Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 29.03.2021, 20:41 » |
|
Mám v rozvaděči stykač Hager ERC425S, který je spínán prostřednictví m HDO. Stykač blokuje bojler 2,2kW, vytváří ovládací N pro elektrokotel za chráničem a spíná stykač blokování topení v garáži.
I když je bojler vypnutý (zatížení zbývajících kontaktů je zanedbatelné), stykač se hřeje a to až k 50st.C.
Když vypnu jistič, který napájí cívku, stykač sepnu ručně a zapnu bojler, nehřeje se, proto asi nebude problém ve spínaných kontaktech.
Je nový, běží cca. 2dny. V datalistu píšou příkon pro sepnutí i udržení 2,8W, což mi přijde málo na to, aby to rozehřálo k 50°C.
Je to běžné nebo je to nějaký zmetek?
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2021, 08:57 » |
|
Zkontrolujte napětí cívky uvedené na stykači, zdá je opravdu na 230 V. Pokud stykač nehlučí, je pravděpodobně vadný.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2021, 10:49 » |
|
Spotřeba cívky je udávaná na 2,8 VA Protože je to stykač se sníženou hlučnosti může byt cívka na DC napětí s předřazeným usměrňovačem a další elektronikou.
Řešil bych to reklamaci a výměnou za jiný kus. Případně dejte dotaz na zákaznickou podporu u Hager. Jsou obvykle vstřícní.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.03.2021, 21:19 » |
|
TO : Jan P Tak to zaponení těch kontaktú, je docela zvláštní. Tuto značku stykačů nepoužívám. Mě nejvíc vadí ten zapouzdřenej vzhled. Apropo, ten stykač je v řadě jističů, nebo má zprava a zleva volno pro odvod tepla?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.03.2021, 04:53 » |
|
Já nejčastěji používám stykače Elektropřístro j Modřany. Příkon cívky instalačního stykače A25-40 je obdobný (4,6VA / 1,6W) a jeho teplota nebývá ani po několika hodinovém provozu takto vysoká.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
John Novak
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 31.03.2021, 07:51 » |
|
Tyto stykače mají usměrnění, aby došlo k eliminaci brumů. Proto jsou tyto stykače velmi tiché a v domácnostech oblíbené. Obzvlášt díky možnosti manuálního ovládání, nebo automatického návratu. Každá cívka se jinak průchodem proudu zahřívá. Je to běžné. Otázkou tedy jen zůstává, jestli je tato teplota normální, nebo je vyšší. Dle obrázku se mi zdá, že spíš tam hřeje usměrňovací prvek. Ještě bych se soustředil na povrchovou teplotu stykače, která může být klidně o 20°C nižší, než jakou změříte vaší termokamerou (přes slabý plast), což bych už považoval za normální. Prostě se uvolněné teplo rozptyluje uvnitř přístroje. Také se zeptám, zda jste kameru nějak kalibroval, protože už jsem se setkal i s měřením bez kalibrace, která ukazovala i o 13°C jinak.
Pokud by i povrchová teplota na přístroji byla 50°C, reklamoval bych tento přístroj. Uvidíme jak se k tomu postaví. Co mám zkušenost s touto firmou, tak prozatím celkem dobře.
Ještě mě zaujalo vaše schéma zapojení, které je dle mne v rozporu s připojovacími podmínkami. Signál HDO pro TUV a topení, by měl být oddělený a bojler by se měl spínat 8h na rozdíl od elektrokotle který se spína 20h.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #17 kdy: 31.03.2021, 08:39 » |
|
Ještě mě zaujalo vaše schéma zapojení, které je dle mne v rozporu s připojovacími podmínkami. Signál HDO pro TUV a topení, by měl být oddělený a bojler by se měl spínat 8h na rozdíl od elektrokotle který se spína 20h.
Další věcí je to, jestli opravdu nutné vypínat silový přívod pro elektrokotel. U elektrokotlů je to obvykle řešeno jiným způsobem - mají vstup pro ovládání signálem HDO. Co se týká té teploty stykače - nepřipadá mi to nijak zvláštní, ale relevantní informace bych hledal u výrobce. Z důvodů dostatečného chlazení doporučuji nechávat v rozvaděčích vzduchovou mezeru mezi stykači navzájem nebo od jiných přístrojů.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|