Název: Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS? Přispěvatel: Vexter 20.07.2015, 14:23 Většina výrobců UPS uvádí štítkovou hodnotu výkonu v kVA a zároveň v kW. Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého.
Čím je tento rozdíl způsoben? Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW? Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno? Název: Re: Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.07.2015, 22:49 Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého. To už tak nějak vyplývá z fyzikální podstaty, opačně to být nemůže.Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW? Byla by přetížená, výkon 114 kW z ní nedostanete (alespoň ne trvale).Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno? Ono to stojí opačně. Výkon UPS (činný) je možno využít plně pro účiník v rozmezí 1..0,8. Při nižším účiníku již z ní tak velký činný výkon nedostanete, byla by proudově přetížená.Název: Re: Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS? Přispěvatel: ACEOF ACES 21.07.2015, 14:19 Podle mého názoru, jestliže
účiník=P/S , potom při účiníku 1 je S=P, tj. v tomto případě 120kVA=120kW. S klesajícím účiníkem, klesá i hodnota činného výkonu, tj. v tomto případě by byl při účiníku 0,8 činný výkon 96kW. Podle mého názoru čistě teoreticky může UPS se zdánlivým výstupním výkonem 120kVA napájet zátěže 114kW při účiníku 0,95 , ale bude pracovat zcela nadoraz a hrozí při sebemenší změně pracovních podmínek i vlivem stárnutí, její přetížení. Proto je potřeba počítat s výkonovou rezervou např. 20% až 60%, to záleží za jakých podmínek bude UPS pracovat (charakter zátěže, teplota, chlazení, znečištění, stárnutí aj.). Já bych pro zátěž 114kW a účiník 0,95 volil UPS se zdánlivým výstupním výkonem např. 150kVA až 190kVA, podle podmínek za, kterých bude UPS pracovat. Název: Re: Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS? Přispěvatel: František Šohajda 22.07.2015, 09:02 Obecně, bez výpočtu se počítá výkon UPS o 20-25% vyšší jak je zařízení, které se má zálohovat.
Jak se říká "od boku". :D Přesný výkon dle výpočtu a typu zálohování. ;) Název: Re: Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS? Přispěvatel: Marek S 18.08.2015, 15:34 A čím je fyzicky to omezení způsobené?
Např. u transformátorů je výkon víceméně omezen tepelnými ztrátami (přehřátím). Tepelné ztráty způsobují všechny složky výkonu (tj. zdánlivý výkon - aspoň myslím, případně mě prosím opravte), v každém případě u trafa se uvádí jako štítková hodnota pouze zdánlivý výkon, nikoli zvlášť zdánlivý a zvlášť činný. Čím to je, že v případě UPS se uvádí oba výkony zvlášť? Případně co konkrétně ovlivňuje max. zdánlivý výkon UPS a co činný výkon UPS? |