. Riešim náhradu stýkača pre spínanie DC elektromotora.
ide o starý veľký sústruh.Pôvodn í stýkač sa vyhorel a následne sa rozpadol a dokumenty alebo projekt samozrejme nikde. ( pôvodný stýkač mal že vraj viac ako 20 rokov  Škleb )

Ovládacia Cievka je 230V AC, pomocné kontakty min 1x NC a 1x NO.
Ide o DC motor MEZ 22kW / 440VDC / 3000 ot/min s  budením a tachogenerator om.
Motor je napájaní cez Tyristorovy menič kde je za jeho výstupom 50A poistka (P50N06 50A gR ) pre + pól motora a za ňou idú oba póly ( + aj - ) cez stýkač do motora.

Pôvodný zámer bol použiť stykače od Schneider Electric LC1D65AP7:
Ale radšej si nechám keď tak poradiť.. Predsa DC napätie 440V a prúd okolo 50A nie je sranda.
Budem vďačný za akékoľvek rady, nápady..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
T. Málek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.09.2019, 19:51 »

Pokud zajistíte řídícím systémem, že dojde k odpojení měniče dříve než stykače a naopak, stačí stykač dimenzovat na tepelný proud tzn. např. 3RT2027-2AB00 od Siemens. Pokud dřívější odpojení měniče nezajistíte (Nouzové zastavení nebo jiný problém),  měl by být stykač dimenzovaný na celý proud v DC-3/DC-5 podle typu motoru. To u Siemens znamená stykač za 20 000 (3TC4817-0AB4) viz příloha



* dc stykač.PNG (40.59 KB, 629x206 - prohlédnuto 469 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.09.2019, 21:37 »

Zkuste dotaz u firmy

                                 Elektropřístroj Modřany
                                 Mezi vodami 1955/19
                                 14300 Praha-Modřany

                                      www.epm.cz
                                      epm@epm.cz
                       tel.:

                                00420 261 106 243
                                00420 261 106 282
                                00420 261 106 111


      Umí poradit, vyrobit nebo modifikovat stykač pro speciální užití
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 27.09.2019, 13:46 »

Stýkač je riadený výstupom plc. Nevidím do Logiky programu tak neviem povedať či je vypnutý skôr než menič alebo až po zablokovaní meniča. Každopádne cez vikend sa na to pozrem.
Plac na DIN je cca 20 cm široký ( ale musim brať do úvahy aj to že stykač musí mať okolo seba miesto ).
Zatiaľ dik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Budai
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.09.2019, 19:52 »

Co tento?


* DC stykač ABB.JPG (130.29 KB, 1034x811 - prohlédnuto 495 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 29.09.2019, 00:34 »

Co tento?
Ten je jen DC1, na spínání kotvy motoru nestačí.

Ale stykač před motorem až za tyristorovým můstkem mi nedává smysl.
Kdyby byl před můstkem na AC straně pak by stačil běžný laciný typ, protože by spínal jen šišatý AC proud.

Nebyl ten stykač pro brzdu? Že by připínal brzdný odpor ke kotvě motoru - DC motor by měl zablokovaný tyristorový můstek a pracoval by jako derivační dynamo do odporu?

Pak by byl stykač potřeba i na nižší proud než 50A a odpovídalo by to zástavbové šířce jen 20cm. A hlavně by nerozepínal pod DC napětím, takže by nebyl oblouk. Stačil by celkem běžný AC stykač s propojenými póly do série.
Máte schema silového obvodu motoru?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 29.09.2019, 21:21 »

Ten je jen DC1, na spínání kotvy motoru nestačí.

Ale stykač před motorem až za tyristorovým můstkem mi nedává smysl.
Kdyby byl před můstkem na AC straně pak by stačil běžný laciný typ, protože by spínal jen šišatý AC proud.

Nebyl ten stykač pro brzdu? Že by připínal brzdný odpor ke kotvě motoru - DC motor by měl zablokovaný tyristorový můstek a pracoval by jako derivační dynamo do odporu?

Pak by byl stykač potřeba i na nižší proud než 50A a odpovídalo by to zástavbové šířce jen 20cm. A hlavně by nerozepínal pod DC napětím, takže by nebyl oblouk. Stačil by celkem běžný AC stykač s propojenými póly do série.
Máte schema silového obvodu motoru?


Práveže schéma nie je. Nedalo sa nic robit tak len ist po dratoch co kde kam ide. A robit si poznamky a skicu zapojenia.

Ale objavil som este jeden stykač a ten je priamo pred meničom ( je novší (pravdepodobne uz meneni niekym predomnou ) a je to telemecanique lc1d65ap7 ). Každopádne ovládanie toho stýkača na výstupe je skoro stale aktívne a odepne ho len vtedy ked stroj stojí a nie je povolený chod. Stykac na vstupe meniča sa chova tak isto.. pôvodne som si myslel ze je len zdvojeni výstup z plc na obe cievky stykacov ale kazda ide zvlášť. Logika v prdeli  zle
Najradšej by som ten stykač za meničom vyhodil a nechal len ten pred meničom.. ale podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.09.2019, 21:24 »

Nedalo by se alespoň ze zbytků stykače něco vypátrat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #8 kdy: 29.09.2019, 21:42 »

Ten je jen DC1, na spínání kotvy motoru nestačí.

Ale stykač před motorem až za tyristorovým můstkem mi nedává smysl.
Kdyby byl před můstkem na AC straně pak by stačil běžný laciný typ, protože by spínal jen šišatý AC proud.

Nebyl ten stykač pro brzdu? Že by připínal brzdný odpor ke kotvě motoru - DC motor by měl zablokovaný tyristorový můstek a pracoval by jako derivační dynamo do odporu?

Pak by byl stykač potřeba i na nižší proud než 50A a odpovídalo by to zástavbové šířce jen 20cm. A hlavně by nerozepínal pod DC napětím, takže by nebyl oblouk. Stačil by celkem běžný AC stykač s propojenými póly do série.
Máte schema silového obvodu motoru?


Spravil som si test:
Spojil som výstup mimo stykač priamo z motorom na test. Výstup pre stykač som napojil na relé ktoré len spína pomocný kontakt pôvodného stýkača.
Ked stlačím štart tak hned naskočí stýkač na privode do meniča a aj výstup z plc na stykač za meničom( teraz len to relé ). Menič nabehne až vtedy ked dostane od pom.kontaktov oboch stykačov signál o nahodení ( dig.vstup meniča ). Keď stlačím stop, menič dostane povel stop a stýkače odpadnú až vtedy ked príde z meniča hlaška že motor stojí. Z toho mi teda vychádza že tam môžem použiť "hocijaký stykač" ktorý vydrží min tých 50A na kontaktoch tj aj taky ako je na vstupe (lc1d65) keďže neodpája DC obvod pod záťažou..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #9 kdy: 29.09.2019, 21:45 »

Nedalo by se alespoň ze zbytků stykače něco vypátrat?
Torzo spáleného plasto-bakelitu bez ničoho.. Keby mam jeho pôvodný typ tak už tam je original alebo jeho nahrada a neriešim tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 30.09.2019, 23:27 »

Práveže schéma nie je. Nedalo sa nic robit tak len ist po dratoch co kde kam ide. A robit si poznamky a skicu zapojenia.
Zkuste napřít svoji snahu na získání schematu soustruhu od jeho výrobce.
Za rozumný peníz vytáhnou a vykopírují z archívu i 50-80-90let stará schemata.
Pátrejte podle štítku stroje (rozvaděče). Bývá na něm napsáno nejen výrobní číslo stroje, rok výroby ale i číslo výkresové dokumentace. Podle něj v archivu dohledají konkrétní, nebo obdobnou dokumentaci.
Motor MEZ bude k soustruhu z nějaké TOSky. I když konkrétní TOSka třeba  zanikla, mívá schemata jiná TOSka, která byla nějak spřažená, nebo firma, která z TOSky povstala jako následník.
Také se v městě kde zaniklá TOSka byla nachází pár firem zabývajících se servisem historických soustruhů. Mají to jako dobrý džob k důchodu a schemata rádi prodají, nebo přijedou opravit.
Mít ve firmě stroj bez schemat je holé neštěstí a mj. přestupek.
Mimochodem by vám mohl pomoci schematem či radou na koho se obrátit i někdo zde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 01.10.2019, 00:10 »

Zkuste napřít svoji snahu na získání schematu soustruhu od jeho výrobce.
Za rozumný peníz vytáhnou a vykopírují z archívu i 50-80-90let stará schemata.
Pátrejte podle štítku stroje (rozvaděče). Bývá na něm napsáno nejen výrobní číslo stroje, rok výroby ale i číslo výkresové dokumentace. Podle něj v archivu dohledají konkrétní, nebo obdobnou dokumentaci.
Motor MEZ bude k soustruhu z nějaké TOSky. I když konkrétní TOSka třeba  zanikla, mívá schemata jiná TOSka, která byla nějak spřažená, nebo firma, která z TOSky povstala jako následník.
Také se v městě kde zaniklá TOSka byla nachází pár firem zabývajících se servisem historických soustruhů. Mají to jako dobrý džob k důchodu a schemata rádi prodají, nebo přijedou opravit.
Mít ve firmě stroj bez schemat je holé neštěstí a mj. přestupek.
Mimochodem by vám mohl pomoci schematem či radou na koho se obrátit i někdo zde.

Není to TOS ( keby je uz schému mám, uz som s TOS jeden stroj riesil ) je to nejaký Bulhar z 70 rokov. Štítok žiadny, jedine co tam je je  napis CY ( z azbuky SU ) Ten motor MEZ je tam ocividne dorábany no nevie sa kým. Každopádne som tam dal taky istý stykač ako je pred meničom.
Takže ďakujem za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 01.10.2019, 23:43 »

Jestli je na něm CY, jde o v licenci TOSky vyráběný soustruh SU (suustruh universální). Podle točné délky a výšky a fotky se dobabráte k jeho československé mu vzoru a u výrobce ke schematům. Třeba ještě v rozvaděči nějaký štítek najdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #13 kdy: 04.10.2019, 14:48 »

Jestli je na něm CY, jde o v licenci TOSky vyráběný soustruh SU (suustruh universální). Podle točné délky a výšky a fotky se dobabráte k jeho československé mu vzoru a u výrobce ke schematům. Třeba ještě v rozvaděči nějaký štítek najdete.
No ja som to aj skúšal. Ide o Výrobcu ZMM Bulgaria. Kontaktoval som ich niekoľko krát emailom ako oficiálnu žiadosť o prípadnú dokumentáciu ale do dnešnej doby mi ani len neodpísali. ( je to viac ako rok ). Jsem v rozpacích
Mam ešte jeden taký menší sústruh CY ( SU ) 505 kde je komplet výzbroj pred vyhorením ale kedže je to klasický sústruh s AC pohonmi a stýkačmi tak tam nie je problém. tanecek

Ten veľký sústruh  s DC motorom šľape ako hodinky. Čo som sa dozvedel tak podla slov predošlého majiteľa to bol sústruh v nejakom závode, ktorý ešte tam upravovali na iný motor že-vraj práve kvôli regulácii otáčok. Šok Takže by som sa nečudoval keby mi od ZMM pošlú original schéma kde by bol klasický AC motor... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.05.2020, 21:20 »

mohu se zeptat, jakou výhodu má u takového 22kW motoru DC oproti AC? nakonec i AC motor by šel přes vhodný stykač řídit z DC řídícího obvodu...
- zamýšlím např. koupi čerpadla 130W, 36VDC, napojení přes adaptér na 230VAC -  výkonově se vyrovná čerpadlům běžícím na 230VAC, ale díky nižšímu napětí má větší odběr proudu, že? proč se tedy obecně spotřebiče dělají na 12/24/36/48VDC, když pak vychází odběr vyšší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 15.05.2020, 19:24 »

Pri použití bezpečnostného zdroja ich môžete použiť v nebezpečných priestoroch.
Napr. prenosné vybrátory na betón sú trojfázové 48V. Ked navlhne, nezabije vo svojom okolí každú živú dušu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 15.05.2020, 20:29 »

Opravujem :  vibrátory
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.05.2020, 12:02 »

děkujii, bezpečnost nadevše  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.