Autor Téma: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?  (Přečteno 21358 krát)
Ondřej Španěl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.10.2010, 15:44 »

Uvažuji v našem RD o instalaci UPS pro zajištění provozu počítače při krátkodobých výpadcích elektřiny. UPS bych chtěl instalovat u rozvaděče, zálohovalo by jeden okruh, na kterém je 8 zásuvek pro počítač a jeho periferie (celkový příkon < 600 W) + 2 další zásuvky v dětském pokoji. Okruh je v současné době chráněn proudovým chráničem 30 mA spolu s dalšími 10 okruhy.

Nechci si to dělat sám, nečekám tedy rady, jaký drát kam připojit, ale prosil bych o o zhodnocení možností, jak za sebou v principu řadit UPS a proudové chrániče, abych byl schopen se rozhodnut mezi různými variantami, které mi dodavatel nabízí.

Vidím následující možnosti:

a) UPS připojit k síti bez chrániče a ani zálohovaný výstup chráničem nechránit, zálohované zásuvky chránit jen mechanicky (záslepkami)
b) UPS připojit k síti bez chrániče, na zálohovaném výstupu zapojit proudový chránič
c) UPS připojit přes stávající chránič

Jak jsou na tom tyto tři varianty s bezpečností (a s tím, aby instalace vyhověla normám) a z hlediska proveditelnost i?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.10.2010, 07:31 »

UPS patří ke spotřebičů, kde jsou trochu problémy s unikajícími proudy a může to zhoršovat funkci chrániče (větší citlivost na rozdílové proudy, výpadky při zapínání spotřebičů nebo poruchách v síti).
Takže když chránič, tak až za UPS.

Pro dětský pokojík by proudový chránič byl sice správný, ale může být problém s "výpočetní technikou",  pokud by těch zařízení "s unikajícími proudy" bylo víc.

V každém případě vidím jako velký problém, že budete mít za UPS "pevný rozvod". Běžná UPS s výstupem na zásuvku není určena pro napájení pevného rozvodu. UPS pro zálohování pevného rozvodu - to je od vyšších výkonů a je to poněkud jiná "cenová relace".
Porušením pokynů výrobce berete na sebe veškerou zodpovědnost za možné škody nebo ohrožení bezpečnosti způsobené "nestandartním využitím" výrobku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
kluzo
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2010, 08:38 »

No připojit do rozvaděče UPS na pevnej rozvod neni moc dobrý nápad. To by musela být hodne silná UPS - musí se totiž počítat s tím že do takové zásuvky může kdykolik kdokoliv bez přemýšlení strčit něco jako třeba vysavač, rychlovarná konvice dokonce i větší CRT televize apod. prostě něco co způsobý velký proudový ráz i kdyby to mělo Watty menší než UPS při zapnutí je problén což bude mít za následek přetížení UPS a pokud to nebude mega velká za min. 100tis tak tím způsobí výpadek proudu a samozřejmě toho PC... Takže jednoznačne doporučuji připojit UPS klasickou vedle PC, tím si ušetříte spoustu problémů nebo natáhnout k PC samostatný okruch s jednou zásuvkou aby se tam nedalo nic jiného připojit a nebo koupit mega drahou a silnou UPS. Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kluzo
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2010, 08:45 »

PS: pokud to budeš nutně dělat jak jsi psal, volil bych variantu B
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.10.2010, 09:31 »

Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...

Leda by se laserová tiskárna nebo kopírka připojila do zásuvky která není zálohovaná a kterou kvůli tomu má mnoho rozumných běžně prodávaných UPS.  Mrknutí Mě jednou uklizečka přehodila právě PC a tiskárnu při úklidu, netiskl jsem ale jako na potvoru vypnuli proud, od té doby měla zákaz vytírat za stolem a cokoli odpojovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Španěl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.10.2010, 10:20 »

No připojit do rozvaděče UPS na pevnej rozvod neni moc dobrý nápad. To by musela být hodne silná UPS - musí se totiž počítat s tím že do takové zásuvky může kdykolik kdokoliv bez přemýšlení strčit něco jako třeba vysavač, rychlovarná konvice dokonce i větší CRT televize apod. prostě něco co způsobý velký proudový ráz... natáhnout k PC samostatný okruch s jednou zásuvkou aby se tam nedalo nic jiného připojit a nebo koupit mega drahou a silnou UPS. Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...

Děkuji za připomínku, tohle jsem nevěděl a je to rozhodně důležité. Např. v současné době sice používám inkoustovou tiskárnu, ale vyloučit, že za pár let místo ní bude laserová, asi nedokážu, a pak bych ji neměl z čeho napájet.

Ohledně ostatních spotřebičů, tak pokud zaslepím zásuvky v dětském pokoji, zbudou mi pouze zásuvky v pracovně. Tam už jsem schopen zajistit, že tam nikdo vysavač ani konvici používat nebude.

Zvážím tedy rozhodně znovu i variantu UPS u PC, nicméně se mi nelíbí, protože UPS je poměrně velká a těžká (a možná i hlučná?) a už teď kolem stolu a pod ním trochu bojuji s místem. (Nicméně má i další přednosti, např. možnost PC projoit přes USB s UPS, což bych k rozvaděči těžko dělal)

Přesto bych rád ještě věděl, jak na tom ty jednotlivé variany jsou z hlediska bezpečnosti a z hlediska toho, jak vyhoví normám (a taky, jestli je ve variantě b nějaký zádhrhel, jestli třeba je možné proudový chránič připojit za všechny běžné UPS, nebo jestli od UPS něco speciáního vyžaduje třeba ohledně zapojení ochranného vodiče).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 08.10.2010, 10:50 »

UPS jde zapojit přes chránič typu "G"...
Ten podrží....je to vyzkoušené....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ondřej Španěl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.10.2010, 11:30 »

UPS jde zapojit přes chránič typu "G"...
Ten podrží....je to vyzkoušené....

Děkuji. To je pro mě důležité pro variantu, kdy by UPS bylo u PC. V tuto chvíli jsou zásuvky chráněny chráničem Moeler PF6-25/4/003 (což je typ AC). Pro tuto variantu by tedy bylo nutné tento chránič vyměnit za typ A/G nebo AC/G.

Pro úplný přehled mi ještě schází:

- je varianta a) (zapojení UPS zcela bez chrániče) považována za bezpečnou a vyhovující normám (sám bych ji asi nevybral, ale dodavatel mi ji navrhl)?

- jsou ve variantě b) nějaká úskalí? Funguje chánič za všemi UPS, nebo vyžaduje od UPS nějaké speciální podmínky ohledně zapojení nulového nebo ochranného vodiče?

- ohledně varianty c) mi dochází, že ta rozhodně bezpečná není. I pokud by chránič přes UPS vybavil (což si nejsem jist, jestli by se stalo),  tak UPS okamžitě začne dodávat proud z akumulátorů, takže ochrana pro zálohované zásuvky není žádná
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.10.2010, 15:06 »

Řešil bych to extra -zásuvkou - okruhem. Použil bych chráničo jistič - chránič s nadproudovou ochranou aby jste se vyhnul problémům! UPS a  bych umístil přímo k PC a jeho příslušenství nekomplikoval bych si situaci připojováním UPS do pevného rozvodu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.