Autor Téma: Co vše obnáší výměna hlavního rozvaděče?  (Přečteno 3441 krát)
Omilis
« kdy: 13.03.2026, 14:03 »

Co vše by obnášela výměna těch pojistek dole za nové jističe? Vypadá to, že ty tři pojistky vpravo ani nejsou funkční.


* IMG_9424.jpeg (1032.76 KB, 1771x2681 - prohlédnuto 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Leoš Jandek
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2026, 10:29 »

Tohle vždy měním celé komplet...
viz foto například za tohle ..


* IMG_9588.jpeg (117.82 KB, 1170x838 - prohlédnuto 166 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.03.2026, 10:45 »

Opravdu nejlepší řešení je to které avizuje kolega pan Jandek. Nechat vyrobit rozvaděč kde bude oddělená část měření a část pro jednotlivé okruhy v domě. Nahradit současné pojistky jističi bude znamenat větší zásah do rozvaděče, předrátování atd. Budete muset udělat dokumentaci skutečného stavu, opatřit rozvaděč štítkem atd což také nese jisté náklady a čas. Nehledě na to že se distribuci nemusí líbit původní jistič 24,7 A a mohou požadovat výměnu. Opravdu je je komfortnější řešení které navrhl kolega.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.03.2026, 06:44 »

Dělat nový rozvaděč jako náhradu tohoto, asi tak 60 až 70 let starého, považuji za mrhání penězi. Daleko nebezpečnější stav budou vykazovat rozvody po domě. Vodiče budou hliníkové a nejspíše s izolací NG (hadráky). Pokud jsou náhodou s plastovou isolací, tak bude stářím ztvrdlá, že se bude  lámat a praskat, jako kdyby byla skleněná. Udělejte to pořádně, vyplatí se to. Projekt na novou instalaci a k němu patřičný rozvaděč. Už jenom počet pojistek je nedostatečný. Máte třífázový hl. jistič a elměr. Tři podle vás nefunkční pojistky budou na třífázovou (motorovou) zásuvku nebo možná na domácí vodárnu a celý dům "běží"na tři pojistky. Jedna bude na světla, druhá na zásuvky a třetí možná také zásuvky nebo boiler. To je při dnešních spotřebičích absolutně nedostatečné. Proto také chcete měnit pojistky za jističe, protože si myslíte, že vyřešíte problém, že je stále měníte. Chyba není v pojistkách, ty vás chrání před vyhořením při přetížení, ale v tom, že dnes je daleko více spotřebičů a mají daleko vyšší příkony. Je třeba udělat více samostatně jistěných okruhů, osadit je pro vyšší bezpečnost proudovými chrániči a spotřebu rozdělit. Dále je třeba počítat s tím, že pokud je elměr uvnitř objektu, měl by být podle současných požadavků všech distributorů umístěn na veřejně přístupném místě, tedy u běžných RD v plotě nebo na přístupém místě obvodové zdi domu. Tedy pouhá výměna rozvaděče nestačí, distributor vám neosadí elměr zpět a budete bez elektriky. Staré rozvody lze provozovat pouze do nejbližší technické úpravy! Finanční náklady vyčíslit bez znalostí místních podmínek nelze. Pozvěte elektrikáře, nebo lépe RT, aby posoudil stav instalace celé a pak bude možné řešit projekt, ze kterého vyplyne cena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.03.2026, 10:32 »

Chtěl jsem uvést vlastně to samé co kol. Václav.
Záleží kam až chce tazatel jít, od prosté výměny pojistka jistič, přes výměnu kabeláže a proudové chrániče až třebas po kompletní rekonstrukci vcetně přepěťovek, hromosvodu.... ....
Co člověk, to jiné nároky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.03.2026, 13:24 »

Tohle vždy měním celé komplet...
viz foto například za tohle ..

Ano, komplet nová elektroinstala ce po 70 letech.
Tak jak to popsal kolega Václav Třetí,...

Dělat nový rozvaděč jako náhradu tohoto, asi tak 60 až 70 let starého, považuji za mrhání penězi. Daleko nebezpečnější stav budou vykazovat rozvody......

Dále je třeba počítat s tím, že pokud je elměr uvnitř objektu, měl by být podle současných požadavků všech distributorů umístěn na veřejně přístupném místě, tedy u běžných RD v plotě nebo na přístupém místě obvodové zdi domu. Tedy pouhá výměna rozvaděče nestačí, distributor vám neosadí elměr zpět a budete bez elektriky. Staré rozvody lze provozovat pouze do nejbližší technické úpravy! Finanční náklady vyčíslit bez znalostí místních podmínek nelze. Pozvěte elektrikáře, nebo lépe RT, aby posoudil stav instalace celé a pak bude možné řešit projekt, ze kterého vyplyne cena.

Re: Co vše obnáší výměna hlavního rozvaděče?
Nová projektová dokumentace, rozpočet, realizace a dokumentace skutečného stavu a další "náležitosti" pro nové připojovací místo....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.03.2026, 19:33 »

Honzo, život je pestřejší, na rozdíl od průmyslu se zde může jednat o způsob, jak jednou za týden nevyměňovat pojistku, ale jen natáhnout jistič, takových případů jsou mraky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 15.03.2026, 20:18 »

Honzo, život je pestřejší, na rozdíl od průmyslu se zde může jednat o způsob, jak jednou za týden nevyměňovat pojistku, ale jen natáhnout jistič, takových případů jsou mraky.

Jestli ale každo-týdně vybavující pojistka není jen dalším silným důvodem ke kompletní rekonstrukci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.03.2026, 20:38 »

Jestli ale každo-týdně vybavující pojistka není jen dalším silným důvodem ke kompletní rekonstrukci?

Jak pro koho, mnoho bytů má třebas 1x16A jistič, no a když se opomene, tak zazní něco ve smyslu Máňo zas hřeješ vodu když pereš......
A život jde dál tak jak desítky let před tím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 17.03.2026, 12:05 »

Jak pro koho, mnoho bytů má třebas 1x16A jistič, no a když se opomene, tak zazní něco ve smyslu Máňo zas hřeješ vodu když pereš......
A život jde dál tak jak desítky let před tím.


NO, Al vodiče, pojistky na vývodech a pravidelné vypadávání? Jeden důvod za druhým k tomu, aby se to směrovalo k rekonstrukci. Tvrzení že to funguje takto už 50 let, nebo se to naučí používat, není ta správná cesta. Maximálně dočasně do rekonstrukce, kterou bych ale nedoporučil zbytečně odkládat.

I kdyby to bylo jak říkáš, může jít o dlouhodobé přetěžování okruhů. Vlastně jen další důvod.....

Osobně se domnívá že instalace s AL vodiči patří tak leda do muzea (na výstavu) a ne do "moderních" instalací. To všechno s ohledem na využití a hlavně bezpečnost. Fakt že to stále jakž takž funguje není logickým a technickým argumentem. Co třeba použité materiály? Jejich stáří? Je možné použité kabely a přístroje ještě bezpečné provozovat, třeba s ohledem na požární bezpečnost? Jaká byla vlastně jejich životnost? Jen otázky a otázky....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 17.03.2026, 13:36 »

U netypických elměrových rozvaděčů, začíná zasílat E GD o náparu ,popř. výměnu takto netypických rozvaděčů (pojistky místo HJ, jističe motorové 24,7A a další kuriozity)...
Už mě pár majitelů RD kontaktovalo, co to je?Je to podle energ. zákona!
Dávají si měření pomalu do "cajku" u distribuce.Dří ve to požadovali jen při zavedení nových věcí -dvousazby,FVE,Wallboxu   atd..
Dnes to už zapisují na opravu při výměně elektroměru nebo HDO!! tanecek
Takže v souhrnu se majitel výměně elměráku stejně nevyhne do jednotek roků! Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.03.2026, 14:14 »

NO, Al vodiče, pojistky na vývodech a pravidelné vypadávání? Jeden důvod za druhým k tomu, aby se to směrovalo k rekonstrukci. Tvrzení že to funguje takto už 50 let, nebo se to naučí používat, není ta správná cesta. Maximálně dočasně do rekonstrukce, kterou bych ale nedoporučil zbytečně odkládat.

I kdyby to bylo jak říkáš, může jít o dlouhodobé přetěžování okruhů. Vlastně jen další důvod.....

Osobně se domnívá že instalace s AL vodiči patří tak leda do muzea (na výstavu) a ne do "moderních" instalací. To všechno s ohledem na využití a hlavně bezpečnost. Fakt že to stále jakž takž funguje není logickým a technickým argumentem. Co třeba použité materiály? Jejich stáří? Je možné použité kabely a přístroje ještě bezpečné provozovat, třeba s ohledem na požární bezpečnost? Jaká byla vlastně jejich životnost? Jen otázky a otázky....
Pro mnoho lidí se jedná o dilema, jestli zbytek životních sil a úspor utopit "do drátů",  nebo to risknout a přežít na hliníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 17.03.2026, 18:42 »

V domácnosti je spousta věcí, které můžete někomu ukázat, pochlubit se jimi...
"dráty ve zdi" nejsou tak atraktivní pro prezentaci
A ani rozvaděč s chrániči každý nedokáže ocenit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.03.2026, 10:06 »

U netypických elměrových rozvaděčů, začíná zasílat E GD o náparu ,popř. výměnu takto netypických rozvaděčů (pojistky místo HJ, jističe motorové 24,7A a další kuriozity)...
Už mě pár majitelů RD kontaktovalo, co to je?Je to podle energ. zákona!
Dávají si měření pomalu do "cajku" u distribuce.Dří ve to požadovali jen při zavedení nových věcí -dvousazby,FVE,Wallboxu   atd..
Dnes to už zapisují na opravu při výměně elektroměru nebo HDO!! tanecek
Takže v souhrnu se majitel výměně elměráku stejně nevyhne do jednotek roků! Afro
Františku prosím zdroj, v EZ to nemohu najít.
A vlastně ani představit tolik rozbitých chodeb a fasád i v případě že majitel nic měnit nechce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.03.2026, 14:32 »

V domácnosti je spousta věcí, které můžete někomu ukázat, pochlubit se jimi...
"dráty ve zdi" nejsou tak atraktivní pro prezentaci
A ani rozvaděč s chrániči každý nedokáže ocenit

Už jsem to tady myslím psal, ale mám takovou už skoro 30 letou zkušenost. Když jsem kdysi řešil elektrifikaci přestavěné koupelny, tak majitel tvrdě vyžadoval instalaci bez chrániče (doba počátku chráničů a fám o tom jak chrániče stále padají). Když jsem kategoricky odmítl zapojit sprchový kout a vanu, ve kterých bylo více elektriky než vody bez chrániče, tak pán povolil. Legrace byla, když jsme s manželkou potkali jeho s paní v jednom tehdá novém supermarketu na okraji Prahy asi o 1/4 koku později, tak se ke mně oba vesele hlásili, já se neopomněl zeptat, kolikrát jim chránič spadl (ani jednou) a šli jsme nakupovat. Manželce došlo z koverzace, kdo to byl a řekla mně, že paní měla na kožich za 100k a kozačky za 17k - no já bych na to nepřišel, pro mě je kožich jako kožich, ať je z čehokoliv. Tak jsme se zasmáli, jak se handrkovali o 1500,- za chránič. Jenže chráničem v rozvaděči se nepochlubíš jako manželkou v kožichu snadno. To je "kočka",  kterou můžeš vzít s sebou kamkoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 18.03.2026, 16:51 »

Milane, není to nikde napsáno /nařízeno/,     dávají výkazy práce ,kde jsou chyby a náprava zažízení.Bez uvedení termínu odstranění.... Při výměnách elměrů ,nebo při opravách -třeba vyhořelý vodič v elměru nefungující HDO a podobně...Větš inou to jsou hodně staré a dezolátní rozvaděče elměru.
/Na které jsem se byl podívat/ Podle mne to nemusí být nikde nařízeno,montér pozná nebezpečný elměrák! poklona

POZN: To se ani nedovíš, který montér to napsal, je tam podpis -nějaká škrábanice a jeho číslo jak u Policie....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.03.2026, 18:43 »

Závady na OM, o tom by mohl obšírně vyprávět kolega rozvoďák, ale za sebe jsem neslyšel o odpojení pro nevyhovující OM, dokud vyloženě není nebezpečné.
Závady montér píše i ve svém zájmu, jako třeba vymačkaný hliníky, vyhřátý můstky, zarezlý panty…
Pak je věcí majitele rozvaděče, zda to řešit bude, nebo nebude. U nových rozvaděčů je to jednoduché, nevyhovující se neosadí, ale odpojit stávajícího zákazníka kvůli stavu rozvaděče, si nedovolí žádný distributor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: Včera v 07:11 »

Pořád nechápu některé názory kolegů.
Moje role revizní technika nesouvisí s výší příjmu provozovatele elektrického zařízení. Stejně tak s tím vůbec nesouvisí výsledek revizní prohlídky, ani fakta zjištěná během revizních úkonů.

Pokud vnímám stávající stav el. zařízení současným potřebám a především aktuálně očekáváné hladině bezpečnosti jako nevyhovující (neznamená to že by nevyhovoval normám platným v době vzniku EZ) ,  dle mého názoru prostě musím doporučit jeho rekonstrukci už ze své pozice osoby znalé a o revizákovi ani nemluvím.
Nicméně už neřeším jestli na to investor má dostatek prostředků, nebo jestli si vezme mé doporučení k srdci a tu rekonstrukci provede. To je pouze na něm a je to pouze jeho odpovědnost, na kterou ho vždy upozorním. Mnozí se totiž domnívají že tím že tam měli elektrikáře nebo revizáka, jsou úplně z obliga. Není to pravda. Za každé el. zařízení odpovídá vždy provozovatel.

To samé i zde v diskusích. Moje rada (zdarma) je pouze doporučením na základě zkušeností z praxe i dalších vědomostí z oboru. Je mi jedno jak tenkou nebo tlustou má tazatel peněženku. Snažím se pomoci a poradit to co považuji za rozumné v daném případě. Jak se k tomu následně tazatel postaví je opět pouze na něm. Pokud tady čtu o pravidelném vypadávání pojistek, Al vodičích v instalaci která se morálně i technicky už 2x přežila, nemohu doporučit nic jiného než to udělat pořádně a v zájmu bezpečnosti uživatelů domácnosti provést rekonstrukci. I takové maličkosti které jsou zde popsány se pomalu sčítají a z instalace se stává časovaná bomba. Je to i proto že nikdo nedělá pravidelné kontroly a revize, neutahuje spoje a řeší jen to co se mu projeví navenek  tím že něco přestane fungovat.
Rizika si musí každý vyhodnotit sám. Když mu ale nedám pravdivý obraz o stavu jeho instalace včetně doporučení protože má 20 let staré auto a nemá dost peněz na dovolenou u moře, tak ho jen "uspávám" v jeho nevědomí a vystavuji jej možným rizikům.

Nic víc v tom vlastně není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
 Je bezpečné bydlet s 60 let starou elektroinstalací?
 Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?

Aktuální slova KUTIL (1)