (lze resit soft-startem)
- nelze pouzit autotrafo, jinak jeden pol bude shodny s jednou fazi a druhy bude nekde (nechce se mi to pocitat) hadam 10-30 stupnu uhlove od druhe faze a neco jako 50 - 120V. Takze neni nulak. 


Název: Re: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.02.2016, 21:13
Výstup UPS je izolovaná síť?
Pak je třeba i ten rozvod za UPS provozovat jako izolovanou síť, tedy musí to být za bodem rozdělení a celý rozvod "za místem přepnutí" musí být TN-S. (doufám, že teď nerozpoutám přehlídku přihlouplých názorů na rozdíl mezi TN-C-S a TN-S!)
Pokud bychom chtěli za UPS "přizemnit N" a udělat z toho TN-C, tak není jednoduché seriozně ten kousek sítě TN-C se samostatným zdrojem provozovat s ohledem na ČSN zabývajícími se ochranou před úrazem el. proudem