Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?  (Přečteno 45906 krát)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.06.2019, 12:53 »

U rozvaděče se základní ochranou dvojitou izolací nesmíte k ochrannému obvodu (PE/PEN) připojit žádnou neživou část uvnitř rozvaděče (třeba DIN lištu). Ochranný vodič smí pouze procházet.

Cize ziadna radova zltozelena svorka ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 01.06.2019, 13:06 »

Cize ziadna radova zltozelena svorka ?

Neměla by tam být.

Existuje ale jedno elegantní řešení. Přejmenovat základní ochranu dvojitou nebo zesílenou izolací na ochranu krytem. Pak tam být smí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.06.2019, 07:24 »

NEvím zda jsem to dobře pochopil, ale píšete že máte 15 okruhů mimo chránič? Jestli ano, budeto nejspíš špatně (tedy pokud jsme v RD )
Víte že za PCH musíte mít nejen všechny zásuvkové okruhy, ale i všechny světelné? Navíc všechny vývody do koupelny, nebo ven z domu a podobně. Z mého pohledu a zkušeností s RD ,je to to nějak moc  Nerozhodný

Jestli jsem to ovšem špatně pochopil, berte můj příspěvek za bezpředmětný.  Mrknutí

raději posílám fotku např. bytového rozvaděče, těch 15 okruhů jsem přehnal Úsměv průřez poznáte dle barvy dutinky

je to projekt dle ještě ed.2 takže samostatný chránič na SV mimo koupelnu nemám

hlavní jistič je LTN25B-3 v elektroměrové skříni

okruhy z leva:
indukční deska pevně připojená
SV mimo koupelnu
kombinovaná chladnička s mražákem
RCBO pro SV koupelna
RCD centrální chránič (není u zásuvek zakázaný, jde jen o komfort a o peníze)
zásuvkové okruhy přes chránič

někteří by ještě měli problém, že tam není přepěťovka ale v projektu není


* IMG_.jpg (1068.26 KB, 3291x2223 - prohlédnuto 761 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 03.06.2019, 07:48 »

Za mne.

Absence hlavního vypínače
zásuvka pro lednici a mrazák mimo chránič - hrubá chyba
přepěťová ochrana není - to že je asi špatně i projekt, není omluva
Centrální PCH se už nemá používat řadu let. To se dávalo v začátcích, snad v roce 1996.
Zcela plně naplněný rozvaděč  Nerozhodný  - co říká projekt na soudobost a jak vám vychází výpočet oteplení rozvaděče? KDo je výrobcem? Má ten rozvaděč štítek? Můžete ho sem vložit?
Co pospojení?

Za mne je problém už v samotném projektu, kde vnímám mnoho chyb. Zkuste ho sem vložit (pokud ho opravdu máte, protože díky vašim příspěvkům tomu moc nevěřím) a mi se na něj podíváme a napíšeme kde projektant pochybil. Můžete to reklamovat  podivej a projektant by to měl překreslit tak, aby to odpovídalo předpisům, nebo vrátit peníze.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40273.0.html


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 03.06.2019, 08:02 »

za mne.

vypínač nemusí být ale je lepší ho tam mít, to máte pravdu..na druhou stranu, kolikrát jste doma musel vypínat hlavní vypínač? já ještě ani jednou...

zásuvka pro lednici a mrazák bez chrániče hrubá chyba? já to vidím takhle: lednice bude vestavná a zásuvka bude nepřístupná, schovaná...bud e označena jinou barvou a v předávacím protokolu bude záznam o tom, že zákazník byl poučen o té zásuvce...co smí,co nesmí s takhle označenou zásuvkou...tak že není pro všeobecné použití ani pro laiky...

je to typová rozvodnice a naplnění prošlo konfigurátorem (takže oteplení v pořádku)

projekty jsou bohužel čím dál tím horší a většinou jen pro stavební povolení







Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 03.06.2019, 08:17 »

...... já to vidím takhle: lednice bude vestavná a zásuvka bude nepřístupná, schovaná...bud e označena jinou barvou a v předávacím protokolu bude záznam o tom, že zákazník byl poučen o té zásuvce...co smí,co nesmí s takhle označenou zásuvkou...tak že není pro všeobecné použití ani pro laiky...

Jak myslíte  Nerozhodný Neřeknu  Pro mne je to velká chyba, viz. mnoho dalších diskusí na toto téma  podivej

je to typová rozvodnice a naplnění prošlo konfigurátorem (takže oteplení v pořádku)

Mohu vědět jakým? Jaká je v projektu soudobost? Jaký stupeň elektrizace je v tomto bytě?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 03.06.2019, 08:39 »


Mohu vědět jakým? Jaká je v projektu soudobost? Jaký stupeň elektrizace je v tomto bytě?

určitě víte, že existuje možnost sestavit bytovou rozvodnici takzvaně typově zkoušenou např. OEZ to dělá...

http://www.oez.cz/aktuality/typove-zkousene-rozvodnice-dbo-pro-domovni-instalace

nebo hager nebo bonega atd...

postupujete dle konfigurátoru a na konci budeme mít štítek rozvaděče, takže dle tohoto postupu je rozvaděč v pořádku, to bych neřešil

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 03.06.2019, 09:00 »

Tak znova.

SW pro ověření návrhu dobře znám. Ale otázka zněla jinak  podivej

Jaký sw jste k ověření použil vy a jak vám to vyšlo? Osobně hádám že žádný, protože by jste to jinak rovnou napsal.

Další otázky ohledně soudobosti a stupně elektrizace také ignorujete. Těžko pomoci, když o to vlastně  nestojíte.  Mezi řádky čtu - nechci poradit, jen posvětit můj návrh=moje řešení které považuji za správné.

Přestávám chápat proč jste sem vůbec vložil ten dotaz. Vnímám že si z norem vytahujete jen to co se vám hodí.

Diskusi s vámi beru nyní jako ztracený čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 03.06.2019, 09:23 »

chci pomoct ale nepochopil jsem na co potřebuji SW, když to udělal původní výrobce za mě? to pak ztrácí význam prodávat typově zkoušené rozvodnice...

já přeci dělám jen kusovou zkoušku

a dále jsem nepochopil na co potřebuji pro montáž rozvaděče stupeň elektrizace a soudobost, nejsem projektant, jsem jen ten kdo sestaví rozvaděč dle schématu a dodržení podmínek pro typové rozvodnice, udělám kusovou zkoušku, napíšu protokol, prohlášení, štítek

posílám fotku, z konfigurace


* konfigurace.png (180.88 KB, 719x744 - prohlédnuto 420 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 03.06.2019, 09:31 »

stupeň elektrifikace B, soudobost 11 kW dle tabulky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 03.06.2019, 09:53 »

podle ČSN 61439-1 ed.2 čl.3.9.1.1, čl.3.10.1.,  čl.10.1

ověřovací zkoušky musí zajistit původní výrobce (a to já nejsem)
pokud konečný výrobce vyrobí rozvaděč (to jsem já) dle pokynů původního výrobce nemusí již opakovat ověření návrhu (dříve typová zkouška)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 03.06.2019, 10:29 »

Citace
zásuvka pro lednici a mrazák bez chrániče hrubá chyba? já to vidím takhle: lednice bude vestavná a zásuvka bude nepřístupná, schovaná...bud e označena jinou barvou a v předávacím protokolu bude záznam o tom, že zákazník byl poučen o té zásuvce...co smí,co nesmí s takhle označenou zásuvkou...tak že není pro všeobecné použití ani pro laiky...

Doma mám na FI lednici a dva velké mražáky několik let bez výpadku FI!!
Už jsem viděl od vyhořelé mrazničky škodu ve sklepě asi za 250 000.-Kč-proto na FI-může pak zachránit dům od požáru! Zejména vestavěné spotřebiče jsou extrém na teplotu! Někdo napíše ,že FI nepomůže,ale za léta praxe jsem pro FI!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 03.06.2019, 11:33 »

podle ČSN 61439-1 ed.2 čl.3.9.1.1, čl.3.10.1.,  čl.10.1

ověřovací zkoušky musí zajistit původní výrobce (a to já nejsem)
pokud konečný výrobce vyrobí rozvaděč (to jsem já) dle pokynů původního výrobce nemusí již opakovat ověření návrhu (dříve typová zkouška)

A jste si opravdu jist například tím, že kusové ověření návrhu neobsahuje i výpočet oteplení rozvaděče, v závislosti na tom jak ho vybavíte?

Štěpán Tyc ze společnosti Hager jezdí s ... na tůry, kde ve spolupráci s RT z praxe ukazují, co je potřeba měřit a ověřovat během výroby rozvaděče. Asi  Určitě by jste se divil, co všechno jste povinen ověřovat, zkoušet a měřit. Jestli to každý dělá, nebo ne, je úplně jiná věc. Ale osobně když vidím zcela plnou rozvodnici, jsem v pozoru a ověřuji výpočet, protože často to pak nemusí vyjít. Někdy to zachrání údaje z projektu ,  viz mé dotazy. Navíc zcela naplněný rozvaděč považuji za chybu a krátkozrakost dodavatele rozvaděče a to i v přídech že mu to oteplení vychází. Nechalo by se dohledat dost článků a školení, kde se doporučuje 20-30% rezerva v každém podobném rozvaděči, u složitějších a více vybavených i větší.

Vidím že by jste potřeboval návštěvu některého z pořádaných školení na toto téma  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 03.06.2019, 12:02 »

A jste si opravdu jist například tím, že kusové ověření návrhu neobsahuje i výpočet oteplení rozvaděče, v závislosti na tom jak ho vybavíte?

opět jsem to nepochopil,...

viz. můj obrázek, kde je potvrzeno konfigurátorem, že oteplení rozvodnice vyhovuje dle zvolené výplně a pokud i tohle nestačí, tak je to dotaz na technické oddělení v oez

já bych tuhle diskuzi ukončil, protože byla úspěšná a také byla založena původně na dotaz, co se týká průřezu propojovacího vodiče ze svorkovnice PEN do N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 04.06.2019, 07:53 »

Celkem zajímavá diskuze. Rozhodně nechci zpochybňovat to co nařizuje norma tedy proudový chránič před obvody se zásuvkami a výpočet oteplení rozvaděče, ale osobně se domnívám, že na to možné nahlížet i trochu jinak (samozřejmě jen v místech kde jsou malé proudy málo výzbroje atd. (prostě v bytech a domkách)).

K proudovému chrániči:

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
411.3.3 Dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití
Doplňková ochrana pomocí proudových chráničů (RCD),  jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, musí být zajištěna pro:
– AC zásuvky, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A, které mohou být užívány laiky (osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace) a jsou určeny pro obecné použití 2); a
– AC mobilní zařízení určená pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A.
Tento článek neplatí pro sítě IT, v nichž poruchový proud v případě první poruchy
 nepřekračuje 15 mA.
POZNÁMKA Doplňková ochrana pro stejnosměrné sítě se zvažuje.
2) POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Zásuvkami pro obecné použití nejsou:
‒ zásuvky určené k použití pod dohledem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo
‒ zvláštní zásuvky určená pro připojení speciálního druhu zařízení, např. zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.

K oteplení:
U bytových rozvodnic je standardní nadřazené jištění před elektroměrem 1x25, 3x20 a nebo 3x25A.
Takže pokud vemu, že pro jistič LTE 10B-x je ztrátový výkon 0,13W/A a pro LTE 16B-x je ztratový 0,101, budu tedy počitat pro 10B, tak potom 25x0,13=3,25W a pro 3x25x0,13 je to 9,75W samozřejmě k tomu proudové chrániče nějaké stykače a relátka případně zvonkové trafo. Povolene wattkové ztráty pro rozvodnice jsou celkem vysoké, takže pokud v rozvodnici nejsou nějaká zvěrstva tak to vždy vyjde. viz přílohy ... RZA RZB


* Jističe LTE.jpg (158.84 KB, 1327x551 - prohlédnuto 318 krát.)

* RZA.jpg (83.11 KB, 878x551 - prohlédnuto 273 krát.)

* RZB.jpg (105.02 KB, 874x551 - prohlédnuto 263 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 04.06.2019, 09:59 »

.......
‒ zvláštní zásuvky určená pro připojení speciálního druhu zařízení, např. zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.

Tak si definuj co je to značná škoda. Po rozebrání s právníky, během několika školení, jsem dospěl k závěru, že ani maso za 10tisKč není dostatečným argumentem pro snížení bezpečnostní úrovně. Navíc jsem osobně viděl co dokáže lednička po pár letech provozu a přehřátí. Viděl jsem vyhořelé kuchyně a dle kolegů nejsem zdaleka sám. Na toto téma zde proběhlo už mnoho diskusí.  podivej

K oteplení:
U bytových rozvodnic je standardní nadřazené jištění před elektroměrem 1x25, 3x20 a nebo 3x25A.
Takže pokud vemu, že pro jistič LTE 10B-x je ztrátový výkon 0,13W/A a pro LTE 16B-x je ztratový 0,101, budu tedy počitat pro 10B, tak potom 25x0,13=3,25W a pro 3x25x0,13 je to 9,75W samozřejmě k tomu proudové chrániče nějaké stykače a relátka případně zvonkové trafo. Povolene wattkové ztráty pro rozvodnice jsou celkem vysoké, takže pokud v rozvodnici nejsou nějaká zvěrstva tak to vždy vyjde. viz přílohy ... RZA RZB

Ale vždy jsi povinen provést ověření, tedy výpočet. Zpochybňuji to že stačí jen naplnit bednu a ostatní má na starosti původní výrobce.
Že v tomto případě vyšlo i při naplnění 100% nezpochybňuji, ovšem nevnímám takové naplnění rozvaděče pozitivně. Na mnoha školeních od různých výrobců i nezávislých školitelů celé roky slýchám, že je důležitá rezerva 20-30% a to z mnoha důvodů. Například si dovedu představit situaci kdy v důsledku nějakého elektronického přístroje, začne nepravidelně vybavovat jediný PCH v bytě. Díky prostorové rezervě by nebyl problém přidat další PCH, celé instalaci tak pomoci stát se spolehlivější. Také může přijít zákazník pro které ho je velmi důležitá bezpečnost a bude chtít přidat PCH i na světelné okruhy, když zde chybí, třeba protože bude mít velká světla ve tř.I, na která se bude moci hodně sahat, nebo budou vyžadovat časté otírání kvůli čištění a bezpečnost jeho ženy bude i jeho prioritou. Trošku už přeháním, ale prostě 100% naplněná bedna je dle mého špatně.
S tím souvisí i hlavní vypínač, ....... a tak dále. Už se mi to ani nechce vše po XXté vypisovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #34 kdy: 04.06.2019, 10:37 »

Tak si definuj co je to značná škoda.

Pojem "značná škoda" se vyskytuje pouze v zákoně 40/2009 Sb (Trestní zákoník) v § 138:

Citace
§ 138

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci

(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5000000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.

To by v tom mrazáku museli mít nejmíň dva tygry usurijské.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #35 kdy: 04.06.2019, 11:06 »

Naprosto souhlasim, osobně nesnáším malé plastové rozvodnice a mám rád, když je po skončení prací v rozvaděči prostor a přehled. Navíc mám rád, když je rozvaděč i pěkně přehledně naplněn. Chrániče a přístroje k nim v jiných řadách než přístroje bez chrániče a podobně. Hlavní vypínač beru jako samozřejmost a co se týče ledniček mražáků a podobně automaticky dávám kombinovaný jističochránič 10A nebo 16A.
Ale jako revizák jsem ochoten i připustit věci, které nejsou úplně striktně podle normy, je to něco v tom stylu co říká pan Sluka, je to pudová věc buď to to půjde a nebo to nepůjde, samozřejmě všechny úskalí daného řešení řeknu investorovi.

Poslední dobou mám, ale veliké štěstí na zákazníky a nebo na své přesvědčovací schopnosti, že všichni moji klienti slyší na to, že je to dražší, ale bude to lepší. Asi to bude v tom, že jednám s koncovým zákazníkem a ne s překupníkem nemovitostí.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.