| | |-+  Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?  (Přečteno 51675 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #18 kdy: 17.11.2008, 15:16 »

Ještě taky Rakousko, Německo (tam přesně míří ta výjimka b) a Irsko. Z našich sousedů jen Slovensko ne.

Tyto státy mají určitá omezení dle poznámek a proto jsem je neuváděl, s ohledem na další komplikace pro řešení pana Dosbaby.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 17.11.2008, 15:30 »

Hm, "použít nelze"... Teď jde tedy nakonec o to, čemu (a komu) to prospěje.  Úsměv
Přiznávám, že tuto tabulku s tímto tvrzením vidím prvně, v mnoha jiných materiálech to takto přímo zakázáno nebylo. Myslím, že by se normotvůrci mohli v zamyslet v širších souvislostech a pro specifické případy udělit i zde výjimku stejně, jako je tomu v tom Dánsku, Itálii atd. Z mnoha jiných prostudovaných materiálů a dokonce i odpovědí téměř nejpovolanější ch jsem nabyl přesvědčení, že této možnosti využít lze, jen se o tom moc neví a ejhle. I když,  nakonec, normy jsou vlastně nezávazné a tak že by to byla jedna z mála výjimek, kde by se dalo o tento argument opřít?
Škoda, nakonec skoro tedy bude záviset na povaze RT.  Zatímco technicky uvažující jedinec, klasifikující tuto skutečnost jako dočasnou, méně obvyklou, avšak bezpečnou praxi, umožní poměrně efektivní průběh rekonstrukce instalace. A naopak, nahrčenec, který se bude opírat pouze o nabiflované odstavce a tabulky z ČSN takto označený PEN uvede jako neakceptovatel nou závadu, celkem zbytečně tuto případnou efektivní možnost zabední a nejen tuto rekonstrukci, ale i především řádně zkomplikuje a prodraží provoz některých zařízení. Dejme tomu, v RD se tolik neděje, jsou ale objekty, kde za to stojí bojovat a vyhádat si to. Štefan jistě ví, kam mířím, jelikož jsme si na toto téma před několika lety také zde sáhodlouze vyměňovali názory a tak bych se k tomu vracet nechtěl.  Úsměv Pro zájemce uvádím odkaz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1990.0.html
Asi nemá cenu to dál rozpitvávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 17.11.2008, 17:19 »

Už jen pro zajimavost dodávám.
514.3.2 Vodič PEN
Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:
– barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
– modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích. (tato kombinace není v České republice povolena)
POZNÁMKA Výběr způsobu značení vodičů PEN je ponecháno na rozhodnutí příslušné národní komise – viz Příloha ZB.
U nás komise rozhodla tak jak je uvedeno. U nového zařízení není o čem diskutovat, je nutno toto na  100% dodržovat. U předělávky něčeho starého je to mnohdy hloupost. Zajímalo by mne, kdo z této komise kdy něco takového řešil v praxi. Je zajímavé, že příloha je informativní a ne normativní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #21 kdy: 17.11.2008, 19:20 »

Už jen pro zajimavost dodávám.
514.3.2 Vodič PEN
Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:
– barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
– modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích. (tato kombinace není v České republice povolena)
POZNÁMKA Výběr způsobu značení vodičů PEN je ponecháno na rozhodnutí příslušné národní komise – viz Příloha ZB.

Osobně se domnívám, že toto rozhodnutí je naprosto logické a v pořádku. Modrá barva se používá pro označení pracovního (středního) vodiče N a také je možné takto označený vodič použít v určitých případech (např. distribuční síti TN-C) jako vodič fázový.

Proto zákaz používání modrého vodiče jako ochranný vodič je velice rozumné rozhodnutí,  které platí také v mnoha ostatních státech. Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 18.11.2008, 08:20 »

TO: Beláň
U nově stavěné el.instalace je to tak jak říkáte a nedodržet to je přinejmenším blbost. Co ale u starší el.instalace při nějaké předělávce, kdy jsou např. kabely s dostatečným průřezem a správným uložením v delší trase, ale jejich barevné značení je z dávné doby? Je to dostatečný důvod k vytrhání a nebo spolehlivě přeznačit a dále postupovat podle norem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 18.11.2008, 09:27 »

Rozumné rozhodnutí by bylo úplně zakázat u nových instalací modrý vodič jako fázový - větší volovina je totiž jen málokde k vidění a díky tomuto neporovnatelně většímu nešvaru vznikla již nejedna havárie. Zde by se měla národní komise trochu lépe prezentovat. (Sice ji trochu křivdím, protože vím, že se snažila při jednání, co mohla, avšak tlak zástupců okolních států EU byl silnější.) U nás to však, pokud vím zakázáno je a pokud kolega Beláň pro změnu někde vyštrachá příslušnou citaci, budu velmi rád.

Také by mne zajímalo, zda se někdo u nás setkal s distribučním vedením kabelem 4C, takový AYKY 4Cx25 bych docela rád viděl. Blba, který se u nás shání namísto obvyklého a všudypřítomnéh o kabelu 4B či 5C po nedostupné kombinaci 4C, aby jej hodil do výkopu pro běžné HDV, zřejmě nenalezne nikdo ani s baterkou o půlnoci. A co se děje v okolních státech, kde se běžně fáze značí modrou barvou je mi prd, tam ať si z této prasečiny sklízejí "ovoce" sami. Třeba je tato pitomost časem přesvědčí také k podobnému zákazu.

Pokud jde o kompletní nové instalace, není pochopitelně co řešit, jelikož není ani nejmenší důvod ke snaze modrý vodič s návlečkami jako ochranný používat. Stále se bavíme jen a jen o výjimkách během postupných rekonstrukcí a to pouze ve spojitosti s kombinacemi nových a starých částí instalace. Ať se na to dívám z jakéhokoliv pohledu, při dodržení jinak běžných montážních postupů, zvyklostí a standardní technologické kázně, neshledávám na mém návrhu žádné praktické problémy a nebezpečí. Laik se do toho nemá co vrtat a pokud přeci jen ano, jiných možností k průseru má i beztak nepřeberně. Pro odborníka by rozhodně modrý PEN vodič s návlečkami (navíc vždy vedle zeleno/žlutého PE) neměl být vůbec problémem a na tom, že "tento vodič plní pro některé obvody i funkci ochrannou" není co k nepochopení. Problémem rozhodně ne větším, než patáliemi, pramenícími z používání modrého vodiče, jako fázového! Dle mého názoru zkrátka stojí za zamyšlení příslušné národní komise se na tento problém podívat i z více pohledů a drobné změny alespoň v našich národních předpisech, pokud to bude opravdu zapotřebí, provést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 18.11.2008, 15:32 »

Stran modrého vodiče jukněte na odpověď 14.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jakub Jahoda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 10.01.2021, 20:51 »

,  rád bych využil toto již založené téma k mému dotazů. Nedávno jsem měl rozhovor s kolegou elektrikářem a nemohli jsme se shodnout na správnosti zapojení domovní instalace s částečně novými a částečně starými rozvody. Vysvětlím.
Domovní rozvaděč zapojen Cu 4x10 z ELM rozvaděče. Rozvaděč z výroby osazen dvěma listamy PE a N. Na listu PE přiveden privodni PEN a také vodič ze zemnici svorky + N vodič vedoucí na N lištu. Zatím se jedná o klasické rozdělení na TN-S. Spor byl v zapojení starých rozvodu sklepa, která ač jsou v mědi jsou taženy 2x/4x. Můj názor byl, že zapojení by mělo být tak, že se do rozvaděče přidá další lišta, přívod PEN včetně územnění se dá na ni včetně všech starých rozvodu s PEN rozvody a poté dojde k propoji na PE lištu a N lištu. Kolega elektrikář měl ten názor, že další lišta není zapotřebí a PEN vodiče do staré instalace se mohou připojit na společnou lištu s přívodní PEN, územněním ale také s novými PE vodiči nových rozvodů. Můžete mi prosím říct, jestli je kolegovo zapojení z hlediska bezpečnosti také správně? Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 10.01.2021, 21:28 »

Správnější je váš způsob, nicméně ani ten kolegův nemusí být ve finále špatně, pokud to bude správně provedeno.

Za prvé dbejte na prostorové oddělení a za druhé je nutné, aby vodiče PEN, byly označeny dodatečnou modrou návlečkou, aby nedošlo k jejich záměně, v souladu s doporučením norem.  podivej

Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-5-54 v aktuální edici (č.3 z roku 2012),  obzvlášť obrázek 54.1c ,  který jasně preferuje váš způsob zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jakub Jahoda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 10.01.2021, 21:35 »

Co se týče barevného oddělení jsme byli za jedno. Šlo mně spíše o to bezpečnostní hledisko. V případě pripojeni na společnou svorkovnici by dle mého měly být odvodni vodiče PEN do staré elektroinstala ce v podstatě hned vedle přívodního vodiče PEN z ELM je tomu tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 10.01.2021, 21:58 »

Nechápete  Nerozhodný  To je hlavní důvod proč raději dodržovat zapojení ze zmiňovaného obrázku.

Barevně máte už odděleno. PE a N svorkovnice.

Ale jak poznat PEN od PE? POmocí návlečky  podivej  A prostorově oddělit znamená všechny PEN pohromadě a prostorově oddělené pod PE.

A protože nechápete, je rozumnější dodržet zapojení ze zmiňovaného obrázku, citované normy. Tedy vytvořit svorkovnici PEN a z ní napojit PE a N

Raději to sem vložím pár obrázků  Neřeknu  a doporučuji si řádně prostudovat základní normy.



* PEN.PNG (73.68 KB, 563x335 - prohlédnuto 275 krát.)

* PEN2.PNG (68.05 KB, 578x321 - prohlédnuto 254 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jakub Jahoda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 10.01.2021, 22:27 »

Ale chápu. Možná jsem to blbe napsal. Barevné označení je jasné, na vodiče PEN do staré instalace se dá modrá navlecka, v tom jsme s kolegou byli za jedno. Vysvětlím můj dotaz a využiji Vas obrázek c. 2, v případě takového zapojení se vodice PEN do staré instalace tn-c dávají co nejblíže, respektive hned vedle vodiče PEN provedeného z ELM rozvaděče, je tomu tak? Jak jsem psal, já zastavam způsob dle obr.c.1,ale pokud říkáte, že i způsob dle obr.c.2 je správně, zajímá mě, jestli norma říká, kam vodiče do instalace ještě s tn-s připojit, nebo je to jedno a může to být kdekoliv na liště rozdělují obvody Tn-c a tn-s
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Jahoda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 10.01.2021, 22:33 »

Pardon, přepsala mi to chytrá T9,melo tam být "do instalace ještě s tn-c připojit, nebo je to jedno"...atd
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 10.01.2021, 23:46 »

Jsou na to dva úhly pohledu: Sběrnice PEN, PE a N je přehlednější, čistší a solidnější provedení. Ale zase PEN a PE na společné šíně je elektricky spolehlivější řešení (pro PE odpadnou dva spoje),  které navíc zabere méně místa. Označení PEN modrou návlečkou a popisy všech vodičů jsou pochopitelně samozřejmostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.01.2021, 11:13 »

Nedávno jsem měl rozhovor s kolegou elektrikářem a nemohli jsme se shodnout na správnosti zapojení domovní instalace s částečně novými a částečně starými rozvody.
Kolega elektrikář měl ten názor, že další lišta není zapotřebí a PEN vodiče do staré instalace se mohou připojit na společnou lištu s přívodní PEN, územněním ale také s novými PE vodiči nových rozvodů. Můžete mi prosím říct, jestli je kolegovo zapojení z hlediska bezpečnosti také správně? Díky
Ste s kolegom dosť detailisti (čo nie je zlé),  a kebyže sa pridám jak tretí detailista, tak by som povedal že pravdu nemá ani jeden...

Keď je naozaj tak jak píšete, že:
Rozvaděč z výroby osazen dvěma listamy PE a N.
tak potom píšete o rozvádzači výrobcom určeným pre prívod TN-S..keďže výrobca do neho nijakú lištu PEN nenamontoval.. .

Hej, viem čo je bežná prax, a i jak sa v taký čas PEN zvykne rozdeľovať.... no keď už som ten detailista, tak by potom po úprave takého rozvádzača od pôvodného výrobcu kde si len tak pridáte ďalší prvok (hej, asi sa fyzicky dá),  trebalo na seba aj prevziať všetku jeho zodpovednosť.. .
Myslím si totiž, že výrobca má dakde vo firme u seba od takého prázdneho rozvádzača bez ističov aj protokol o typovej skúške výrobku zo skúšobne bez lišty PEN (vám ho nedá, ale si ho na ďalšiu lištu v ňom môžete dať spraviť)...a že aj vyhlásenie o zhode vydal len na lišty PE a N.. atď..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #33 kdy: 11.01.2021, 11:45 »

Dle dotazu se jedná o rozvaděče pro laickou obsluhu DBO, který si může za pomoci návodu výrobce, vyrobit téměř každý elektrikář.
Za výrobce mohu říci, že neomezujeme výrobce tím, jestli bude přívod TN-C, nebo TN-S, tedy s vodiči PEN, nebo PE a N. Naopak i pro tyto varianty nabízíme mnoho doplňků, pro co nesnadnější a hlavně bezpečné řešení.
Mezi nejprodávanejš í pak patří rozvodnice Volta, v bezšroubovém prvedení.

Více informací
https://www.hager.cz/ke-stazeni/dokumentace/prohlaseni-a-certifikaty/typove-zkousene-rozvodnice-hager/98795.htm

Nebo se podívejte na některý z našich webinářů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Vácha
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 11.01.2021, 12:15 »

Pánové, jak se prosím zvýší bezpečnost rozdělením PEN na N a PE.

Pokud do starého domu jde 4x10mm  AYKY (3x fáze, 1x N) a v bytové rozvodniti se PEN přivede nově na svorku PE z té potom na N a už si každý kabel jede svou cestou, tak se přeci cestou zpět zase vše potká na obou svorkách PE i N a odteče zase pryč přes ten N (kabelem 4x10mm přes celou zahradu až do sloupku s elektroměrem, kde je předpokládám to uzemnění)?

Čím PE potom chrání navíc?
Jediné co mě napadá, že když se upálí N, tak pořád zůstává PE (kolík v zásuvce) přes který napětí poté odteče pryč.

Když se připojí taková kovová IKEA lampička, která má (2zástrčku) zástrčku bez ochranného kolíku, byť uvnitř je F, N i PE (na kostře) tak to potom funkcni nesplní. N se upálí a na kostřava bude napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 11.01.2021, 12:43 »

Bod rozdělení PEN na PE a N je potřeba provést pořádně a nejlépe spojit s uzemněním. Je to citlivé místo instalace.

Čím PE potom chrání navíc?
Jediné co mě napadá, že když se upálí N, tak pořád zůstává PE (kolík v zásuvce) přes který napětí poté odteče pryč.

Nikam neodteče, zásuvka přestane fungovat bez rizika přenosu napětí na kostru spotřebiče. Viz obrázek.

Když se připojí taková kovová IKEA lampička, která má (2zástrčku) zástrčku bez ochranného kolíku, byť uvnitř je F, N i PE (na kostře) tak to potom funkcni nesplní. N se upálí a na kostřava bude napětí.

Taková lampička neexistuje. Pokud nemá ochranný kolík, je provedená ve II třídě (izolace) a tudíž neobsahuje ani vodič PE (není kam připojit). Sice má kovový kryt, ale ten je od vodičů izolován.


* PE_VS_PEN.jpg (98.41 KB, 767x1024 - prohlédnuto 210 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?