Autor Téma: Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?  (Přečteno 19819 krát)
Jiří Pejcha
« kdy: 18.03.2010, 23:09 »

Chci se zeptat, zda je možné provádět pravidelné revize el. spotřebičů, konkrétně stanic UPS s paragrafem č.6 ?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
evžen29
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2010, 14:10 »

Bohužel NÉ, k provádění revizi potřebujete §9. Osvědčení vám vydá po ověření znalosti a poplatku ITI(byvale)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.03.2010, 14:13 »

Bohužel NÉ, k provádění revizi potřebujete §9. Osvědčení vám vydá po ověření znalosti a poplatku ITI(byvale)
Na to jste přišel jak?
Na revize spotřebičů, prodlužovacích přívodů a ručního přenosného nářadí vám §6 bohatě stačí.
Jestli mi nevěříte, zeptejte se na SÚIP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.03.2010, 15:14 »

Chci se zeptat, zda je možné provádět pravidelné revize el. spotřebičů, konkrétně stanic UPS s paragrafem č.6 ?

#112#
Já zase nevěřím!! Ale pokud k té 6 budete mít ještě 9 pak můžete revize provádět z vesela. Stačí vám kategorie E4 - revizní technik pro revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí dle nové normy ČSN 33 1600 ed. 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.03.2010, 15:37 »

Na to jste přišel jak?
Na revize spotřebičů, prodlužovacích přívodů a ručního přenosného nářadí vám §6 bohatě stačí.
Jestli mi nevěříte, zeptejte se na SÚIP.

Na toto téma bylo už mnoho sporů a pokud vím tak žádné rozhodnutí nepadlo. Pokud by se dělaly revize spotřebičů s §6 tak by byl §9 E4-spotřebiče nesmyslný.

Moje doporučení je na kontroly klidně §6 ale pokud něco nazvu revizí tak §9.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 19.03.2010, 18:49 »

Samozřejmě,  že můžete. V tom Vám nikdo nezabrání.

Spíš jde o právní váhu vytvořeného dokumentu - revizní zprávy. Podle mne má pak objednatel v ruce cár papíru a ne revizní zprávu, čímž se může během kontroly ocitnout v nezáviděníhodné pozici. Kontrola by pak mohla i vyměřit tučnou pokutu.

Na toto téma bylo už mnoho sporů a pokud vím tak žádné rozhodnutí nepadlo. Pokud by se dělaly revize spotřebičů s §6 tak by byl §9 E4-spotřebiče nesmyslný.

Moje doporučení je na kontroly klidně §6 ale pokud něco nazvu revizí tak §9.

Souhlasím s tímto názorem. Vím, že je k tomu více výkladů a názorů,  ale já se stavím za tento.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.03.2010, 19:50 »

Myslím si, že pokud to někdo dělá jako zaměstnanec ve vlastní firmě s par.6 je to OK. Je to věcí zaměstnavatele, jak se postará o bezpečnost svých zaměstnanců a vzdělání pracovníků, které touto činností pověří, ale se vší odpovědností. Pokud by se jednalo o dodavatelskou činnost, tak výhradně min. E4.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.03.2010, 20:07 »

Myslím si, že pokud to někdo dělá jako zaměstnanec ve vlastní firmě s par.6 je to OK. Je to věcí zaměstnavatele, jak se postará o bezpečnost svých zaměstnanců a vzdělání pracovníků, které touto činností pověří, ale se vší odpovědností. Pokud by se jednalo o dodavatelskou činnost, tak výhradně min. E4.

Toto je jeden z názorů a je to akceptováno i některými pracovníky dozoru ale některými ne. Jde o to že pokud někdo provádí revizi tak musí být revizní technik. To je taky důvod proč z normy změnou zmizela úleva ve které bylo napsáno že revize může dělat i pracovník s §6. E4 nemá s dodavatelskou činností nic společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr_Nováček
« Odpověď #8 kdy: 19.03.2010, 20:50 »

Pánove, jsem čerstvě po absolvováni přípravného kurzu na RT, kde nás školili inspektoři z OIP. Jejich vyjádření je, že tolerují revize prováděné pracovníky s paragrafem 6. Toto tolerování je podloženo vyjádřením ředitele SUIP.
Druhým dechem ale dodali, že pochybují nad kvalitou takhle provedené revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.03.2010, 21:00 »

Uvědomte si, že
1) spotřebič,  prodlužovák, ruční přenosné nářadí není VTZ!,  a už vůbec ne instalace.
2) při revizi tento kolega nevystavuje revizní zprávu dle ČSN 331500 a 33 2000-6
Požadovat od tohoto kolegy §9 je nesmysl.
Vyjádření inspektorů SUIP si najděte na netu. To, že TIČR prodává osvědčení E4 je moc pěkné,  ale nemá to oporu v legislativě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.03.2010, 22:08 »

Uvědomte si, že
1) spotřebič, prodlužovák, ruční přenosné nářadí není VTZ!,  a už vůbec ne instalace.
2) při revizi tento kolega nevystavuje revizní zprávu dle ČSN 331500 a 33 2000-6
Požadovat od tohoto kolegy §9 je nesmysl.
Vyjádření inspektorů SUIP si najděte na netu. To, že TIČR prodává osvědčení E4 je moc pěkné, ale nemá to oporu v legislativě.

O tom jak má vypadat doklad o revizi v případě spotřebičů a nářadí pojednává poslední ČSN 33 1600 ed.2. Bohužel je tam uveden termín kontrola a termín revize. Pokud se TIČR a SUIP nedokážou dohodnout tak je někde něco špatně. Zkuste se zeptat právníků jak by v případě smrtelného úrazu dopadl spor a věřte že potom by E4 bylo vyžadováno.

O tom co je nebo není VTZ se taky naši odborníci nedohodli, dokonce se nedohodli ani o tom kdo je laik.

Já bych byl opatrný co se týká rad že revizi může dělat pracovník bez paragrafu 9, někomu by to mohlo způsobit dost vážné problémy pokud by se ukázalo že výklad je jiný. Jinak já osobně revize spotřebičů tak jak jsou předepsány považuji za pěknou chujovinu ale to je jen osobní názor který případnému zákazníkovi zrovna nepomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.03.2010, 22:54 »

Já to vidím tak, že revize je revize a tu prostě má provádět revizní technik. A jestli někoho zabije zásuvka ve zdi a nebo o metr prodloužená prodlužkou v tom nevidím rozdíl! Toho E4 bych se držel jako minimum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 20.03.2010, 08:15 »

Pokud se TIČR a SUIP nedokážou dohodnout tak je někde něco špatně.
Vzhledem k tomu, že SUIP má metodicky vést TIČR, je v tom celkem jasno, čí názor má vyšší váhu.
Nebuďme papežtější, než papež!

Uvědomte si, jaké úkony se při revizi dle 331600 dělají. To byste museli trvat na §9 i u pracovníků výstupní kontroly výrobce žehliček.

Je pravda, že firmy velmi často vyžadují "razítko" revizního technika, i když je přesvědčuji, že je mít nemusí. Je to jistější a já mám o práci postaráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.03.2010, 09:21 »

Vzhledem k tomu, že SUIP má metodicky vést TIČR, je v tom celkem jasno, čí názor má vyšší váhu.

Není to tak dlouho a zastával jsem stejný názor. Pak jsem si přečetl názory a prohlášení co jsem sehnal včetně p.Kříže a pár soudních znalců a svůj přístup jsem přehodnotil. Škoda že se zákazníkům nechce jít v případě problému do sporu a vyřešit to u soudu, možná by to názory sjednotilo. Dokud se budou zkoušet RT E4-spotřebiče tak jsem přesvědčen že v případě sporu by byl §9 vyžadován. Všechna měření která provádí RT při jakékoli revizi by měl být kvalifikovaný elektrikář schopen provést, situace je ovšem taková že mnozí nechápou ani jak funguje proudový chránič, už jsem potkal i RT co to nechápal, já prostě už dávno přišel o iluze  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.03.2010, 09:28 »

Požádejte strýčka Google o vyhledání "revize ručního elektrického nářadí vyjádření" a prostudujte si druhý nalezený odkaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.03.2010, 09:58 »

Požádejte strýčka Google o vyhledání "revize ručního elektrického nářadí vyjádření" a prostudujte si druhý nalezený odkaz.

Tato vyjádření jsem četl a mnoho jiných. Otázkou zůstává proč tedy došlo k úpravě normy a proč se zkouší RT s kvalifikací kterou nepotřebuje (tato kategorie byla kvůli tomu zavedena, dříve E4 bylo "stroje přístroje a rozvaděče"). Rozpor mezi ESČ a SUIP a následně i mnoho jiných vyjadřovatelů oficiálně vyřešen nebyl, prostě to vyšumělo do ztracena. Výsledek je takový že při kontrole není jasno a revize elektrikářem jsou tzv.tolerovány a výsledek soudního řízení v případě průšvihu je nejasný. Osobní názor na to máme zjevně stejný ale zákazník nechce názor, ten chce vědět jak to má být tak aby bylo vše v pořádku. Já radím používat E4 a je klid, ten nezpochybnitel ně může a to zákazníka zajímá.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.03.2010, 10:13 »

Já radím používat E4 a je klid, ten nezpochybnitel ně může a to zákazníka zajímá.  Mrknutí
Pak si položme otázku, zdali smím revidovat dle 331610 například já, s kvalifikací E2. Podle stejné logiky nikoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 20.03.2010, 10:43 »

Už to tu bylo několikrát probíráno...
Pracovník  par.6 může v podniku jako zaměstnanec provádět i "revize" spotř. a nářadí /jako to nazveme/..
Nemusí to být jen kontrola...čer stvá kontrola SÚIPu prokázala ,že je to tak, jak to píši...!

I když je kolem toho mnoho povyku pro nic.... Smích
Podle vyjádření to tak bylo a je doposud..!!
Jen na nějakou chvíli bylo stanovisko protichůdné ,ale to si řekli do očí naše kontrolní orgány..!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?