Autor Téma: Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?  (Přečteno 4039 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 24.11.2022, 07:04 »

V panelových domech vídám pokračování zás.okruhů jak ze svorky N tak PE, řekl bych, že provedení bylo jednotné pro ten který dům ...
Existovalo tedy nějaké doporucení např. podle typu zásuvek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.11.2022, 09:56 »

Nevím jestli to náhodou nebylo upřesněno v 34 1060, ale bohužel jí nemám a už jsem se poptával u všech kolegů, ale nesehnal jsem. Ze začátku (34 1010 starší vydání 1965b) se PEN vodič neoznačoval PEN ale N-vodič nulovací. Chápu to tak, že každá zásuvka měla přívod PEN (N) a až v zásuvce  došlo k rozdělení na PE a N  (N a N n). Vzhledem k tomu, že byly rozvody TN-C (2 nebo 4 vodiče) myslím,  že logicky ze svorky PEN (N) vycházel zase PEN (N-nulovací vodič) atd. Samozřejmě tehdy nebyl předepsán min. průřez PEN (N)  CU 10.


* 341010.jpg (174.23 KB, 702x510 - prohlédnuto 356 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.11.2022, 17:18 »

Doufám, že jsem to neudělal nějak zásadně špatně...  Smích
Ale pokud jsem někde zapojoval, měnil,... zásuvky na TN-C rozvodu, zapojil jsem to tak, že příchozí i odchozí vodič PEN byl zapojen "stejně" - vodič z kabelu vede přes svodku u PE kolíku a bez přerušení pokračuje na svorku pravé N dutinky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.11.2022, 18:28 »

Po prvom uhniti vodica kvoli prechodaku v zasuvke alebo na skrutke, sa to rozne skracovalo a prepajalo ,  takze to byva vselijako zapojene.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.11.2022, 19:20 »

Doufám, že jsem to neudělal nějak zásadně špatně...  Smích
Ale pokud jsem někde zapojoval, měnil,... zásuvky na TN-C rozvodu, zapojil jsem to tak, že příchozí i odchozí vodič PEN byl zapojen "stejně" - vodič z kabelu vede přes svodku u PE kolíku a bez přerušení pokračuje na svorku pravé N dutinky

Z toho plyne, že každej elektrikář by měl umět správně používat kolík.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.11.2022, 19:39 »

Doufám, že jsem to neudělal nějak zásadně špatně...  Smích

Tak to jsme to dělali oba úplně stejně  Úsměv.

Tohle mi ale připomíná, že na hliníku se nesměla dělat pod šroubky oka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.11.2022, 06:16 »

V panelových domech vídám pokračování zás.okruhů jak ze svorky N tak PE, řekl bych, že provedení bylo jednotné pro ten který dům ...
Existovalo tedy nějaké doporucení např. podle typu zásuvek?

Na výstavbě paneláků jsem se nepodílel, takže, zda bylo nějaké oficiální nařízení, jak zapojovat, nevím.

Z mnoha různých oprav v panelácích jsem vypozoroval, že nejčastější zapojení býval přívod PEN na kolík a bez přerušení vodiče na pravou zdířku. odchod k další zásuvce z pravé zdířky. Občas u zapojení dvojzásuvek bývalo propojení udělané přes oba šroubky i na odchozím vodiči - dá se říci, že to bylo zapojené zrcadlově. Odchozí vodič zapojený z kolíku býval málokdy a bývala to podle mě už záležitost oprav ulomeného nebo opáleného vodiče. Nesetkal jsem se s tím, že by to bylo tak zapojeno ve více zásuvkách. V rámci oprav pak byla už zapojení různě modifikovaná až krkolomná. Setkal jsem se také s tím, že byly ve všech zásuvkách bytu v dolní části krabice umístěné věnečky a z nich zapojené zásuvky Cu 1,5mm2. Zřejmě provedeno jako oprava, ovšem bylo to udělané úhledně a při proměřování obvodů se ukázalo, že zásadní problém je nikoliv hliník samotný, ale mechanické namáhání a chvění vznikající při používání zásuvek. Obvody při kontrole jevily velice dobré impedance.



Tohle mi ale připomíná, že na hliníku se nesměla dělat pod šroubky oka.

Já spíše pamatuji formulaci, že se oka dělat nemají. A přesto se oka dělala, protože to na některých místech (např. rozvaděče na šínách) ani jinak nešlo a nedá se říci, že by to přinášelo zásadní problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Pátek
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.11.2022, 16:27 »

Nevím jestli to náhodou nebylo upřesněno v 34 1060, ale bohužel jí nemám a už jsem se poptával u všech kolegů, ale nesehnal jsem.  

Mě jsi se neptal  Smích  (mám ji.: ČSN 34 1060 z r. 1960, platná od 1.1.1961)
Našel jsem i další z r. 1971 platná od 1.7.1972.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.11.2022, 18:24 »

V rozvodech TN-C se u smyčkování zásuvek správně pokračovalo z druhého šroubku - svorky kolíku PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.11.2022, 19:13 »

Já spíše pamatuji formulaci, že se oka dělat nemají. A přesto se oka dělala, protože to na některých místech (např. rozvaděče na šínách) ani jinak nešlo a nedá se říci, že by to přinášelo zásadní problémy.

Na mědi oka nevadí. Na hliníku je nebylo dobré dělat, protože hliník jak známo teče a docházelo k předčasnému uvolnění spojů. Pokud se hliníkový drát dotáhl jen klasicky bez oka, šroub se v díře ohnul a napružil a lépe a déle vyrovnával tečení hliníku. Na šíny se zas používaly takové ty čtvercové podložky, které také pružily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.11.2022, 20:49 »

V 60. a 70. létech se dělaly šíny z hliníkové pásoviny na izolátorech. Do vyvrtaných otvorů se umístily šrouby od spodu ven a na ně plochá a pérová podložka a matice. Pokud by se vodič jen podstrčil, velice rychle by vyklouzl. Prohnuté hranaté elektrikářské podložky tehdá ještě nebyly. Navíc by docházelo k deformaci hliníkové pásoviny. Dodnes se na několika místech s těmito rozvaděči potkávám a není problém, šíny tohoto typu jsou jak na PEN, tak na fázích. Pruží pérovka, takže se spoj nepovoluje a hliník s hliníkem si neškodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.