Pavel Remecký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 05.11.2020, 13:13 » |
|
U novostavby RD před dokončením nám upadl bojler a vytopil celý dům. Vzhledem k tomu, že byl v patře, voda si našla cestu dolů přes trubky s rozvody elektřiny a valila se ven přes domovní rozvaděč a rozvaděč elektrického podlahového topení. Teklo to zhruba 6 hodin (cca 20m3).
Vyplavené rozvaděče byly zhotovitelem stavby vyměněny, ale já si myslím, že měla být vyměněná komplet elektřina. Bojím se, že z toho budou do budoucna problémy.
|
|
|
|
|
Tomáš Žabka
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2020, 14:21 » |
|
Tazatel nepíše, že bojler má 20m3, ale že za 6hodin domem proteklo 20m3.
Jediný způsob jak prověřit, že je vše v pořádku co se týče kabeláže je detailní proměření izolačního stavu v každém kabelu mezi všema žílama napětím 1kV podle normy na revize instalací a nebo říci, že podle normy na instalace vám to nestačí a vzít výrobní normu na kabely a požadovat zkoušky podle výrobních norem kabelů.
Pokud už jsou namontované i přístroje (zásuvky a vypínače), tak tam je zase možné provést měření izolačních stavů a kromě toho taky stav koroze, může se začít objevovat celkem dost rychle.
Bohužel tohle chce nezávislého technika, který to posoudí na místě, od stolu je těžké říci kde všude se to mohlo nějak projevit. Pokud máte zájem o nezávislý názor napište, kde je daná instalace a třeba najdete někoho kdo by vám to prohlédl a řekl co je nutné a jak zkontrolovat.
|
|
|
|
|
|
Pavel Remecký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2020, 16:09 » |
|
Děkuji za odpovědi. Domem opravdu proteklo tolik vody, protože se utrhly trubky. Zkusím najít nějakého znalce. Nemovitost je v obci Věteřov na jihu Moravy. Jsem laik, tak jsem netušil, co se může dít. Vzhledem k tomu, že bezdůvodně vypadávají cca 3x denně dva chrániče, tak mám trochu obavy.
|
|
|
|
Tomáš Žabka
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.11.2020, 17:53 » |
|
Pokud vám padají chrániče, tak je to naprosto jasné "porucha izolace" tedy kabely nebo zařízení mají problém s izolačním stavem, proudy unikají z pracovních vodičů do PE (země). U kabelů může být problém s kapilární vzlínavostí (kabel není úplně těsný), ale spíše bych sázel na to, že voda natekla někam do instalační krabice a proudy unikají ve svorkovnicích.
Nemovitost stavíte svépomocí a nebo vám ji má dodat firma na klíč? Pokud je to firma, tak by měla zjednat nápravu, pokud jste v tom sám, tak vám situaci moc nezávidím, určitě si revizního technika na elektriku najměte sám, aby to nebyl "párták" specialistů co si myslí, že stačí vyměnit rozvaděč.
|
|
|
|