Název: Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
Přispěvatel: Michal Řehořka 11.09.2019, 16:07
Modelový příklad:
UPS 1f/1f 6kVA
Jištěna D32/1
Nevím kam ji zařadit dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, 411.3.2.2

UPS je pevně připojený spotřebič. Na výstupu mám ale na výběr konektory C19 nebo svorkovnici pro vývod např. do výstupního rozvaděče.
Chápu to tedy tak, že v případě že svorkový výstup nepoužiji, jedná se o koncový obvod a musím dodržet čas odpojení 0,4s.
Pokud ale svorky výstupu použiji pro jištění výstupních okruhů, nejedná se o koncový obvod a mohu splnit pouze podmínky pro čas 5s.
Chápu to správně?

Celá moje úvaha je o tom, že na UPS jsou v návodech výrobce často kladeny velké nároky na jištění (není vyjímkou D63),  což v některých případech nemusí splňovat požadovaná impedance.
Pak mě tedy zajímá, z jakého pohledu se k UPS přistupuje z hlediska výše zmíněné normy.