Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Ondřej Španěl 07.10.2010, 15:44



Název: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: Ondřej Španěl 07.10.2010, 15:44
Uvažuji v našem RD o instalaci UPS pro zajištění provozu počítače při krátkodobých výpadcích elektřiny. UPS bych chtěl instalovat u rozvaděče, zálohovalo by jeden okruh, na kterém je 8 zásuvek pro počítač a jeho periferie (celkový příkon < 600 W) + 2 další zásuvky v dětském pokoji. Okruh je v současné době chráněn proudovým chráničem 30 mA spolu s dalšími 10 okruhy.

Nechci si to dělat sám, nečekám tedy rady, jaký drát kam připojit, ale prosil bych o o zhodnocení možností, jak za sebou v principu řadit UPS a proudové chrániče, abych byl schopen se rozhodnut mezi různými variantami, které mi dodavatel nabízí.

Vidím následující možnosti:

a) UPS připojit k síti bez chrániče a ani zálohovaný výstup chráničem nechránit, zálohované zásuvky chránit jen mechanicky (záslepkami)
b) UPS připojit k síti bez chrániče, na zálohovaném výstupu zapojit proudový chránič
c) UPS připojit přes stávající chránič

Jak jsou na tom tyto tři varianty s bezpečností (a s tím, aby instalace vyhověla normám) a z hlediska proveditelnost i?


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.10.2010, 07:31
UPS patří ke spotřebičů, kde jsou trochu problémy s unikajícími proudy a může to zhoršovat funkci chrániče (větší citlivost na rozdílové proudy, výpadky při zapínání spotřebičů nebo poruchách v síti).
Takže když chránič, tak až za UPS.

Pro dětský pokojík by proudový chránič byl sice správný, ale může být problém s "výpočetní technikou",  pokud by těch zařízení "s unikajícími proudy" bylo víc.

V každém případě vidím jako velký problém, že budete mít za UPS "pevný rozvod". Běžná UPS s výstupem na zásuvku není určena pro napájení pevného rozvodu. UPS pro zálohování pevného rozvodu - to je od vyšších výkonů a je to poněkud jiná "cenová relace".
Porušením pokynů výrobce berete na sebe veškerou zodpovědnost za možné škody nebo ohrožení bezpečnosti způsobené "nestandartním využitím" výrobku.


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: kluzo 08.10.2010, 08:38
No připojit do rozvaděče UPS na pevnej rozvod neni moc dobrý nápad. To by musela být hodne silná UPS - musí se totiž počítat s tím že do takové zásuvky může kdykolik kdokoliv bez přemýšlení strčit něco jako třeba vysavač, rychlovarná konvice dokonce i větší CRT televize apod. prostě něco co způsobý velký proudový ráz i kdyby to mělo Watty menší než UPS při zapnutí je problén což bude mít za následek přetížení UPS a pokud to nebude mega velká za min. 100tis tak tím způsobí výpadek proudu a samozřejmě toho PC... Takže jednoznačne doporučuji připojit UPS klasickou vedle PC, tím si ušetříte spoustu problémů nebo natáhnout k PC samostatný okruch s jednou zásuvkou aby se tam nedalo nic jiného připojit a nebo koupit mega drahou a silnou UPS. Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: kluzo 08.10.2010, 08:45
PS: pokud to budeš nutně dělat jak jsi psal, volil bych variantu B


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: Jan Alin 08.10.2010, 09:31
Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...

Leda by se laserová tiskárna nebo kopírka připojila do zásuvky která není zálohovaná a kterou kvůli tomu má mnoho rozumných běžně prodávaných UPS.  ;) Mě jednou uklizečka přehodila právě PC a tiskárnu při úklidu, netiskl jsem ale jako na potvoru vypnuli proud, od té doby měla zákaz vytírat za stolem a cokoli odpojovat.


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: Ondřej Španěl 08.10.2010, 10:20
No připojit do rozvaděče UPS na pevnej rozvod neni moc dobrý nápad. To by musela být hodne silná UPS - musí se totiž počítat s tím že do takové zásuvky může kdykolik kdokoliv bez přemýšlení strčit něco jako třeba vysavač, rychlovarná konvice dokonce i větší CRT televize apod. prostě něco co způsobý velký proudový ráz... natáhnout k PC samostatný okruch s jednou zásuvkou aby se tam nedalo nic jiného připojit a nebo koupit mega drahou a silnou UPS. Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...

Děkuji za připomínku, tohle jsem nevěděl a je to rozhodně důležité. Např. v současné době sice používám inkoustovou tiskárnu, ale vyloučit, že za pár let místo ní bude laserová, asi nedokážu, a pak bych ji neměl z čeho napájet.

Ohledně ostatních spotřebičů, tak pokud zaslepím zásuvky v dětském pokoji, zbudou mi pouze zásuvky v pracovně. Tam už jsem schopen zajistit, že tam nikdo vysavač ani konvici používat nebude.

Zvážím tedy rozhodně znovu i variantu UPS u PC, nicméně se mi nelíbí, protože UPS je poměrně velká a těžká (a možná i hlučná?) a už teď kolem stolu a pod ním trochu bojuji s místem. (Nicméně má i další přednosti, např. možnost PC projoit přes USB s UPS, což bych k rozvaděči těžko dělal)

Přesto bych rád ještě věděl, jak na tom ty jednotlivé variany jsou z hlediska bezpečnosti a z hlediska toho, jak vyhoví normám (a taky, jestli je ve variantě b nějaký zádhrhel, jestli třeba je možné proudový chránič připojit za všechny běžné UPS, nebo jestli od UPS něco speciáního vyžaduje třeba ohledně zapojení ochranného vodiče).


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: František Šohajda 08.10.2010, 10:50
UPS jde zapojit přes chránič typu "G"...
Ten podrží....je to vyzkoušené....


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: Ondřej Španěl 08.10.2010, 11:30
UPS jde zapojit přes chránič typu "G"...
Ten podrží....je to vyzkoušené....

Děkuji. To je pro mě důležité pro variantu, kdy by UPS bylo u PC. V tuto chvíli jsou zásuvky chráněny chráničem Moeler PF6-25/4/003 (což je typ AC). Pro tuto variantu by tedy bylo nutné tento chránič vyměnit za typ A/G nebo AC/G.

Pro úplný přehled mi ještě schází:

- je varianta a) (zapojení UPS zcela bez chrániče) považována za bezpečnou a vyhovující normám (sám bych ji asi nevybral, ale dodavatel mi ji navrhl)?

- jsou ve variantě b) nějaká úskalí? Funguje chánič za všemi UPS, nebo vyžaduje od UPS nějaké speciální podmínky ohledně zapojení nulového nebo ochranného vodiče?

- ohledně varianty c) mi dochází, že ta rozhodně bezpečná není. I pokud by chránič přes UPS vybavil (což si nejsem jist, jestli by se stalo),  tak UPS okamžitě začne dodávat proud z akumulátorů, takže ochrana pro zálohované zásuvky není žádná


Název: Re: Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 08.10.2010, 15:06
Řešil bych to extra -zásuvkou - okruhem. Použil bych chráničo jistič - chránič s nadproudovou ochranou aby jste se vyhnul problémům! UPS a  bych umístil přímo k PC a jeho příslušenství nekomplikoval bych si situaci připojováním UPS do pevného rozvodu!!