Viem, že väčšina väčších Online záložných zdrojov má priechodné N ...
To se mi moc nezdá!
Síť IT je tak trochu problém - v síti IT by měla být nějaká signalizace, nějaký hlídač izolačního stavu nebo monitor reziduálních proudů...
Tohle jsem ještě řešené u běžné UPS neviděl.
V "bezporuchovém" stavu je síť IT bez nějakého vlivu nebo požadavku na obsluhu.
Pokud je signalizována izolační závada (čím?

), měla by být urychleně odstraněna, při "druhé závadě" by měly platit podmínky pro automatické odpojení od zdroje jako v síti TN, ale UPS zpravidla nedodá proud potřebný pro "rychlou reakci jistícího prvku". Takže se spíše vychází z toho, že neživé části jsou přes pospojovány přes "rozvod PE" vodiče a uzemněny přes PE (PEN) sítě, což je ale špatně odle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a 5-54, ed.2

a střídač v UPS nedá tak velký proud, aby úbytek napětí na propojení a zemniči byl tak velký, že by dotykové napětí překročilo bezpečnou hranici.
Takže z jistého pohledu jsou rozvody za UPS takovou časovanou bombou - až to jednou "bouchne", třeba uděláme nějaká pravidla, když dnes je tam tolik "otazníků"...
Pokud UPS napájí omezený rozvod nebo jen jeden spotřebič, nemusí to být síť IT, může to být ochrana elektrickým oddělením, při které se neživé části spojují navzájem, ale neuzemňují.
Ale to je v praxi docela složité seriozně ošetřit pokud se přepíná základní a náhradní napájení...