..je pri provozu z baterie na výstupu pouze 156V střídavých.
Po připojení do sítě je na výstupu 240V.
Protože měříte voltmetrem, který je určen a kalibrován pouze k měření sinusového napětí. Z UPS leze tzv. modifikovaný sinus, a jeho napětí byste musel měřit voltmetrem, který umí měři pravé efektivní napětí, tzn. voltmetrem označený TRMS.
Po připojení cca 1m dlouhého vodiče 2,5 CU k autobaterii Bosch 74 Ah
Je vám známo, že při 550VA výkonu UPS teče z 12V baterie 46A? A tudíž i na pouhém 1m přívodu z takto tenkého vodiče ztrácíte z baterie drahocenných 30W jen na vodičích? Na svorkách UPS není žádaných 12V, ale jen 11,3V.