Ivan Polínek
OSVČ
Offline
Praha; působiště celá ČR
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2019, 20:19 » |
|
Propoj bude modrou a třeba i 1,5 . A teď vážně, opravdu propoj jen modrá a průřez dle proudu hlavního jističe
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2019, 12:45 » |
|
Domníval jsem se, že minimální průřez vodiče PEN je už roky jasný. Dle mého podle ČSN 33 2000-5-54 (ed.3) Al 16mm, Cu 10mm. Nicméně existuje vyjímka na 6mm pro PEN, ale tu aplikuji pouze u bytových domů a dle stupně elektrizace. Nicméně považuji to jen za nouzovku. Dle mého to prostě není k obhájení u RD a podobně. Pokud se vám jedná o větší průřezy, už je nutné provádět výpočty dle konkrétní zátěže odběrného místa.
K vašemu poslednímu obrázku jen asi tolik. Vodič PEN jsme probrali a propojku do N svorkovnice provádím vždy stejným průřezem jako má PEN.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
slower
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2019, 13:32 » |
|
K vašemu poslednímu obrázku jen asi tolik. Vodič PEN jsme probrali a propojku do N svorkovnice provádím vždy stejným průřezem jako má PEN.
takže říkáte propoj z PEN můstku na N můstek vodičem CYA 10 mm2, barvu bych dal modrou, protože už plní funkci pracovní vstupy: Vyrábím typově zkoušenou rozvodnici do bytu...a přívod mám nad dimenzovaný, který je stávající už dříve z rekonstrukce stoupaček přívod Cu 4x10mm2, hlavní jistič před elektroměrem je 25A, rozvaděč je dimenzovaný na 25A (In 25) akorát mě štve, že nemám přizpůsobenou svorkovnici PEN pro tak velké průřezy svorkovnice PEN má svorky 2x16mm2 + 12x6mm2 vodiče mám 16mm2 z přepěťovky 10 mm2 přívod PEN 10 mm2 MET 10 mm2 nyní propojka do N asi musím použít AS-25-S Připojovací nástavec ale nejraději bych dal propojku 6mm2, protože rozvaděč je dimenzovaný na 25A někdo zase říká volba propojů dle jističe, norma něco jiného...já v tom nemám pořád jasno
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.05.2019, 13:58 » |
|
takže říkáte propoj z PEN můstku na N můstek vodičem CYA 10 mm2, barvu bych dal modrou, protože už plní funkci pracovní
Váháte-li nad barvou propojky, proveďte ji holým vodičem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #16 kdy: 01.06.2019, 10:16 » |
|
U rozvaděče s celkovou izolaci je to myslím zakázané
Není to zakázané. U rozvaděče se základní ochranou dvojitou izolací nesmíte k ochrannému obvodu (PE/PEN) připojit žádnou neživou část uvnitř rozvaděče (třeba DIN lištu). Ochranný vodič smí pouze procházet. Co ale musíte splnit, je krytí nejméně IPXXB. Prakticky to znamená onu neizolovanou propojku zakrýt třeba plexisklem, aby nemohlo dojít k náhodnému dotyku rukou. Pokud má skříň ještě vnitřní kryt, třeba bytová rozvodnice, pak zakrytí řešit nemusíte vůbec. Jestli onu propojku prohlásíte za "ještě" PEN nebo "už" N je celkem lhostejné.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.06.2019, 12:23 » |
|
Nejsou navíc, mám asi 15 okruhů, N svorkovnici mám pro RCD, RCBO a vývody pro MCB mimo chranic, tento nulový můstek nutně potřebuji, nemůžu modré vodiče připojit na pen/PE můstek už kvůli nedostatku místa nebo v rozporu s normou
NEvím zda jsem to dobře pochopil, ale píšete že máte 15 okruhů mimo chránič? Jestli ano, budeto nejspíš špatně (tedy pokud jsme v RD ) Víte že za PCH musíte mít nejen všechny zásuvkové okruhy, ale i všechny světelné? Navíc všechny vývody do koupelny, nebo ven z domu a podobně. Z mého pohledu a zkušeností s RD ,je to to nějak moc Jestli jsem to ovšem špatně pochopil, berte můj příspěvek za bezpředmětný.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|