Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 23.09.2010, 19:38 » |
|
Mám tažené zásuvky kabelem CYKY 3Cx1,5mm a jištěné B13A. Na UPS je údaj VSTUP 230V/10A Instalace je staršího data. Dík
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2010, 08:36 » |
|
Jestliže je okruh jištěn jističem 13A a UPS má psáno 230V/10A, nemusel by v tom být problém. Záleží na tom, jestli je na zásuvkovém okruhu více dalších zařízení, jakých, s jakým odběrem. "Obyčejná" UPS má jistou "negativní vlastnost" - po obnovení dodávky napájení jednak připojí napájené zařízení na přívod sítě a současně začne dobíjet vestavěnou AKU baterii. Někdy je to taková špička, že jističe s charakteristik ou B vypadnou. Lepší je mít okruh jištěný jističem C, ale to není jen o výměně jističe, před tím by bylo vhodné provést jisté měření a posouzení okruhu (přístroj pro revize, kontrola impedance smyčky)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2010, 09:00 » |
|
UPS hlídá jenom vrata- 750W motor, a impedance smyčky je 1,2ohmů.
|
|
|
|
|
cenda101.1
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2010, 09:55 » |
|
UPS hlídá jenom vrata- 750W motor, a impedance smyčky je 1,2ohmů.
těch 1,2 ohmu na jistič C/13A je moc. S bezp. součinitelem mi vychází maximální impedance 1,179 ohm. 1,2 ohmu mám doma na starých hliníkových vodičích a někdy ani to ne. Na C/13 se musíte dostat do 1ohmu. Chtělo by to nějakého elektrikáře, aby vám přešel přechoďáky v krabicích, jestli to nepomůže musí se zřídit doplňující pospojování.
|
|
|
|
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2010, 15:15 » |
|
Není zde žádný spoj, ale vzdálenost je velká. Mám tu ještě rezervu CYKY 5Cx1,5mm ale ta by asi použít nešla.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.09.2010, 18:13 » |
|
Tak jedině zvýšit průřez vodičů..../možná paralelně slabší vodiče dát k sobě/... Vyzkoušet měřením.... Nebo dát jistič /pokud to udrží/ 10/1/C.....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
tatahub
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2010, 20:11 » |
|
Ono je to celkem jedno zda naměříte 1,2 či 1,18 či 1,24 , hodnota je to vždy k jističi C13 na hraně,pokud máte vedení bez mezilehlých spojů provedené Cu a jistič od solidní fy. a nový vyměňte ho a budte v klidu,je stále lepší být chlup přes dovolenou impedanci v řádně provedené instalaci, než být o několik chlupů pod max.impedancí v instalaci s několika spoji a pod.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2010, 21:42 » |
|
Budete-li o chlup nad "dovolenou" impedancí a souhrou blbejch náhod někdo umře, protože jistič vypnul pozdě, jak se s tím srovnáte?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2010, 22:46 » |
|
Tazatel (nebo tazatelka) se ale ptal na jistič B13/1, a tam je impedance 1,2 Ohm v pohodě TO : cenda101.1,tatahub Jak jste dospěly k názoru, že hodnota impedance 1,2 Ohm pro jistič s charakteristik ou „C“ je špatně? Pokud něco napíšu, tak si to nejdřív ověřím, a neplácám nesmysli !
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
cenda101.1
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.09.2010, 07:37 » |
|
Tazatel (nebo tazatelka) se ale ptal na jistič B13/1, a tam je impedance 1,2 Ohm v pohodě TO : cenda101.1,tatahub Jak jste dospěly k názoru, že hodnota impedance 1,2 Ohm pro jistič s charakteristik ou „C“ je špatně? Pokud něco napíšu, tak si to nejdřív ověřím, a neplácám nesmysli ! já výpočtem Zsm <= 2x Uo / 3x Ia , 460 / 390 = 1,179
|
|
|
|
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.09.2010, 08:19 » |
|
Když použiji vzorec Zsm 2xUo/3xIa vyjde B13 - 2,35, C10 - 1, 533, C13 - 1,179 doporučený s minim. Ia. Zsm 0,53*Uo/Ia B13 - 1,87, C10- 1,21 C13 - 0,9
Dost se mění. Každý počítá jinak. Pro mě je směrodatné, že mám CYKY3Jx1,5mm, UPS se vstupem 230V/10A a naměřenou impedanci skoro 1,3ohmů.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.09.2010, 22:32 » |
|
Podívejme se na problém z více hledisek: - funkce - asi nejhorší variantou by bylo, kdyby měla impedance vliv na funkci - kdyby došlo k obnovení dodávky sítě v okamžiku, kdy spotřebič poběží z USP, ta se přepne, napětí klesne, UPS ze zapne, napětí sítě stoupne, přepne se to, napětí spadne a přepne to na UPS... I takhle se "umí" některé levné výrobky "zacyklit". - bezpečnost před NDN - předpokládám, že vrata budou ve venkovním prostředí, tak bych doporučil uvažovat o osazení proudového chráníče - bezpečnost "před požárem" - vyšší impedance může mimo jiné způsobit, že se při nadproudu nebo zkratu zvýší teplota kabelu nad hranici povolenou výrobcem (jistič nevypne dostatečně rychle). Pak jde o "vyhodnocení rizika" - zkusit aplikovat nějaký SW (Sichr, Pavouk) a podle výsledku zhodnotit jak je kabel uložen, jaká škoda vznikne při jeho poškození, může kabel při zvýšení teploty poškodit jiný kabel v souběhu nebo prostředí, ve kterém je uložen, nehrozí zapálení,...?
S posuzováním podobných věcí mají asi nejvíc zkušeností někteří projektanti. Ale za "děkuju" to zpravidla není.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 26.09.2010, 07:46 » |
|
TO: Scwarz. UPS je kvalitní. Původně ta zásuvka měla být na 1 fáz. motor. Mimo dosah. Je na to i projekt. Projektant počítal s 1B a tam impedance 1.27 stačí. Ale aby se dveře při požáru otevřely i po ztrátě AC tak tam má být UPS a s C-D1 to už nevyjde. Domnívám se, že nejlepší řešení je C1 a 300mA chránič.
|
|
|
|
vyskoc 4774
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.09.2010, 17:24 » |
|
taky by mě zajímal jak má správně být vzorec na výpočet impedance
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #14 kdy: 26.09.2010, 18:34 » |
|
Zs < 0,67 x (Uo/Ia)
Zs je impedance vypínací smyčky 0,67 koeficient zahrnující chybu měření a další faktory Uo je napětí proti zemi 230V Ia je proud, který zajistí vypnutí jistícího prvku v předepsaném čase. Pro čas 0,4s a jistič 13A/B je to 65A, 13A/C je to 130A
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
stefone
|
|
« Odpověď #15 kdy: 26.09.2010, 19:04 » |
|
Impedance (v podstatě odpory) smyček Zs koncových obvodů do 32 A za studeného stavu uvažované jako základ pro kontrolu, zda tato impedance vyhovuje z hlediska kontroly na automatické odpojení Zs ≤ 0,5 × Uo/Ia (viz poznámka N k čl. 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41) . A co tento vzorec?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #16 kdy: 26.09.2010, 20:37 » |
|
Nespletl jste si číslici 0 s číslicí 1? Poznámka: 1/1,5 = 0,67
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|