Ota Zaremba
|
 |
« kdy: 10.11.2010, 08:30 » |
|
Postačí mi pro napájení elektrospotřeb ičů v rámci provozu restaurace benzínová elektrocentrál a, v případě dlouhodobého výpadku elektřiny ze sítě (týden)? Celkový instalovaný příkon všech spotřebičů je 14kW a elektrocentrál a má výkon 4kW. Dokáže tyto spotřebiče centrála "utáhnout"? A co když pak bude dodávka elektřiny ze sítě obnovena a centrála bude přitom dodávat svou elektřinu do stejného elektrorozvodu? Nebude to problém? Může být provozována takto paralelně se sítí nebo musí být rozvod jí napájený od sítě oddělený?
Původní otázka: Elektrocentrál a jako záložní zdroj pro velký objekt?
|
|
|
|
|
Ota Zaremba
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2010, 10:55 » |
|
to Petr Doležal:  vám za odpověď. Takže pokud bych ignoroval rozběhové proudy a koeficient soudobosti bych zvolil 0,5 (nepřehnal jsem to?), znamenalo by to, že soudobý odebíraný výkon v daném okamžiku by byl 7kW (14:2) a elektrocentrál a s výkonem 4kW by tudíž nedostačovala. Je má úvaha správná? A co se týče zakázaného paralelního provozu elektrocentrál y se sítí, muselo by se to řešit např. od sítě oddělenými dočasnými pohyblivými přívody k vybraným spotřebičům nebo např. nějakým přepínačem (síť/centrála) zapojeným do instalace třeba hned za elektroměr?
|
|
|
|
|
raj
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2010, 11:12 » |
|
Pokud je centrála dost "chytrá", tak to jde. Režim se jmenuje "peak shaving" (doslovně - zabrušování špiček). Centrála si měrí odběr ze sítě a pokud ten překročí zadaný limit nastartuje se, nafázuje a začne dodávat dozdílový výkon. Pokud odběr klesne, upraví dodávku energie, popř. se sama "chcípne". Vyplatí se to, než platit na překročenou "čtvrthodinu". Několikrát jsme si takovou centrálu půjčili abychom si "vypomohli".
|
|
|
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2010, 12:24 » |
|
Elektrocentrál a běžně jen tak sama od sebe nemůže pracovat paralelně s jiným zdrojem, na to by buď musela být "dost chytrá", jak o tom píše pan Rajmont, nebo by se to muselo řešit nějakým dalším přídavným (a dosti netriviálním) zařízením. Jen tak jí "přicvaknout" na síť prostě nejde, jste na střídavé síti. Ostatně pokud vím, toto rozvodné závody dost odmítají (viz. problémy s FV a ostrovním režimem).
K těm výkonům - všechny Vámi uvedené spotřebiče najednou neutáhne. Záleží, jak již bylo uvedeno, záleží na soudoboosti a příp. na opatřeních, aby k překročení soudobosti nedošlo.
A navíc myslím, že benzinová elektrocentrál a není vhodná pro dlouhodobý výpadek (týden). Pokud se nepletu, tak do benzínových je možné doplňovat palivo pouze v klidu a za chladného stavu.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2010, 12:31 » |
|
Musíte zabránit tomu, když bude někdo pracovat na venkovním rozvodu /rozvod distributora/ aby nedošel k úrazu..! Pokud se jedná o restauraci,musíte mít projekt a ještě schválený Vaším distributorem .... Nesmíte nic dělat jen tak.....Pak když někoho "uškvaříte" na vodičích od distributora ? nebude vám restaurace k ničemu....  Jsou to různé blokovací zařízení konkrétně u tohoto zařízení min. 2!!/Mechanická a elektrická/
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Petr Hasil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2010, 16:20 » |
|
Jsem laik, ale: Co když odpojím přívod od sítě a napíchnu na přívody k jističům centrálu? To mám rozvodné závody z krku, ne?
No, ale 4kW centrála je strašně málo. Já používám dvě 2,2 kW a 9kW. Menší, ta je na osvětlení, větší na zbytek. Neslouží pro potřebu v pohostinství ale prostě se do ní občas zapojuje kuchyňské zařízení a to žere. Taková lednička,konvice,mikrovlnka, mrazák, osvětlení, ventilátory, podle mne 4kW fakt málo.
|
|
|
|
Václav Iljaševič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 11.11.2010, 15:05 » |
|
ja bych to zapojil přez stykače a to tak že kdyby vypli proud tak by stykač vypnul a vypinací kontakty stykače by daly pruchod z el.centraly do restaurace stemi vypínacími kontakty by se to dalo nejak řešit ne? protože el.centrala je určite 3fazova
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 11.11.2010, 17:59 » |
|
Při špagátovém startu postačí triviální ruční přepínač sítí. Stačí, ale jednou zapomět?? a je malér!!Do toho bych nešel..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 11.11.2010, 19:21 » |
|
Stačí, ale jednou zapomět? a je malér!Do toho bych nešel..
Jaký malér? Od toho je tam jištění. V případě, že se to potká, spolehlivě síť ustřihne.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
SMILEK
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 11.11.2010, 22:52 » |
|
To je jen nedorozumění. Jedná se o mechanický přepínač "síť-0-generátor"  .
|
|
|
|
|