Autor Téma: Čím provést bypass UPS v nemocnici?  (Přečteno 23262 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 06.09.2011, 01:04 »

Část vývodů v nemocnici je napájena přes UPS.
Stalo se, že tato UPS "klekla" a vývody byly bez napětí (což byl velký průšvih).
Dostal se mi do ruky návrh elektrikáře, který dostal za úkol vyřešit, jak bylo možné v takovém případě zajistit po nezbytnou dobu (než se UPS opraví případně vymění) napájení přímo ze sítě.
Problém je v tom, že takové nouzové přepnutí by musela provést třeba i noční služba, tedy laik. Samozřejmě náležitě poučený.

Proto navrhuje řešit situaci pomocí mechanického přepínače s polohami "napájení přes UPS" a "napájení mimo UPS",  vřazeného dle přiloženého obrázku.
Že by tam měla být poloha "0" (vypnuto) není tak podstatné jako to, že u navrhovaného řešení by se v poloze "mimo UPS" dostávalo síťové napětí na vývod z UPS.
A to asi není úplně dobře.  Nerozhodný

Nevíte někdo o vhodném typu přepínače (nejlépe 4-pólový),  kterým by se situace dala vyřešit?



* UPS2.jpg (104.96 KB, 931x1618 - prohlédnuto 3671 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.09.2011, 08:18 »

To je nějaké divné. vám "klekne" UPS a Vy přes tu "kleklou" UPS chcete znovu vést napájení ? To je trochu neobvyklé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 06.09.2011, 08:24 »

Při poruše UPS a následném přepnutí bych neřešil "primár" UPS. Ten přepínač bych dal střední svorkou před jistič FA45, a přepínací svorky na sekundár UPS a na přípojnici. Nakonec UPS se dá vypnout vlastním "primárním" jističem.
Jako přepínač bych dal Obzor, schema 2204 C4 (1-0-2)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 06.09.2011, 08:26 »

Podle mne to je jasné. Pokud selže UPSka tak je výstup bez napětí a nemusí jít zrovna o selhání baterií, ale třeba i elektroniky, kdy se to může lehko stát. Kolega měk zřejmě na mysli případ, kdy UPS kleklai když bylo síťové napájení OK, ale za UPS napětí nešlo.
Zapojil bych normálně vačkový přepínač, ale jinak, než je uvedeno na obrázku. Vstupní svorky by byly zapojeny na vývodu do zálohované sítě a přepnutím přepínače na I, nebo II bych pouze volil z kterého zdroje půjde napětí.
Možná bych ale osobně volil variantu se stykači, kde mám i volbu dálkového přepnutí nějakou obsluhou, případně automatický "záskok" v případě poruchy s možností poplachu pro servis, obsluhu, nebo tak podobně.

Petr byl nepatrně rychlejší  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2011, 08:29 »

...,  že u navrhovaného řešení by se v poloze "mimo UPS" dostávalo síťové napětí na vývod z UPS.

Možno som to celkom nepochopil - a snažil som sa aspoň jednopólovo si to načmárať na napier - ale ja by som to riešil sieťovým prepínačom (Katko a spol.) na výstupe z UPS: vstupmi do prepínača by teda bol výstup UPS a bypass, výstupom napájané zariadenia. Na výstup UPS by sa tak nedostalo napätie z bypassu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2011, 08:35 »

Myslím, že dál není co řešit. Na přiloženém obrázku je přesně to, co ve špitále potřebují.  tanecek
Nemá asi smysl vymýšlet něco co už existuje. Jen je potřebo o tom vědět.
Tímto děkuji kol. Fraňkovi za nakopnutí správným směrem.  Palec vzhůru


* UPS3.jpg (86.97 KB, 900x535 - prohlédnuto 2281 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 06.09.2011, 08:55 »

Možno som to celkom nepochopil - a snažil som sa aspoň jednopólovo si to načmárať na napier - ale ja by som to riešil sieťovým prepínačom (Katko a spol.) na výstupe z UPS: vstupmi do prepínača by teda bol výstup UPS a bypass, výstupom napájané zariadenia. Na výstup UPS by sa tak nedostalo napätie z bypassu.

Tak jsem to také myslel. Jen pro pořádek dokládám jednu z možností zapojení.


To.Kamil Novák. Rádo se stalo


* zapojení přepínače za UPS.JPG (15.83 KB, 296x286 - prohlédnuto 1897 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 06.09.2011, 09:11 »

To je nějaké divné. vám "klekne" UPS a Vy přes tu "kleklou" UPS chcete znovu vést napájení ? To je trochu neobvyklé.

V tomto případě to není vůbec divné.
Přes UPS jsou napájeny zásuvky v IVF laboratoři (asistovaná reprodukce) pro inkubátory, ve kterých se odehrává loterie, jestli někdo bude mít potomka nebo ne.
Výpadek napájení má logicky za následek změnu teploty. Při snížení teploty již pod 35,5 st C může dojít k nevratnému poškození plodu.   Pláč
Inkubátory jsou samozřejmě vybaveny (dokonce duplicitně) indikátory stavu napájení, snímači teploty, snímači saturace.... napojenými přes datovou síť na GSM pagery.
Než ale příslušný pracovník dojede na místo poruchy může být pozdě.
Proto potřebují mít možnost, aby náležitě poučená služba (zpravidla sestra např. při noční službě),  mohla v takovém případě provést přepojení sama.
Každé napájení je zde tedy lepší než žádné.  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 06.09.2011, 10:41 »

Vážený kolego Nováku,
pokud máte zájem o trochu sofistikovaněj ší řešení, dělali jsme pro nemocnici Jablonec léta páně 2001 rozvodnici, která uměla bypass UPS jak manuálně, tak samočinně, uměla si vybrat pro zásuvky vysoké důležitosti automaticky jednu ze 3 živých fází s prioritou L1-L2-L3, měla zaručené selektivní rozjištění obvodů na výstupu, obsahovala přepěťovou ochranu třídy II a III, měla VF filtr a umožňovala na vybraných výstupech cca 10 sec. reset napájeného zařízení ovládaný heslem z tlf. modemu.
Byla připojená přes zásuvky, pro případ potřeby napojení z externího DA.
Jako  fičurovinky na sebe žalovala telefonním hlásičem chod na automatický bypass nebo chod na UPS, hlásila i výpadek jističe. Obsahovala testovací zásuvku s možností přerušení napájení 14-26-45msec pro testování zařízení při krátkodobém bliknutí v síti.
Běží od té doby k úplné spokojenosti, za ty roky se jim asi bohatě vyplatila, dělali jsme na ní 2x prevenci a měření mA bodu  přepěťovek.
Perlička - dneska bychom ji osadili automatem s displejem, tenkrát to bylo pro zákazníka drahé, tak pípala o závadách písmenka morseovkou. Dělali jsme od té doby hodně přepínačů sítí a dieselaagregát ů, velkých UPS a transformátorů, ale tohle řešení poplatné době bylo unikátní.
P.S.
Z blokového schematu vidíte, že bypass UPS může být jednoduchý a to běžným dvoupólovým přepínačem bez mezipolohy, nebo jeřábovým stykačem - jen nezapomeňte, že přepínat musíte i N!


* Zaloha_1.jpg (80.78 KB, 876x1120 - prohlédnuto 1321 krát.)

* Zaloha_2.gif (30.05 KB, 747x742 - prohlédnuto 2499 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 06.09.2011, 17:16 »

Takové přepínání pro UPS pro případ její havárie, což se stává (většinou když nejsou peníze na její údržbu)....mám je namontovány v rozvaděčích už cca 15 let...chodí dodnes OK!
Pořád jsme zkoumaly jak to udělat a toto zařízení v rozvaděči se osvědčilo v nemocnicích na 100% !
Je to klasický "pakeťák" I-O-II  /vždy přes "nulový bod" / 4 pólový.....
Dnes se to dělá už moderním způsobem, automatikou, která hlídá v % napájecí napětí ,  a pokud klesne,
automaticky se překlopí stykače a jede vše na DO a signalizace volá na pomoc elektrikáře...
Něco podobného jako u operačních světel..... Mrknutí

(První takový spínač jsem kdysi montoval na ARU a  chodí tam dodnes, bylo to tehdy takové amatérské dílko, vestavné do plastové krabičky ,ale jeho schopnost v nouzi jsme několikrát velmi ocenili...)

Sice každá UPS má BY-PASS ale už se stalo, že kleklo všechno,z UPSky nešlo napětí ani na LED diodu.. (dance)Starší měli tento PASS přes elektroniku...
Pokud se dělá oprava ceůé UPS, nebo si UPS vezmou na dílnu na opravu,nelze to jinak řešit...

Pak jsem to ještě konzultoval s Ing. Stejskalem /bohužel už není mezi náma/ tvůrcem normy pro Zdravotnictví, a ten to všechno
schválil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
beedo
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2011, 19:57 »

Používame automatické prepnutie pomocou Eaton STS16
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 06.09.2011, 21:12 »

TO Kurka: Děkuji za nabídku.  poklona
Budu ji tlumočit zájemci už i proto, že to má do Jablonce coby kamenem dohodil a může si to tam tudíž okouknout v praxi.

PS O nutnosti přepínání "N" jsem je samozřejmě informoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.09.2011, 00:15 »

Tento typ problému sa podstatne zjednoduší pri napájaní jednosmerným prúdom. Miesto manuálneho bypassu triviálny automatický obvod z polovodičových diód. Škoda len, že požiadavka na DC napájanie je tak silne obmedzujúca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.09.2011, 02:09 »

Je to sice malá aplikace s malou UPS, ale řešil jsem něco podobného pro napájení zařízení počítačové sítě. UPS je jednofázová, proudy do 16A. Použil jsem relé s 2x přepínacím kontaktem, zátěž je připojená na střední vývody relé, UPS na NO vývody relé, el. síť na NC vývody relé. Cívka relé je (přes jistič sloužící jako vypínač) připojená na vývod z UPS.
Pokud UPS běží, je na jejím výstupu napětí, relé je sepnuto a zátěž je napájena z UPS. V případě poruchy UPS dojde k odpadnutí relé a přepojení zátěže přímo na síť. V případě potřeby ručního odstavení UPS se vypne vypínač(jistič),  relé odpadne a zátěž je napájena ze sítě.
Vše je to sestaveno v "rozvaděči s DIN lištou" určeného pro montáž do 19" racku, jsou doplněny kontrolky (v podobě modulu na DIN) pro signalizaci přítomnosti napájení z UPS/ze sítě, na relé je kontrolka pro signalizaci jeho stavu. Dále je zde doplněno několik zásuvek+jisričů pro připojení zátěže ve více okruzích (jištění pro UPS je tuším B20 nebo C16, jištění pro jednotlivé okruhy za UPS je C10 - jistič B10 při startu s větším množstvím zařízení občas vypadával).
Mj. UPS je verze XL od APC (umožňující připojit externí accu),  ale místo drahého accupacku od APC jsou použity běžně dostupné gelové olověné baterie + vyrobená kabeláž (Anderson konektor použitý na UPS se dá sehnat z USA)
V případě potřeby běhu na generátor se prostě UPS odpojí ze zásuvky a (přes prodlužovačku) zapojí na venku umístěný přenosný generátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 08.09.2011, 08:18 »

Je to tak trochu i o volbě UPS.
Zatímco některé mají přes kontakty "odpadlého" relé propojenu síť i když je UPS "totálně mrtvá",  mnohé UPS potřebují alespoň nějaké napětí pro natažení relé, které síť propojí ze vstupu na výstup a u vadné AKU baterie přes UPS neprochází nic.

Jen tak na doplnění - jak by měl být rozvod za UPS? Myslím menší UPS, za kterou je pevný rozvod. Já jsem se setkal s tím, že za UPS byl proudový chránič, vedení ven, tam jisté technologické zařízení s jističem, někdo při výměně UPS použil jinou přívodní šňůru a najednou se stalo, že na modré svorce byla fáze a přes jistič šel N vodič.
Neměly by být rozvody za "menšími" UPS neutrálními barvami (černá, hnědá, šedá) a jištěné oba póly mimo jiné i proto, že při výpadku sítě a napájení z měniče v UPS je to izolovaný rozvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.