Mimochodem vzal jsem zkoušečku UNI-T UT15C (předpokládám, že to není úplný krám), otočil zástrčku v zásuvce = fáze by měla jít modrým vodičem přes PE na kostru a ona tam nejde. Lampička svítí, na kovovém krytu nic není. Jak to?
Úplný krám to není, funguje, ale denně bych s ní dělat nechtěl. Na domácího kutila nadstandart, jen si nejsem jist, zda ji využíváte naplno, tzn. dvoupólově, nebo jen jako předraženou fázovku (neberte to jako útok).
Předpokládám, že máte namysli první lampičku. Ta zkoušečka má test spojitosti obvodu (prozváněčku). Když to propísknete mezi vidlicí a kostrou, bude při zapnutém vypínači a osazené žárovce pískat úplně všechno.
Pak žárovku vyšroubujte, identifikujte jednotlivé vodiče ve šňůře a zároveň si propískněte tu propojku modrého na kostru. Pak si to celé nakreslete na papír.
Na druhé fotce měříte nejspíš indukci, pokud byste druhý pól zkoušečky připojil na zem, musí zhasnout, je-li zařízení vpořádku.
Bohužel, tento model nedisponuje připojitelnou zátěží, takže nelze úplně potlačit účinky indukce třeba na delších kabelech v souběhu, nebo odhalit přechoďák.
A propó proč lidi jako já zapojí světlo špatně.
Kdybysme byli u soudu, tak jse propadající, protože 1. návod výrobce, 2. návod je pro svítidla připojená k pevné instalaci, kde lze za jistých okolností tolerovat "dvoudrátové" připojení svítidla tř.1, tzn "s kostrou". Ovšem jakékoliv zařízení tř.1, připojené pohyblivým přívodem, což je i případ první lampičky,
musí být připojeno "třídrátovou šňůrou", protože se za ni tahá, může se vytrhnout, či jinak poškodit a tím, že je tam zeleno/žlutý správně připojen (nejdelší), použit jen a pouze jako ochranný, tzn. nevede pracovní proud, o to se stará modrej a hnědej, může tedy nerušeně odpočívat a čekat, až se to upálí, nebo vytrhne v čokoládě a bude nucen splnit svůj jediný účel a sice odvedení poruchového proudu k prvku samočinného odpojení od zdroje, potažmo zachránit uživateli majetek a p.del.