Zálohoval som čerpadlo kotla UPS-kou k počítaču značky APC 350, namiesto originálnej batérie som pripojil 50Ah aku z auta a beží to, hoci pri zálohovaní trocha hučí ako tu už bolo rozoberané - toto momentálne neriešim. Napadol ma len jeden možný problém a to, že mám sieť TN-C tzn. chránenú nulákom na kolíku.
A tu je možno problém: pri náhodnom pripojení fáze na kostru čerpadla by normálne malo dôjsť ku skratu a vybaveniu poistky. Čo ale v prípade ak je v okruhu UPS - nedôjde po vyhodení poistky k jej prepnutiu na zálohovanie a pokračovaniu dodávky prúdu na kostru čerpadla? Alebo vybaví ochrana v UPS?
|
|
|
|
Patrik Fišera
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2007, 14:42 » |
|
Moje UPS APC 500 má na výstupu malý jistič, při zkratu L-N by měl vybavit i on a odpojit výstup...je tak, odborníci?
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hofman
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2007, 18:18 » |
|
A právě při provozu sítě TT je nutné instalovat dle nových norem tzv.hlídač iz.stavu,což ve Vašem konkrétním příkladu je drahá záležitost. Ale je zcela správná verze ta,že po oddělení od sítě nemohou vybavovat prvky zajišťující soubor ochran v síti TN,jelikož neexistuje vlastně uzem.střed zdroje. U malé centrály kterou jsem zapojoval jako náhradní zdroj pro nouz.osvětlení výrobce doporučil jeden pól vinutí ukostřit a ten pól,konkrétně sv.modrý vodič potom spojit se soustavou PE objektu. Bez problému pracuje,ale tento zdroj nebyl elektronický,ale klasický sp.motor s generátorem.
|
|
|
|
|
Lukáš Čeřovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2007, 13:16 » |
|
Pokud chápu zadání, tak by stačilo mezi UPS a čerpadlo vložit proudovou ochranu. Ta by hlídala rozdíl proudů mezi fází a pracovním vodičem čerpadla. Jak se UPS vypořádá se zkratem záleží na UPS, přinejmenším by se mezi ni a čerpadlo mohl přidat jistič. Síť TN-C by nemusela vadit.
|
|
|
|
|