Irenaa
« kdy: 27.06.2012, 11:13 »


Co presne revizni technikzkontrolovat pri revizi v byte, co by mel zkontrolovat a co bych mela pripravit ja (pristupnost zasuvek, sporaku, pojistek...)?
Vim, ze postupujete dle norem, ale moc jim nerozumim, pokud by jste byli tak hodni a aspon v nekolika vetach mi nastinili, co by revizni technik mel zkontrolovat.

Nejde mi jen o zpravu z razitkem, ale spis abych vedela, ze mam elektriku v byte v poradku a kdyz uz by se provadela kontrola tak bych na to chtela mit zpravu - treba kvuli pojisteni domacnosti. Jedna se o panelovy byt 2+1 kolaudace 88, puvodni instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.06.2012, 12:15 »

Revizní technik by měl správně začít prohlídkou dokumentace, poslední revizní zprávy, výchozí revizní zprávy,...

Bez toho je problém zodpovědně byt zrevidovat, aby se něco nepřehlédlo, na něco nezapomnělo,...
V praxi se často vychází ze zkušenosti, protože se ve stejném objektu okruhy dělaly stejně, ale mohlo dojít k nějakým změnám, úpravám, mohla již v minulosti být nějaká závada, na kterou RT upozornil (napsal ji do revize)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2012, 12:41 »

Měl by provést vizuální kontrolu, sundat kryty a podívat se do zásuvek, do rozvaděče, do odbočných krabic, prohlédnout svorkovnici v elektroměrovém rozvaděči na chodbě. Zkontrolovat pospojování v koupelně (jádro, vana).
Já při této kontrole zároveň dotahuji všechny spoje, ale není to povinný úkon při provádění revize.
Na závěr by měl vzít měřící přístroj a proměřit jednotlivé okruhy a vše si sepsat.

poznámky:
Prodlužovací kabely nejsou součástí revize pevné instalace.
V panelových domech je třeba prohlédnout především odbočné krabice umístěné ve stoupačce, obvykle jsou několikrát zalité vodou, když někde něco prasklo, takže svorky bývají zkorodované.
Čím víc přístupných zásuvek tím lépe, jsou zapojené smyčkově, t.j. kabely vedou ze zásuvky do zásuvky, takže i zásuvka která se nepoužívá převádí elektrický proud do dalších používaných zásuvek a může se stát zdrojem poruchy.

Žádná revize elektrické instalace bohužel nemůže zaručit, že se za čas neobjeví nějaký problém, zvláště u tak starých instalací jako je ta vaše. Nedávno jsem třeba objevil v jednom starším panelovém bytě, že elektrikáři si tehdy naměřili krátké kabely, takže nedosáhli do rozvaděče nade dveřmi. Tak vzali lustrsvorky, olámali z nich plast a kabely nastavili kovovými vnitřky, omotali izolačkou a pak to vše nastrkali do lišty L70 vedoucí od podlahy k rozvaděči. Přišel jsem na to tak, že se na liště se objevila tmavá místa, kde se ty svorky uvnitř pálily. Majitel bytu byl zoufalý, protože roky bojoval s tím že občas mu nešlo to, pak zase něco jiného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 27.06.2012, 12:47 »

Citace
Revizní technik by měl správně začít prohlídkou dokumentace, poslední revizní zprávy, výchozí revizní zprávy,...

Tyto "papíry" mu hlavně nachystat !!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2012, 12:57 »

Tyto "papíry" mu hlavně nachystat !

Tyto papíry ve starých panelácích nikdo nemá. Pravda - jednou měli v panelovém bytě starší periodickou revizi bytu, ale byl to tak povšechný obecný a nic neříkající blábol s typicky vymyšlenými hodnotami měření, že je ztráta času do toho vůbec koukat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.06.2012, 13:07 »

Tyto papíry ve starých panelácích nikdo nemá.....
Takže pravidelná revize v rozsahu jako výchozí, jako příloha revize alespoň základní schéma okruhů,...
Ovšem to je nějaký čas a práce navíc...
Ale jak to "finančně vyjádřit"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.06.2012, 13:12 »

Tyto papíry ve starých panelácích nikdo nemá.
Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2012, 15:56 »

Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).
CHA!  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.06.2012, 17:32 »

Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).
A teď tu o Sněhurce. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.06.2012, 21:11 »

CHA!  Smích
Palec vzhůru
Vidím, že kolega Jindra je člověk se spoustou reálných zkušeností z praxe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oldřich Hess
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.06.2012, 01:17 »

Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).

Kdo to někdy dohledá tak by si měl založit detektiví agenturu.
A pří tom si bytová družstva dávají cenový předpoklad po výběrové řízení
1+1 250kč
2+1 300kč
3+1 350kč atd.
Samozřejmě včetně cestovného.No neberte to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.06.2012, 06:09 »

Moje zkušenost je taková, že se v 90% případů dají dohledat, když po vás chce práci družstvo. A pak se dají dohledat, tak v 10% případů, když po vás chce práci "družstevník"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 28.06.2012, 06:27 »

Moje zkušenost je taková, že se v 90% případů dají dohledat, když po vás chce práci družstvo. A pak se dají dohledat, tak v 10% případů, když po vás chce práci "družstevník"...

Jenže "to" dohledání dá práci a to lidi nemají rádi !! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 28.06.2012, 11:35 »

Proto je ten poměr takový jaký je....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.06.2012, 12:11 »

Moje zkušenost je taková, že se v 90% případů dají dohledat, když po vás chce práci družstvo. A pak se dají dohledat, tak v 10% případů, když po vás chce práci "družstevník"...
Družstvo které dohledá výchozí revize a projektovou dokumentaci odpovídající skutečnému stavu? To chce fotku (toho družstva v čele s předsedou)  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.06.2012, 12:27 »

Ona je pravda, že informaci o tom, že každý je něčí známý v normě nenajdete.
A jestli a jak odpovídají skutečnosti je jiná otázka, otázkou bylo, jeli možnost tyto dokumenty získat.
Pevně věřím tomu, že by jste byli schopni paní pomoci s projektem, realizací a revizí, ale na to se nás neptala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.