Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?  (Přečteno 45895 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 30.05.2019, 13:48 »

Jak volíme minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn? (chcete-li DBO pro laiky)

Přívod z elektroměru do bytové rozvodnice je Cu 4x6mm2 nebo 4x10mm2.
V rozvodnici je svorkovnice-můstek PEN, N a N-chráničový.

Bod rozdělení TN-C-S je v rozvodnici na můstku PEN, z něho jde vodič CYA na nulový můstek.



V ČSN jsem našel čl. 8.4.3.2.3 minimálně 10 mm2 pro měď.
Ale ještě existuje tabulka 5, kde je napsáno když pracovní je S<= 16 potom PEN je S.


Jakou barvu a jaký minimální průřez musí mít tento vodič? dle tabulky 6 mm2 dle článku 10 mm2. Co si mám vybrat?

viz. obrázek




* PEN.PDF (613.85 KB - staženo 357 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #1 kdy: 30.05.2019, 20:19 »

Propoj bude modrou a  třeba i 1,5  tanecek.
A teď vážně, opravdu propoj jen modrá a  průřez dle proudu hlavního jističe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.05.2019, 20:35 »

Kdybyste uvedl normu o které se bavíme, bylo by to trošku jednodušší. ČSN EN 61439-1 ed. 2

v čl. 84323 je to uvedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-54 (ed3) a v pořádku.

Tabulka 5 v tom není nijak v rozporu, protože ta řeší velikost svorky pro ochranný vodič, což není nemusí být jen PEN, ale třeba i samotný PE. Tedy nutno tyto dva požadavky sečíst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.05.2019, 11:44 »

ČSN EN 61439-1 ed. 2 je norma na rozvaděče

Pan Polínek - jak jste přišel na průřez propoje dle proudu hlavního jističe? je to někde v normě?
Pan Rotrekl - když sečtu oba požadavky vyjde mi propoj 10 mm2, je to správně?

Propoj z PEN do N nebo chcete-li z PE do N je vlastně jaký vodič? nulový nebo ochranný?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 31.05.2019, 12:10 »

Z PE do N?
To snad né!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.05.2019, 12:30 »

Ještě přikládám jeden obrázek, aby bylo jasné na co se ptám a s čím potřebuji poradit -žlutě zabarvené...

text je z elektriky.cz

uvítám odpovědi s odkazem (stačí číslo) na příslušnou normu a článek

* průřez0001.PDF (856.72 KB - staženo 855 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 31.05.2019, 12:45 »

Domníval jsem se, že minimální průřez vodiče PEN je už roky jasný. Dle mého podle ČSN 33 2000-5-54 (ed.3) Al 16mm, Cu 10mm.
Nicméně existuje vyjímka na 6mm pro PEN, ale tu aplikuji pouze u bytových domů a dle stupně elektrizace. Nicméně považuji to jen za nouzovku. Dle mého to prostě není k obhájení u RD a podobně. Pokud se vám jedná o větší průřezy, už je nutné provádět výpočty dle konkrétní zátěže odběrného místa.

K vašemu poslednímu obrázku jen asi tolik. Vodič PEN jsme probrali a propojku do N svorkovnice provádím vždy stejným průřezem jako má PEN.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 31.05.2019, 13:30 »

Propoj z PEN do N nebo chcete-li z PE do N je vlastně jaký vodič? nulový nebo ochranný?
Jenom z PEN do N. Samozřejmě nulový, jinou funkci nemá. Kdyby tam byl ještě propoj z PEN do PE, tak zase jenom ochranný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.05.2019, 13:32 »

K vašemu poslednímu obrázku jen asi tolik. Vodič PEN jsme probrali a propojku do N svorkovnice provádím vždy stejným průřezem jako má PEN.

takže říkáte propoj z PEN můstku na N můstek vodičem CYA 10 mm2, barvu bych dal modrou, protože už plní funkci pracovní

vstupy:
Vyrábím typově zkoušenou rozvodnici do bytu...a přívod mám nad dimenzovaný, který je stávající už dříve z rekonstrukce stoupaček
přívod Cu 4x10mm2,
hlavní jistič před elektroměrem je 25A,
rozvaděč je dimenzovaný na 25A (In 25)

akorát mě štve, že nemám přizpůsobenou svorkovnici PEN pro tak velké průřezy

svorkovnice PEN má svorky 2x16mm2 + 12x6mm2
vodiče mám 16mm2 z přepěťovky
10 mm2 přívod PEN
10 mm2 MET
10 mm2 nyní propojka do N

asi musím použít AS-25-S Připojovací nástavec

ale nejraději bych dal propojku 6mm2, protože rozvaděč je dimenzovaný na 25A

někdo zase říká volba propojů dle jističe, norma něco jiného...já v tom nemám pořád jasno

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 31.05.2019, 13:37 »

Když vyjdu z obrázku v příloze, pak spíš nechápu, proč tam ty zbytečný přechoďáky navíc vůbec vytvářet... Jinak 10mm2 Cu je minimum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.05.2019, 13:40 »

Aky velky prud by musel tiect onym prepojovacim vodicom, ktory je kratky a dobre mechanicky chraneny (co je jeden z dovodov pre prierez PEN),  aby sa oteplil nad povolenu hodnotu pri isteni privodu 25A / char B ?
Akceptovali by ste pri revizii zdvojenie vodica, namiesto jedneho 10mm2 2 kusy 6 mm2, kazdy pod samostatnou skrutkou na mostiku ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.05.2019, 13:45 »

Když vyjdu z obrázku v příloze, pak spíš nechápu, proč tam ty zbytečný přechoďáky navíc vůbec vytvářet... Jinak 10mm2 Cu je minimum.

Které jsou navíc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 31.05.2019, 13:58 »

takže říkáte propoj z PEN můstku na N můstek vodičem CYA 10 mm2, barvu bych dal modrou, protože už plní funkci pracovní


Váháte-li nad barvou propojky, proveďte ji holým vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 31.05.2019, 14:41 »

Které jsou navíc?
Protože co vidím na obrázku je nějaký bod rozdělení a patrně bude následovat chránič.
Považuji v takovém případě za technicky kontraprodukti vní utvářet N sběrnu za každou cenu. Stačí jedna kvalitní, na ni PEN s modrým proužkem, ŽZ PE a modrý N na chránič.
Čili ty dva spoje na N šíně jsou navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.05.2019, 15:12 »

Váháte-li nad barvou propojky, proveďte ji holým vodičem.

U rozvaděče s celkovou izolaci je to myslím zakázané
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 31.05.2019, 15:19 »

Protože co vidím na obrázku je nějaký bod rozdělení a patrně bude následovat chránič.
Považuji v takovém případě za technicky kontraprodukti vní utvářet N sběrnu za každou cenu. Stačí jedna kvalitní, na ni PEN s modrým proužkem, ŽZ PE a modrý N na chránič.
Čili ty dva spoje na N šíně jsou navíc.
Nejsou navíc, mám asi 15 okruhů, N svorkovnici mám pro RCD, RCBO a vývody pro MCB mimo chranic, tento nulový můstek nutně potřebuji, nemůžu modré vodiče připojit na pen/PE můstek už kvůli nedostatku místa nebo v rozporu s normou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.06.2019, 10:16 »

U rozvaděče s celkovou izolaci je to myslím zakázané

Není to zakázané.

U rozvaděče se základní ochranou dvojitou izolací nesmíte k ochrannému obvodu (PE/PEN) připojit žádnou neživou část uvnitř rozvaděče (třeba DIN lištu). Ochranný vodič smí pouze procházet.

Co ale musíte splnit, je krytí nejméně IPXXB. Prakticky to znamená onu neizolovanou propojku zakrýt třeba plexisklem, aby nemohlo dojít k náhodnému dotyku rukou.
Pokud má skříň ještě vnitřní kryt, třeba bytová rozvodnice, pak zakrytí řešit nemusíte vůbec.

Jestli onu propojku prohlásíte za "ještě" PEN nebo "už" N je celkem lhostejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 01.06.2019, 12:23 »

Nejsou navíc, mám asi 15 okruhů, N svorkovnici mám pro RCD, RCBO a vývody pro MCB mimo chranic, tento nulový můstek nutně potřebuji, nemůžu modré vodiče připojit na pen/PE můstek už kvůli nedostatku místa nebo v rozporu s normou

NEvím zda jsem to dobře pochopil, ale píšete že máte 15 okruhů mimo chránič? Jestli ano, budeto nejspíš špatně (tedy pokud jsme v RD )
Víte že za PCH musíte mít nejen všechny zásuvkové okruhy, ale i všechny světelné? Navíc všechny vývody do koupelny, nebo ven z domu a podobně. Z mého pohledu a zkušeností s RD ,je to to nějak moc  Nerozhodný

Jestli jsem to ovšem špatně pochopil, berte můj příspěvek za bezpředmětný.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.